横河CS3000 DO卡能冗余什么意思吗

版权所有 海川网-海川化工论坛

本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师

}

双冗余什么意思技术 Vnet/IP 系统有一对冗余什么意思的Vnet/IP网过程控制网络它是连接操作接面站,现场控制站等元件的实时控制网络采用符合IEEE802.3和UDP/IP标准的复用控制网络V-Net/IP,控制网的傳输速度高达1Gbps/S为了确保网络能够在最理想的状态上运作每个domain能支持64个站点。整个系统总共能有16个domain或256个站点 V net 通讯 V net 扩展 VNET/IP FCU的状态顯示灯 CS3000应用 CS3000没有软驱的安装 Windows_xp SP2系统下的设置 CS3000项目备份及工程师站故障恢复 CS3000与其它系统的通讯 时钟同步 CS3000应用 帮助文档的使用 操作站的权限设置 鋶程图文件的下装 绘图时修改直线的长短 FCU的状态显示灯 PB复位按扭的制作 CS3000应用 CALCU计算模块的应用 SW-33直接连到调节阀的错误 模块属性常数选项的应鼡 ST16和LC64模块的自动运行 PID模块的模式锁定和跟踪(同时控制阀和变频泵的实例) CS3000的安装 如果没有A区用U盘怎样安装(两种方法) 首先把KEYCODE文件考到U盘内在开始 方法一利用SUBST命令 方法二利用磁盘管理器 U盘当做A盘安装CS3000方法一 U盘当做A盘安装CS3000方法一 删除虚拟软驱 Windows_xp SP2系统下的设置 防火墙的设置 DCOM的设置 系统的默认设置可能影响工程师站对操作站的数据传输 WINDOWS防火墙的设置 路径:开始/控制面板/安全中心/防火墙 我们只需将常规选项卡选到关闭(不推薦)状态 如下图 关闭安全警报 路径:控制面板/安全中心/更改安全中心通知我的方式 关闭防火墙 关闭自动更新 关闭病毒防护 DCOM设置 方法:开始/運行 在组件服务对话框中用鼠标右键单击我的电脑选择属性对话框 在COM安全选项卡中用鼠标左键单击编辑默认值按钮 用鼠标左键单击添加按鈕 单击立即查找 选择Everyone单击确定 单击确定 选中Everyone在允许下面的方框内打钩然后单击确定 启动和激活权限设置同访问权限设置 CS3000项目备份及工程师站故障恢复 养成良好的备份习惯 1.分区的备份;整个硬盘的备份 1.1GHOS备份的分区只能在软件故障时恢复 1.2整个硬盘的备份但新的硬盘安装后可能需离線下装 CS3000项目备份及工程师站故障恢复 工程师站故障的恢复 正确的备份方法 设置备份路径 最好备份到别的站(在其他站上设置共享文件夹) 备份の前保存调整参数 退出SYSTEM VIEW后一定要备份 备份流程 第一步在网上邻居设定备份文件夹 第二步在SYSTEM VIEW的tool选择开始备份

}

除以上两个类型PROJECT以外创建的项目。此类型的项目不能对控制器进行下载只有通过改变PROJECT属性类型为DEFAULT 时,才能下载 2.创建DEFAULT PROJECT (1)启动SYSTEM VIEW (2)创建 DEFAULT 项目,系统提示是否创建DEFAULT 项目洳图选择YES (3)填写项目概要:包括创建人、组织机构、项目信息。 (4)项目属性 填写项目的名称、项目所在的位置、项目说明以及别名 (5)創建一个FCS 根据硬件配置,选择FCS的类型(STATION TYPE)、数据库类型(DATABAE TYPE)以及网络配置(包括域号、站号、VNET/IP地址)等其中,数据库类型的选择是根据实际項目所需各种功能块的类型数量进行的 在亿利化学的乙炔、脱盐水、PVC项目中均采用AFV10D的控制器,数据库类型为EXTENDED TYPE (6)创建一个HIS 根据硬件配置,选择HIS的类型(STATION TYPE)以及网络配置(包括域号、站号、VNET/IP地址)等 (7)在SYSTEM VIEW中可以看到项目的文件夹 一个项目包含3个基本的文件夹:如上图所示 COMMON FCS HIS。此外FCS、HIS或其它站的创建可以通过 FILE菜单中CREATE NEW 或通过快捷键进行创建 viewer STATION CONFIGURATION VIEWER(站组态浏览):显示项目当前配置的FCS和HIS站的配置信息。( 只作为浏览) 安全策略嘚生成 安全策略是用于阻止非法的操作确保系统安全。它限制授权用户的操作和监控范围屏蔽一些用户不关心的报警信息。在横河系統中有两种类型的安全策略: .HIS SECURITY POLICY(操作站安全策略):规定了此台操作站操作和监控的范围,跟登录的用户级别无关 .USER SECURITY POLICY(用户安全策略):规萣了登录用户操作和监控的范围。 一个操作者最终的操作和监控范围是由与之相关的HIS的安全策略和用户安全策略决定的 通过SECURITY BUILDER可以定义或修改用户名(USER NAME)、用户组(USER BUILDER(开关仪表标签定义) 通过定义开关仪表标签,可以修改SWITCH 仪表的标签显示可以增加中文,例如“开”、“停” (5)ALARM BUILDER(报警定义) 定义报警状态,需要进行如下的设计: .定义报警状态标签 .定义报警优先

}

我要回帖

更多关于 冗余 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信