三相四线的漏保开关,如果只接三根火线能否送的上电
可以。只要电流不从这个空开以外走
三相四线,三根火线一根零线,只要任意有一根火线跟一根零线两条线接一起就是220v,任意两根火线接在一起就是380v.看你用什么,如果是用来接烧焊,就可以接火线了
可以送上,但是由于你没有接零线,所以此时的漏保起不到漏电保护作用
完全可以,这样后漏保就不起作用了,只起空开的作用
可以,就是不能使用单相电
可以使用2-3相电,单相电闸外接零线会跳闸(多数小型漏保不接上端零线不会跳闸)。小型漏保带N的,多数不接零线,漏电不动作。
电工?无锡上元教育专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
必须送上电,三根是动力电,没有问题
若用三相电接电焊机 不需要零线的
凡是漏保,管它是几线的,管你从下面接几根线,都不会跳,他跳的唯一条件就是,人触点了,水管触点了,等等,总而言之一句话,
从漏保下端所有导体之外的不属于漏保下端所有导体的导体中流过电流大于漏保漏电流之时
如果电源端有零线而负载端不接零线话是可以起作用的,否则形同虑设。
从字面上理解,能送上。如果是380v/220v线路上有220v负载而零线不经漏保,会送不上电。实际操作当中建议按规范操作。
你接两根火线
都能送上去
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴用电检查试题 一、选择题(共 200 题) 选择题( 个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 下列每题都有 4 个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 1、若正弦交流电压的有效值是 220V,则它的最大值是(B)。 (A)380;(B)311;(C)440;(D)242。 2、通常所说的交流电压 220V 或 380V。是指它的(D)。 (A)平均值;(B)最大值;(C)瞬时值;(D)有效值。 3、交流电流表或电压表指示的数值是(B)。 (A)平均值;(B)有效值;(C)最大值;(D)最小值。 4、交流电压表和交流电流表指示的数值是(B)。 (A)平均值;(B)有效值;(C)瞬时值;(D)最大值。 5、将长度为 L、通有电流 I 的直导体,放在感应强度为 B 的匀强磁场中。设导体受到的力 为 F,则(C)。 (A)F 一定和 I 垂直,但不一定与 B 垂直;(B)B 一定和 F、I 都垂直;(C)不管 I 和 B 之间 的夹角多大,F 总与 I、B 相垂直; (D)只有当 I 和 B 相垂直时,F 才与 I 相垂直。 6、金属导体的电阻值随温度的升高而(B)。 (A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)先增大后减小。 7、欧姆定律只适用于(C)电路。 (A)电感;(B)电容;(C)线性;(D)非线性。 8、在直流电路中,电容器并联时,各并联电容上(C)。 (A)电荷量相等;(B)电压和电荷量都相等;(C)电压相等;(D)电流相等。 9、有两个正弦量,其瞬时值的表达式分别为 u=220sin(ωt-10°)V,i=5sin(ωt-40°)A。 那么(B)。 (A)电流滞后电压 40°;(B)电流滞后电压 30°;(C)电压滞后电流 50°;(D)电压滞后 电流 30°。 10、 10、线圈中感应电动势的大小与(C)。 (A)线圈中磁通的大小成正比,还与线圈的匝数成正比: (B)线圈中磁通的变化量成正比,还与线圈的匝数成正比: (C)线圈中磁通的变化率成正比,还与线圈的匝数成正比: (D)线圈中磁通的大小成正比,还与线圈的匝数成反比。 11、 11、电容器在电路中的作用是(A)。 (A)通交流阻直流;(B)通直流阻交流;(C)通低频阻高频;(D)交流和直流均不能通过。 12、 12、减少电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,但最短期限不得(D)。 (A)少于 15 天;(B)少于 30 天;(C)少于 60 天;(D)少于 180 天。 13、 13、有绕组的电气设备在运行中所允许的最高温度是由(C)性能决定的。 (A)设备保护装置;(B)设备的机械;(C)绕组的绝缘;(D)设备材料。 14、 14、低压架空线路的接户线绝缘子角铁宜接地,接地电阻不宜超过(C)。 (A)10Ω;(B)15Ω;(C)4Ω;(D)30Ω。 15、 15、在一般的电流互感器中产生误差的主要原因是存在着(C)所致。 (A)容性泄漏电流; (B)负荷电流; (C)激磁电流; (D)容性泄漏电流和激磁电流。 16、 16、按照无功电能表的计量结果和有功电能表的计量结果就可以计算出用电的(D)。 (A)功率因数; (B)瞬时功率因数; (C)平均功率因数;(D)加权平均功率因数。 17、 17、我们通常所说的一只 5A、220V 单相电能表,这儿的 5A 是指这只电能表的(A)。 (A)标定电流;(B)额定电流;(C)瞬时电流;(D)最大额定电流。 18、 18、异步电动机最好不要空载或轻载运行,因为(B)。 (A)定子电流较大; (B)功率因数较低; (C)转速太高有危险; (D)转子电流过小。 19、 19、定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机,采用 Y 一△减压启动时,其启动电流和启 动转矩均为全压启动的(B)。 (A)1/ 3 ;(B)1/3;(C)1/ 2 ;(I))1/2。 20、 20、三相鼠笼式异步电动机运行时发生转子绕组断条后的故障现象是(B)。 (A)产生强烈火花;(B)转速下降,电流表指针来回摆动; (C)转速下降,噪声异常;(D)转速下降,三相电流不平衡。 21、 21、电动机温升试验的目的是考核电动机的(A)。 (A)额定输出功率; (B)转子的机械强度; (C)绕组的绝缘强度;(D)导线的焊接质量。 22、 22、发现电流互感器有异常音响。二次回路有放电声、且电流表指示较低或到零,可判断为 (A)。 (A)二次回路断线; (B)二次回路短路; (C)电流互感器绝缘损坏;(D)电流互感器内部故障。 23、 23、送电线路中杆塔的水平档距为(C)。 (A)相邻档距中两弧垂最低点之间距离;(B)耐张段内的平均档距;(C)杆塔两侧档距长 度之和的一半; (D)杆塔两侧档距长度之和。 24、 24、交流接触器的选用项目主要是(C)。 (A)型式、控制电路参数和辅助参数; (B)型式、主电路参数、控制电路参数和辅助参数; (C)型式、主电路参数、控制电路参数、辅助参数的确定、寿命和使用类别; (D)型式、电路参数、寿命、使用场合。 25、 25、隔离开关的主要作用是(A)。 (A)将电气设备与带电的电网隔离,改变运行方式,接通和断开小电流电路; (B)将电气设备与带电的电网隔离,改变运行方式,接通和断开大电流电路; (C)将电气设备与带电的电网隔离,接通和断开电流电路; (D)改变运行方式,接通和断开电流电路,保证有明显的断开点。 26、 26、电力设备(包括设施)损坏,直接经济损失达(C)万元者为特大设备事故。 (A)100;(B)500;(C)1000;(D)1200。 27、 27、接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的(D)倍。 (A)0.8;(B)1.0;(C)1.5;(D)0.9。 28、 28、有些绕线型异步电动机装有炭刷短路装置,它的主要作用是(D)。 (A)提高电动机运行的可靠性;(B)提高电动机的启动转矩; (C)提高电动机的功率因数;(D)减少电动机的摩擦损耗。 29、 29、在三相对称故障时,电流互感器的二次计算负载,三角形接线比星形接线大(D)。 (A)2 倍;(B)3 倍;(C)1/2 倍;(D)3 倍。30、 30、一只变比为 100/5 的电流互感器,铭牌上规定 1s 的热稳定倍数为 30,不能用在最大 短路电流为(D)A 以上的线路上。 (A)600;(B)1500;(C)2000;(D)3000。 31、 31、影响绝缘油的绝缘强度的主要因素是(A)。 (A)油中含杂质或水分;(B)油中含酸值偏高; (C)油中氢气偏高;(D)油中含氮或氢气高。 32、 32、离地面(C)以上的工作均属高空作业。 (A)2m;(B)5m;(C)3m;(D)4m。 33、 33、一个电池电动势内阻为 r,外接负载为两个并联电阻,阻值各为 R0 当 R 为(C)时,负载 上消耗的功率最大。 (A)0;(B)r;(C)2r;(D)r/2。 34、 34、电网一类障碍一般由(D)负责组织调查。 (A)安监部门; (B)生技部门; (C)用电检查部门;(D)调度部门。 35、 35、两个带电小球相距 d,相互间斥力为 F,当改变间距而使斥力增加为 4F 时,两小球间的 距离为(D)。 (A)4d;(B)2d;(C)1/2d;(D)1/4d。 36、 36、有一只内阻为 O.1Ω、量程为 10A 的电流表。当它测得电流是 8A 时,在电流表两端的 电压降是(C)V。 (A)1;(B)0.1;(C)0.8;(D)1.6。 37、 37、当供电电压较额定电压低于 10%,用电器的功率降低(B)。 (A)10%;(B)19%;(C)15%;(D)9%。 38、 38、正弦交流电的最大值和有效值的大小与(B)。 (A)频率、相位有关;(B)频率、相位无关; (C)只与频率有关;(D)只与相位有关。 39、 某临时用电单位因负荷有多余, 在没有与供电部门联系的情况下将电力转供给一特困企 39、 业进行生产自救,该行为是(C)。 (A)违纪行为;(B)违法行为;(C)违章行为;(D)正常行为。 40、 40、居民家用电器从损坏之日起超过(C)的,供电企业不再负责其赔偿。 (A)3 日;(B)5 日;(C)7 日;(D)15 日。 41、 41、铁芯线圈上电压与电流的关系是(B)关系。 (A)铁性;(B)一段为线性,一段为非线性; (C)非线性;(D)两头为线性,中间为非线性。 42、 42、三相电容器的电容量最大与最小的差值,不应超过三相平均电容值的(C)。 (A)2%;(B)4%;(C)5%;(D)10%。 43、 43、对非法占用变电设施用地、输电线路走廊或者电缆通道的应(B)。 (A)由供电部门责令限期改正;逾期不改正的,强制清除障碍; (B)由县级以上地方人民政府责令限期改正;逾期不改正的,强制清除碍障; (C)由当地地方经贸委责令限期改正;逾期不改正的,强制清除障碍; (D)由当地公安部门责令限期改正;逾期不改正的,强制清除障碍。 44、 44、低压断路器是由(C)等三部分组成。 (A)主触头、操作机构、辅助触头; (B)主触头、合闸机构、分闸机构; (C)感受元件、执行元件、传递元件; (D)感受元件、操作元件、保护元件。 45、 45、并联电容器补偿装置的主要功能是(C)。 (A)增强稳定性,提高输电能力; (B)减少线路电压降,降低受电端电压波动,提高供电电压; (C)向电网提供可阶梯调节的容性无功,以补偿多余的感性无功,减少电网有功损耗和 提高电网电压; (D)向电网提供可阶梯调节的感性无功,保证电压稳定在允许范围内。 46、 46、电容器的运行电压不得超过电容器额定电压的(B)倍。 (A)1.05;(B)1.1;(C)1.15;(D)1.2。 47、 47、在任意三相电路中,(B)。 (A)三个相电压的相量和必为零; (B)三个线电压的相量和必为零; (C)三个线电流的相量和必为零; (D)三个相电流的相量和必为零。 48、 48、校验熔断器的最大开断电流能力应用(C)进行校验。 (A)最大负荷电流;(B)冲击短路电流的峰值; (C)冲击短路电流的有效值;(D)额定电流。 49、 它们的电阻比是 1: 5, 2: 所以, 通过三个电阻的电流之比是(B)。 49、有三个电阻并联使用, (A)5:3:1;(B)15:5:3;(C)1:3:5;(D)3:5:15。 50、 《刑法》中规定破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设备,危及公共安全,尚未造成严重 50、 后果的,处(B)有期徒刑。 (A)三年以下;(B)三年以上十年以下; (C)三年以下七年以下;(D)十年以下。 51、 51、用电检查人员应参与用户重大电气设备损坏和人身触电伤亡事故的调查,并在(C)日内 协助用户提出事故报告。 (A)3;(B)5;(C)7;(D)10。 52、 52、电能表产生潜动的主要原因是(A)。 (A)由于轻载时的补偿力矩及电能表在装配时的不对称所引起的潜动力矩; (B)制动力矩在装配是未按要求装配引起的潜动力矩; (C)在电能表校验过程中,因轻载调整不当引起的潜动力矩; (D)电压的电流铁芯移位而引起的潜动力矩。 53、 53、在低压电力系统中,优先选用的电力电缆是(C)。 (A)油浸纸绝缘电缆;(B)橡胶绝缘电缆; (C)聚氯乙烯绝缘电缆;(D)聚丙烯绝缘电缆。 54、 54、室内 0.4kV 无遮栏裸导体至地面的距离不应小于(C)。 (A)1.9m;(B)2.1m;(C)2.3m;(D)2.4m。 55、 55、具有电动跳、合闸装置的低压自动空气断路器(C)。 (A)不允许使用在冲击电流大的电路中; (B)可以作为频繁操作的控制电器; (C)不允许作为频繁操作的控制电器; (D)允许使用在冲击电流大的电路中。 56、 56、有一只内阻为 0.5MΩ、量程为 250V 的直流电压表,当它的读数为 100V 时,流过电压 表的电流是(A) mA。 (A)O.2;(B)0.5;(C)1.5;(D)2.5。 57、 57、两个电容串联,C1 容抗为 5Ω,C2 容抗为 10Ω,则(C)。 (A)总容抗小于 10Ω;(B)总电容小于 10Ω; (C)C1 电容量较 C2 电容量大;(D)容抗与频率无关。 58、 58、在三相对称电路中,功率因数角是指(A)之间的夹角。 (A)相电压和相电流;(B)线电压和线电流; (C)负载为星形接线时,线电压和相电流;(D)每相负载阻抗。 59、 《电力法》中所指的电价是(C)。 59、 (A)电力生产企业的上网电价、电网销售电价; (B)电力生产企业的生产成本电价、电网销售电价; (C)电力生产企业的上网电价、电网间的互供电价、电网销售电价; (D)电力生产企业 的生产成本电价、电网购电价、电网销售电价。 60、 60、电力网按其在电力系统中的作用不同分为(A)。 (A)输电网和配电网;(B)输电网、变电网和配电网; (C)高压电网、中压电网和低压电网; (D)中性点直接接地电网和非直接接地电网。 61、 61、在载流量不变损耗不增加的前提下,用铝芯电缆替换铜芯电缆,铝芯截面积应为铜芯截 面积的(C)。 (A)1 倍;(B)1.5 倍;(C)1.65 倍;(D)2.2 倍。 62、 62、当露天或半露天变电所供给一级负荷用电时。相邻变压器的防火净距不应小于(B)米。 (A)5;(B)10;(C)12;(D)15。 63、 63、有一电子线路需用一只耐压为 1000V、电容为 8 归的电容器。现在只有四只耐压 500V、 电容量为 8pF 的电容器。因此只需要把四只电容器(A)就能满足要求。 (A)两只两只串联然后并联;(B)四只电容器串联; (C)三只并联然后再与另一只串联;(D)三只串联再与另一只并联。 64、 64、与电容器组串联的电抗器起(C)作用。 (A)限制短路电流;(B)限制合闸涌流和吸收操作过电压; (C)限制短路电流和合闸涌流;(D)限制合闸涌流。 65、 65、当电流互感器一次电流不变,二次回路负载增大(超过额定值)时(D)。 (A)其角误差增大,变比误差不变; (B)其角误差不变,变比误差增大; (C)其角误差减小,变比误差不变; (D)其角误差和变比误差均增大。 66、 66、电力运行事故因(C)原因造成的,电力企业不承担赔偿责任。 (A)电力线路故障;(B)电力系统瓦解; (C)不可抗力和用户自身的过错;(D)除电力部门差错外的。 67、 67、供电企业用电检查人员实施现场检查时,用电检查人员的人数不得少于(C)。 (A)3 人;(B)4 人;(C)2 人;(D)1 人。 68、 68、从家用电器损坏之日起(C)日内,受害居民用户未向供电企业投诉并提出索赔要求的, 即视为受害者已自 动放弃索赔权。 (A)4;(B)5;(C)7;(D)15。 69、 69、某用户擅自使用在供电企业办理暂停手续的高压电动机,并将作为贸易结算的计量 TA 一相短接,该户的行为属(C)行为。 (A)违章;(B)窃电;(C)既有违章又有窃电;(D)违约行为。 70、 70、某用户擅自向另一用户转供电,供电企业刘该户应(C)。 (A)当即拆除转供线路; (B)处以其供出电源容量收取每千瓦(千伏?安)500 元的违约使用电费; (C)当即拆除转供线路,并按其供出电源容量收取每千瓦(千伏? 安)500 元的违约使用 电费; (D)当即停该户电力,并按其供出电源容量收取每千瓦(千伏?安)500 元的违约使用电 费。 71、 71、有一台三相发电机,其绕组连成星形,每相额定电压为 220V。在一次试验时,用电压 表测得 UA=UB=UC=220V,而线电压则为 UAB=UCA=220V,UBC=380V,这是因为(A)。 (A)A 相绕组接反;(B)B 相绕组接反; (C)C 相绕组接反;(D)A、B 绕组接反。 72、 72、在低压电气设备中,属于 E 级绝缘的线圈允许温升为(C)。 (A)60℃;(B)70℃;(C)80℃;(D)85℃。 73、 73、限流断路器的基本原理是利用(A)来达到限流的目的。 (A)短路电流所产生的电动力迅速使触头斥开; (B)断路器内的限流电阻; (C)瞬时过电流脱扣器动作; (D)断路器内的限流线圈。 74、 74、变压器上层油温不宜超过(A)。 (A)85℃;(B)950℃;(C)100℃;(D)105℃。 75、 75、弧垂过大或过小的危害是(A)。 (A)弧垂过大易引起导线碰线,弧垂过小因导线受拉应力过大而将导线拉断; (B)弧垂过大易引起导线拉断,弧垂过小影响导线的载流量; (C)弧垂过小易引起导线碰线,弧垂过大因导线受拉应力过大而将导线拉断; (D)弧垂过小易引起导线拉断,弧垂过大影响导线的载流量。 76、 76、如果触电者心跳停止。呼吸尚存,应立即用(B)法对触电者进行急救。 (A)口对口人工呼吸法;(B)胸外心脏挤压法; (C)仰卧压胸法;(D)俯卧压背人工呼吸法。 77、 77、电气设备检修工作前,必须履行工作(B)手续。 (A)监护;(B)许可;(C)票;(D)安全措施。 78、 78、工作人员在控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上工作,需填用(B)工作票。 (A)第一种;(B)第二种;(C)口头命令; (D)电源干线上第一种、其他的填第二种。 79、 79、下面列出了 4 个测量误差的定义,其中国际通用定义是(B)。 (A)含有误差的量值与其真值之差; (B)测量结果减去被测量的真值; (C)计量器具的示值与实际值之差; (D)某量值的给出值与客观真值之差。 80、 80、电动机变频调速优点有(A)。 (A)调速范围较大、平滑性高,可实现恒转矩或恒功率调速; (B)调速范围宽、效率高,可用于大功率电动机; (C)调速平滑性高、效率高、节能效果明显; (D)可适用于任何电动机、费用低、节能效果明显。 81、 81、若误用 500 型万用表的直流电压档测量 220V、50Hz 交流电,则指针指示在(D)位置。 (A)220V;(B)127V;(C)110V;(D)0V。 82、 82、测量绝缘电阻时。影响准确性的因素有(A)。 (A)温度、湿度、绝缘表面的脏污程度; (B)温度、绝缘表面的脏污程度; (C)湿度、绝缘表面的脏污程度; (D)温度、湿度。 83、 83、(B)绝缘子应定期带电检测“零值”或绝缘电阻。 (A)棒式;(B)悬式;(C)针式;(D)蝴蝶式。 84、 84、运行中的电容器在运行电压达到额定电压的(B)倍时应退出运行。 (A)1.05;(B)1.10;(C)1.15;(D)1.20。 85、 85、低压配电装置上的母线,在运行中允许的温升为(A)。 (A)30℃;(B)40℃;(C)500℃;(D)60℃。 86、 86、新安装的电气设备在投入运行前必须有(B)试验报告。 (A)针对性;(B)交接;(C)出厂;(D)预防性。 87、 87、接地装置是指(D)。 (A)接地引下线; (B)接地引下线和地上与应接地的装置引线; (C)接地体; (D)接地引下线和接地体的总和。 88、 88、额定电压为 380V 的交流电动机,摇测绝缘电阻时,应选用(C)。 (A)5000V 兆欧表;(B)2500V 兆欧表; (C)1000V 兆欧表;(D)500V 兆欧表。 89、 89、三相异步电动机长期使用后,如果轴承磨损导致转子下沉,则带来的后果是(D)。 (A)无法起动;(B)转速加快; (C)转速变慢;(D)电流及温升增加。 90、 90、三相异步电动机直接起动的特点是(D)。 (A)起动转矩大,起动电流小;(B)起动转矩小,起动电流小; (C)起动转矩大,起动电流大;(D)起动转矩小,起动电流大。 91、 91、高低压线路同杆架设的线路排列规定是(A)。 (A)高压在上; (B)低压在上; (C)高、低压在同一横线上; (D)高、低压在同一水平线上垂直排列。 92、 92、将一根电阻值等于 R 的电阻线对折起来双股使用时,它的电阻等于(C)。 (A)2R;(B)R/2;(C)R/4;(D)4R。 93、 93、三相电源的线电压为 380V,对称负载 Y 形接线,没有中性线,如果某相突然断掉,则 其余两相负载的相电压(C)。 (A)不相等;(B)大于 380V;(C)各为 190V;(D)各为 220V。 94、 94、在整流电路中,(D)整流电路输出的直流电脉动最小。 (A)单相全波;(B)单相半波;(C)单相桥式;(D)三相桥式。 95、 95、电力线的形状是(C)。 (A)一段曲线;(B)封闭曲线;(C)放射线;(D)直线。 96、 96、在交流电路中,当电压的相位超前电流的相位时(A)。 (A)电路呈感性,φ&0;(B)电路呈容性,φ&0; (C)电路呈感性,φ&0;(D)电路呈容性,φ&0。 97、 97、两个并联在 10V 电路中的电容器是 1OμF,现在将电路中电压升高至 20V,此时每个电 容器的电容将(C)。 (A)增大;(B)减少;(C)不变;(D)先增大后减小。 98、 98、导线的电阻值与(C)。 (A)其两端所加电压成正比;(B)流过的电流成反比; (C)所加电压和流过的电流无关;(D)导线的截面积成正比。 99、 99、电源力将单位正电荷由电源负极移到正极所做的功叫作(C)。 (A)电压;(B)电动势;(C)电源电动势;(D)电能。 100、 100、正弦交流电的角频率ω=(B)。 (A)2π/T;(B)2πf;(C)T/2π;(D)πf。 101、 101、欧姆定律是反映电阻电路中(A)。 (A)电流、电压、电阻三者关系的定律; (B)电流、电动势、电位三者关系的定律; (C)电流、电动势、电导三者关系的定律; (D)电流、电动势、电抗三者关系的定律。 102、 102、将一根导线均匀拉长为原长度的 3 倍,则它的阻值约为原阻值的(D)。 (A)3 倍;(B)6 倍;(C)4 倍;(D)9 倍。 103、 103、电动势的方向是(B)。 (A)电源力移动负电荷的方向;(B)电源力移动正电荷的方向; (C)电场力移动正电荷的方向;(D)电场力移动负电荷的方向。 104、 104、在正常运行情况下,中性点不接地系统的中性点位移电压不得超过(A)。 (A)15%;(B)10%;(C)7.5%;(D)5%。 105、 105、电压互感器在正常运行时二次回路的电压是(B)。 (A)57.7V;(B)100V;(C)173V;(D)不能确定。 106、 106、用手触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是(C)。 (A)线路接地引起;(B)过负荷引起; (C)外壳接地不良引起;(D)过电压引起。 107、 107、变压器油的凝固点一般在(D)之间。 (A)-10~-25℃; (B)-15~-30℃; (C)10~-10℃;(D)一 10℃~-45℃。 108、 108、独立避雷针与配电装置的空间距离不应小于(A)。 (A)5m;(B)10m;(C)12m;(D)15m。 109、 109、10kV 线路首端发生短路时,(B)保护动作,断路器跳闸。 (A)过电流;(B)速断;(C)低周减载;(D)差动。 110、 110、变压器励磁电流的大小主要取决于(C)。 (A)原绕组电阻 r1;(B)励磁电阻 rm; (C)励磁电抗 Xm;(D)原边漏磁感抗 X1。 111、 111、中性点接地系统比不接地系统供电可靠性(A)。 (A)高;(B)差;(C)相同;(D)无法比。 112、 112、高压供电方案的有效期限为(B)。 (A)半年;(B)1 年;(C)2 年;(D)三个月。 113、 113、高压输电线路故障,绝大部分是(A)。 (A)单相接地; (B)两相接地短路; (C)三相短路;(D)两相短路。 114、 114、变压器油在变压器内主要起(B)作用。 (A)绝缘;(B)冷却和绝缘;(C)消弧;(D)润滑。 115、 115、变电所对直击雷的保护是采用(C)。 (A)避雷针;(B)避雷线;(C)避雷针或避雷线;(D)避雷器。 116、 116、电缆穿越农田时,敷设在农田中的电缆埋设深度不应小于(B)m。 (A)0.5;(B)1;(C)1.5;(D)2。 117、 117、供电企业供到用户受电端的供电电压 10kV 及以下三相供电的允许偏差为(A)。 (A)额定值的+7%~-7%; (B)额定值的+7%~-10%; (C)额定值的+5%~-5%; (D)额定值+10%~-10%。 118、 118、在电力系统中使用氧化锌避雷器的主要原因是它具有(C)的优点。 (A)造价低;(B)便于安装; (C)保护性能好;(D)体积小,运输方便。 119、 119、绝缘油质铜包多芯电缆弯曲半径与电缆外径比的规定倍数是(C)。 (A)10;(B)20;(C)25;(D)30。 120、 120、大电流接地系统是指中性点直接接地的系统,其接地电阻值应不大于(B)。 (A)0.4Ω;(B)0.5Ω;(C)1Ω;(D)4Ω。 121、 121、母线及隔离开关长期允许的工作温度通常不应超过(C)。 (A)50℃;(B)60℃;(C)70℃;(D)80℃。 122、 122、变电所防护直击雷的措施是(D)。 (A)装设架空地线;(B)每线装阀型避雷器; (C)装设避雷线;(D)装设独立避雷针。 123、 123、电磁型操作机构,合闸线圈动作电压应不低于额定电压的(B)。 (A)75%;(B)80%;(C)85%;(D)90%。 124、 124、用户提出减少用电容量,供电部门应根据用 户所提出的期限,使其保留期限最长不 超过(C)。 (A)半年;(B)一年;(C)两年;(D)四年。 125、 125、高压供电的工业单位,其功率因数的标准是(B)。 (A)0.85 以上; (B)0.9 以上; (C)0.8 以上; (D)0.95 以上。 126、 126、FS-10 阀型避雷器,其规定的通流容量是(A)。 (A)80A;(B)100A;(C)300A;(D)1000A。 127、 127、独立避雷针的接地电阻一般不大于(D)。 (A)4Ω;(B)6Ω;(C)8Ω;(D)10Ω。 128、 128、FS、FZ 阀型避雷器能有效的消除(B)。 (A)直击雷过电压; (B)感应雷过电压、行波过电压;(C)内部过电压;(D)感应雷过电 压、操作过电压。 129、 129、变压器接线组别为 Y,yn0 时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的(C)。 (A)15%;(B)20%;(C)25%;(D)35%。 130、 130、在故障情况下,变压器超过额定负荷二倍时。允许运行的时间为(B)。 (A)15min;(B)7.5min;(C)3.5min;(D)2min。 131、 131、少油式高压断路器所规定的故障检修。应在经过切断故障电流(C)。 (A)1 次后进行; (B)2 次后进行; (C)3 次后进行; (D)5 次后进行。 132、 132、当一根电缆的载流量不能满足要求,需将两根电缆并联使用时,其额定电流(C)两根电 缆额定电流之和。 (A)等于;(B)大于;(C)小于;(D)大于等于。 133、 133、测量电流互感器极性的目的是为了(B)。 (A)满足负载的要求;(B)保证外部接线正确; (C)满足计量和保护装置的要求;(D)提高保护装置动作的灵敏度。 134、 134、断路器的跳闸辅助触点应在(C)接通。 (A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后; (B)合闸过程中,合闸辅助触点断开前; (C)合闸过程中,动、静触头接触前; (D)合闸终结后。 135、 135、变压器差动保护做相量图试验应在变压器(D)时进行。 (A)停电;(B)空载;(C)满载;(D)载有一定负荷。 136、 136、一只被检电流互感器的额定二次电流为 5A,额定二次负荷为 5VA,额定功率因数为 1, 则其额定二次负荷阻抗为(A)。 (A)0.15Ω;(B)0.3Ω;(C)0.2Ω;(I))0.25Ω。 137、 137、当电源频率增高时,电压互感器一、二次绕组的漏抗(C)。 (A)不变;(B)减小;(C)增大;(D)先减小后增大。 138、 138、电流互感器相当于普通变压器(B)运行状态。 (A)开路;(B)短路;(C)带负荷;(D)空载。 139、 139、用直流电桥测量电阻时,其测量结果中。(A)。 (A)单臂电桥应考虑接线电阻,而双臂电桥不必考虑; (B)双臂电桥应考虑接线电阻,而单臂电桥不必考虑; (C)单、双臂电桥均应考虑接线电阻; (D)单、双臂电桥均不必考虑接线电阻。 140、 140、控制回路在正常最大负荷时,控制母线至各设备的电压降,不应超过额定电压的(B)。 (A)5%;(B)10%;(C)15%;(D)20%。 141、 141、变压器并列运行的基本条件是(C)。 (A)接线组别标号相同、电压比相等; (B)短路阻抗相等、容量相同; (C)接线组别标号相同、电压比相等、短路阻抗相等; (D)接线组别标号相同、电压比相等、容量相同。 142、 142、作用于电力系统的过电压,按其起因及持续时间大致可分为(D)。 (A)大气过电压、操作过电压; (B)大气过电压、工频过电压、谐振过电压; (C)大气过电压、工频过电压; (D)大气过电压、工频过电压、谐振过电压、操作过电压。 143、 143、输、配电线路发生短路会引起(B)。 (A)电压不变,电流增大; (B)电流增大,电压下降; (C)电压升高,电流增大; (D)电压降低,电流不变。 144、 144、全线敷设电缆的配电线路,一般不装设自动重合闸,是因为(B)。 (A)电缆线路故障几率少;(B)电缆线路敝障多系永久性故障; (C)电缆故障不允许重合;(D)装设自动重合闸会扩大故障。 145、 145、FZ 型避雷器若并联电阻老化、断裂、接地不良,则绝缘电阻(A)。 (A)增大;(B)不变;(C)降低;(D)先增大后减小。 146、 146、用试拉断路器的方法寻找接地线路时,应最后试拉(D)。 (A)短线路;(B)长线路;(C)双线路;(D)带有重要用户的线路。 147、 147、粘性油浸纸绝缘电缆泄漏电流的绝对值大于 10μA 时的三相不平衡系数为(C)。 (A)1;(B)1.2;(C)2;(D)1.5。 148、 148、瓷绝缘子表面做成波纹形,主要作用是(D)。 (A)增加电弧爬距;(B)提高耐压强度; (C)增大绝缘强度;(D)防止尘埃落在瓷绝缘子上。 149、 149、当断路器三相跳、合闸不同期超过标准时。对运行的危害是(D)。 (A)变压器合闸涌流增大;(B)断路器的合闸速度降低; (C)断路器合闸速度降低,跳闸不平衡电流增大; (D)产生危害绝缘的操作过电压,并影响断路器切断故障的能力。 150、 。 150、高压为 10kV 级星形接线的变压器,改成 6kV 级三角形接后,其容量(D) (A)降低;(B)升高;(C)不定;(D)不变。 151、 151、要想变压器效率最高,应使其运行在(D)。 (A)额定负载时; (B)80%额定负载时; (C)75%额定负载时; (D)绕组中铜损耗与空载损耗相等时。 152、 152、变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。 (A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增长。 153、 153、两接地体间的平行距离应不小于(B)m。 (A)4;(B)5;(C)8;(D)10。 154、 154、变压器在额定电压下,二次侧开路时在铁芯中消耗的功率称为(B)。 (A)铜损耗;(B)铁损耗;(C)无功损耗;(D)铜损耗和铁损耗。 155、 155、保护装置出口中间继电器的动作电压应不大于额定电压的(C)。 (A)50%;(B)60%;(C)70%;(D)80%。 156、 156、油浸纸充油绝缘电力电缆最低允许敷设温度是(B)℃。 (A)0;(B)-10;(C)-5;(D)5。 157、 157、单相接地引起的过电压只发生在(C)。 (A)中性点直接接地电网中; (B)中性点绝缘的电网中; (C)中性点不接地或间接接地电网中; (D)中性点不直接接地的电网中,即经消弧线圈接地的电网中。 158、 158、断路器的技术特性数据中,电流绝对值最大的是(D)。 (A)额定电流;(B)额定开断电流; (C)额定电流的瞬时值;(D)动稳定电流。 159、 159、SF6 电气设备投运前,应检验设备气室内 SF6(A)含量。 (A)水分和空气;(B)水分和氮气; (C)空气和氮气;(D)水分和 SF6 气体。 160、 160、电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是(A)。 (A)电流互感器二次侧的接地点一般设置在其端子箱处,但某些保护应在保护屏的端 子排上接地; (B)不论何种保护,电流互感器二次侧的接地点均应在电流互感器的端子上; (C)不论何种保护,电流互感器二次侧的接地点均应在保护屏的端子排上接地; (D)每组电流互感器,必须单独有一个接地点。 161、 161、10MVA 以下的变压器可装设(C)保护。 (A)电流速断保护和气体保护; (B)电流速断保护和过流保护及气体保护; (C)电流速断保护和过流保护; (D)过流保护及气体保护。 162、 162、当变比不同的两台变压器并列运行时,会产生环流,并在两台变压器内产生电压降, 使得两台变压器输出端电压(C)。 (A)上升; (B)降低; (C)变比大的升,变比小的降; (D)变比小的升,变比大的降。 163、 163、在接地体径向地面上。水平距离为(D)m 的两点间的电压,称为跨步电压。 (A)1.6;(B)1.2;(C)1.0;(D)0.8。 164、 164、用直流电桥测量变压器绕组直流电阻的充电过程中,电桥指示的电阻值随时间增长而 (C)。 (A)增加;(B)不变;(C)减小;(D)先增加后减小。 165、 165、变压器的空载损耗、空载电流与电压的比较精确关系应(C)。 (A)线性的正比关系;(B)平方关系; (C)由试验作图确定;(D)指数关系。 167、 167、装有管型避雷器的线路,保护装置的动作时间不应大于(C)。 (A)0.05s;(B)0.1s;(C)0.08s;(D)0.06s。 168、 168、10MVA 以下的变压器可装设(B)。 (A)电流速断保护和气体保护; (B)电流速断保护和过流保护及气体保护; (C)电流速断保护和过流保护; (D)过流保护及气体保护。 169、 169、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由(C)产生的。 (A)一次绕组两端的电压;(B)二次绕组内通过的电流; (C)一次绕组内流过的电流;(D)一次和二次电流共同。 170、 170、铅蓄电池电解液的温度超过 35℃时,电池组容量(B)。 (A)升高;(B)降低;(C)不变;(D)先升高后降低。 171、 171、导线为水平排列时,上层横担距杆顶距离不宜小于(C)。 (A)100mm;(B)150mm;(C)200mm;(D)250mm。 172、 172、线夹安装完毕后,悬垂绝缘子串应垂直地面。个别情况下在顺线路方向与垂直位置的 倾斜角不超过(A)。 (A)5°;(B)8°;(C)10°;(D)15°。 173、 173、浇灌基础拆模后,同组地脚螺栓中心对立柱中心的偏移不得超过(C)。 (A)5mm;(B)8mm;(C)10mm;(D)12mm。 174、 174、送电线路的垂直档距(C)。 (A)决定于杆塔承受的水平荷载; (B)决定于杆塔承受的风压; (C)决定于杆塔导、地线自重和冰重; (D)决定于杆塔导、地线自重。 175、 175、在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压(D)。 (A)故障点距母线越近,电压越高; (B)故障点距母线越近,电压越低; (C)为 0; (D)不管离故障点距离远近,基本电压一样高。 176、 176、单相同容量的电烘箱和电动机,两者的低压熔丝选择原则是(B)。 (A)相同;(B)电动机的应大于电烘箱的; (C)电动机的应小于电烘箱的;(D)应按电动机和电烘箱型号而定。 178、 178、下列缺陷中能够由工频耐压试验考核的是(D)。 (A)绕组匝间绝缘损伤; (B)高压绕组与高压分接引线之间绝缘薄弱; (C)外绕组相间绝缘距离过小; (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。 179、 179、发现断路器严重漏油时,应(C)。 (A)立即将重合闸停用;(B)立即断开断路器; (C)采取禁止跳闸的措施;(D)立即停止上一级断路器。 180、 180、测量绕组的直流电阻的目的是(C)。 (A)保证设备的温升不超过上限;(B)测量绝缘是否受潮; (C)判断是否断股或接头接触不良;(D)测量设备绝缘耐压能力。 181、 181、中性点不接地系统中单相金属性接地时。其他两相对地电压升高(B)。 (A)3 倍;(B)3 倍;(C)2 倍;(D)5 倍。182、 182、熔断器内填充石英砂,是为了(A)。 (A)吸收电弧能量;(B)提高绝缘强度; (C)密封防潮;(D)隔热防潮。 183、 183、10kV 及以上电压等级线路的导线截面被磨损时,在(A)范围以内可不作处理。 (A)5%;(B)7%;(C)8%;(D)10%。 184、 184、电动机的定子和转子之间的气隙过大,将使磁阻(A)。 (A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)为 0。 185、 185、多油式高压断路器中的油起(C)作用。 (A)绝缘;(B)灭弧;(C)绝缘和灭弧;(D)绝缘和冷却。 186、 186、装有差动、气体和过电流保护的主变压器,其主保护为(D)。 (A)过电流和气体保护;(B)过电流和差动保护; (C)差动、过电流和气体保护;(D)差动和气体保护。 187、 187、单侧电源的三绕组变压器,应在(A)装设过负荷保护。 (A)高压侧;(B)中压侧;(C)低压侧;(D)三侧。 188、 188、表示磁场大小和方向的量是(C)。 (A)磁通;(B)磁力线;(C)磁感应强度;(D)电磁力。 189、 189、有一通电线圈,当电流减少时,电流的方向与产生电动势的方向(A)。 (A)相同;(B)相反;(C)无法判定;(D)先相同,后相反。 190、 190、产生串联谐振的条件是(C)。 (A)XL&XC;(B)XL&XC;(C)XL=XC;(D)XL+XC=R。 191、 191、三极管的作用是(D)载流子。 (A)发射;(B)收集;(C)控制;(D)输送和控制。 192、 192、10kV 室内配电装置,带电部分至接地部分的最小距离为(D)mm。 (A)90;(B)100;(C)120;(D)125。 193、 193、要使变压器容量在三相不平衡负荷下充分利用。并有利于抑制三次谐波电流时,宜选 用绕组接线为(B)的变压器。 (A)Y,yn0; (B)D,yn11; (C)Y,d11; (D)YN, d11。 194、 194、六氟化硫电器中六氟化硫气体的纯度大于等于(D)。 (A)95%;(B)98%;(C)99.5%;(D)99.8%。 195、 195、有一台 800kVA 的配电变压器一般应配备(D)保护。 (A)差动,过流;(B)过负荷; (C)差动、气体、过流;(D)气体、过流。 196、 196、变压器气体(轻瓦斯)保护动作,收集到灰白色的臭味可燃的气体。说明变压器发生的 是(B)故障。 (A)木质;(B)纸及纸板; (C)绝缘油分解;(D)变压器铁芯烧坏。 197、 197、装有自动重合闸的断路器应定期检查(A)。 (A)合闸熔断器和重合闸的完好性能;(B)二次回路的完好性; (C)重合闸位置的正确性能;(D)重合闸二次接线的正确性。 198、 198、10kV 及以下电压等级。电压允许波动和闪变限值为(B)。 (A)2%;(B)2.5%;(C)1.6%;(D)1.0%。 199、 199、6~10kV 导线最大计算弧垂与建筑物垂直部分的最小距离是(B)m。 (A)5.0;(B)3.0;(C)4.0;(D)3.5。 200、 200、两台变压器并联运行,空载时二次绕组中有一定大小的电流,其原因是(B)。 (A)短路电压不相等;(B)变比不相等; (C)连接组别不相同;(D)并联运行的条件全部不满足。二、判断题(共 100 题) 判断题( 判断下列描述是否正确,对的在括号内打“√” 错的在括号内打“×” “√”, “×”。 判断下列描述是否正确,对的在括号内打“√”,错的在括号内打“×”。 1、并联电阻电路的等效电阻等于各并联电阻之和。(×) (√) 在负载为三角形接线的电路中, 负载的线电压等于相电压, 线电流为相电流的 3 倍。 2、 3、在负载为星形接线的电路中,负载的相电压等于线电压,线电流为相电流的 3 倍。(×) 4、并联电阻电路的等效电阻的倒数等于各并联电阻值的倒数和。(√) 6、炼钢冲击负荷工作时引起系统频率偏差允许值为 49~50.2Hz。(×) 7、交变量在一周期中出现的最大瞬时值叫最大值。(√) 8、电源是输出电能的设备,负载是消耗电能的设备。(√) 9、 电流的方向规定为正电荷运动的方向。(√) 10、 断路器关合电流是表示断路器在切断短路电流后, 立即合闸再切断短路电流的能力。 (√) 10、 11、 11、提高功率因数的唯一方法就是加装电力电容器。(×) 12、 12、计算统计线损率的两个量是供电量和售电量。(√) 13、 13、 电流互感器的误差与其二次负荷的大小有关,当二次负荷小时,误差大。(×) 14、 14、提高用户的功率因数,可以降低线路损耗。(√) 15、 15、在电力系统中,将电气设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体做良好 的电气连接叫接地。(√) 16、 16、在切断长线路的空载电流时,少油断路器易产生操作过电压。(√) 17、 17、变压器一、二次电压之比等于一、二次绕组匝数之比。(√) 18、 18、 当三相短路电流流过母线时,两个边相母线承受的电动力最大。(×) 19、 19、提高用电设备的功率因数对电力系统有好处,用户并不受益。(×) 20、 20、 电流通过导体所产生的热量与电流、电阻以及通电的时间成正比。(×) 21、 21、第三人责任致使居民家用电器损坏的,供电企业不负赔偿责任。(√) 22、 22、 电阻电炉、电弧电炉、白炽灯等一类电器,所耗有功功率与频率无关。(√) 22、 22、电动机的实际负载率低于 40%时,说明这台电动机处于“大马拉小车”状态。(√) 23、 23、负荷代表日,一般选在系统负荷最大的时候。(×) 24、 24、农村电网的自然功率因数较低,负荷又分散,无功补偿应采用分散补偿为主。(√) 25、 25、用电设备的功率因数对线损无影响。(×) 26、 26、负荷率愈高,说明平均负荷愈接近最大负荷,愈好。(√) 27、 27、电动机最经济、最节能的办法是:使其在额定容量的 75%~100%下运行,提高自然功 率因数。(√) 28、 28、照明用电线路的电压损失不得超过+5%。(×) 29、 29、单相用电设备应集中在一相或两相上,这样便于计算负荷。(×) 30、 30、 引起停电或限电的原因消除后,供电企业应在 4 日内恢复供电。(×) 31、 31、用户提高功率因数对电力系统和用户都有利。(√) 32、 32、直流电阻随温度的增加而减小。(×) 33、 漏电保护器的作用主要是防止因漏电引起的间接触电事故, 灵敏度较高时也可作为直接 33、 触电的后备保护。(×) 34、 34、中性点接地的电力系统或三相负载不平衡场合的计量装置,应采用三相四线有功、无功 电能表。(√) 35、 35、统计线损是实际线损,理论线损是技术线损。(√) 36、 36、电力系统的负载一般都是感性负载。(√) 37、 37、 当电流互感器一、二次绕组分别在同极性端子通人电流时,它们在铁芯中产生的磁通 方向相同,这样的极性称为减极性。(√) 38、 38、平均负荷愈接近最大负荷,则负荷率愈高。(√) 39、 39、当电力系统实际电压比设备额定电压低很多时,用户设备的功率会降低,但危害不大。 (×) 40、 40、影响油氧化的主要因素是氧气。(√) 41、 41、采用均方根电流法计算线损,结果比较准确。(√) 42、 电流互感器二次绕组的人为接地属于保护接地, 其目的是防止绝缘击穿时二次侧串入高 42、 电压,威胁人身和设备安全。(√) 43、 43、 触电者未脱离电源前,救护人员不准触及伤员。(√) 44、 44、供电方式按电压等级可分为单相供电方式和三相供电方式。(×) 45、 45、带电设备着火时,可以用干式灭火器、泡沫灭火器灭火。(×) 46、 46、用电检查是对用户用电行为进行的监督检查活动。(×) 47、 47、用户发生人身伤亡事故应及时向供电企业报告,其他事故自行处理。(×) 48、 48、衡量电能质量的指标是电压、频率和周波。(×) 49、 对带电设备应使用于式灭火器、 二氧化碳灭火器等灭火, 不得使用泡沫灭火器灭火。 (√) 49、 50、 50、电气测量工作由两人进行,一人测量,一人记录。(×) 51、 51、当电网频率下降时,家中电风扇的转速会变慢。(√) 52、 52、暂时停止全部或部分受电装置的用电简称暂换。(×) 53、 53、减容的最短期限是三个月,最长期限是不超过两年。(×) 54、 54、 国内生产的新型节能灯光效高、显色性好,再配上节能的电子镇流器,比普通荧光灯 节电。(√) 55、 55、电流互感器二次绕组并联后,变比不变。(×) 56、 56、变压器的交接试验是投运前必须做的试验。(√) 57、 57、用熔断器保护的导体和电器可不验算热稳定。(√) 2 58、 58、接地线的规格规程规定为小于 25mm 的多股软铜线。(×) 59、 59、用户实际功率因数超过标准功率因数时,应对用户减收电费。(√) 60、 60、变压器油起导电和散热作用。(×) 61、 61、企业非并网自备发电机属企业自己管理,不在用电检查的范围之内。(×) 62、 62、 高峰负荷是指电网或用户在一天中,每 15min 平均功率的最大值。(×) 63、 63、改变计量装置的接线,致使电能表计量不准的,称为违章用电。(×) 64、 64、在同一变压器供电的低压系统中,根据需要可以一部分设备保护接地,另一部分设备保 护接零。(×) 65、 解决月份之间线损率波动大的主要措施是, 提高月末或月末日 24h 抄见电量的比重。 (√) 65、 66、 66、保护接零的原理是将设备的外壳电压限制为零电位,保证人身安全。(×) 67、 当设备漏电时能减少人身触电的危险。 (√) 67、 电气设备的金属外壳采用保护接地或接零, 68、 68、低压用户,负荷电流为 80A 以上时,宜采用经电流互感器接入。(√) 69、 69、 电力系统安装并联电容器的目的是减少设备对系统无功功率的需求,提高功率因数。 (√) 70、 70、在中性点接地的 220V 低压系统中,设备保护接地可以有效防止人身触电。(×) 71、 71、 电流互感器二次绕组串联后,变比扩大一倍。(×) 72、 . 72、用电负荷按用电量的大小,可分为一、二、三级负荷。(×) 73、 73、变压器在空载的时候,变压比等于电压比。(√) 74、 74、供、售电量统计范围不对口,供电量范围比售电量范围小时,线损率表现为增大。(×) 75、 75、日平均负荷曲线峰谷差愈大,说明日负荷率愈高。(×) 76、 76、运行中的电容器组投入与退出,应根据电容器的温度和系统电压的情况来决定。(×) 77、 77、绕线式三相异步电动机启动时,应将启动变阻器接人转子回路中,然后合上定子绕组电 源的断路器。(√) 78、 78、电动机过载、断相、欠电压运行都会使绕组内的电流增大,发热量增加。(√) 79、 79、校验电流互感器 10%误差所用的二次计算负载为:电流互感器两端电压除以流过电流 互感器绕组的电流。(√) 80、 80、用于无功补偿的电力电容器,不允许在 1.3 倍的额定电流下长期运行。(×) 81、 81、I、Ⅱ类电能计量装置有较大的负误差,即表 转慢了,线损率表现为减小。(√) 82、 82、当电能表运行在额定最大电流 Imax 时,误差一般都不能满足准确度的要求。(×) 83、 83、装设热虹吸净油器可防止绝缘油劣化。(√) 84、 84、用户在运行过程中 TA 二次侧断线,其更正率为 33.3%。(×) 85、 85、冲击性负荷可造成电压骤降。(√) 86、 86、变压器油枕上的油位指示计的三条监视线,是指变压器投入运行前在最高、正常和最低 环境温度时应达到的油面。(√) 87、 87、电力变压器的低压绕组在外面,高压绕组靠近铁芯。(×) 88、 88、温度表所指示的温度是变压器中间部位油的温度,一般不允许超过 85℃。(×) 89、 89、运行电压过高,会使变压器空载电流增大。(√) 90、 90、变压器的效率是输出功率与输入功率之比的百分数。(√) 91、 91、变压器容量为 500kVA 的某商场,电价应执行峰谷分时电价,还应执行 0.85 的功率因 数调整电费。(×) 92、 92、星形接线的电动机接成三角形不会使其温度升高。(×) 93、 93、多路电源供电的用户进线应加装连锁装置或按供用双方协议调度操作。(√) 94、 94、继电保护和自动装置应能尽快地切除短路故障和恢复供电。(√) 95、 95、Ⅱ类电能计量装置应安装 1.0 级的有功电能表,2.0 级的无功电能表;0.2 级的测量用 互感器。(√) 96、 96、自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超讨 85℃。(√) 97、 97、用兆欧表摇测设备绝缘电阻时,在摇测前后必须对被试设备充分放电。(√) 98、 98、三相两元件有功电能表,接人 A、B 相线电压时,电流应按 C 相电流。(×) 99、 99、由于拉、合闸等操作或接地、短路、断线等事故可能引起过电压。(√) 100、 100、当采用安全超低压供电时,可以不再采取其他的防触电措施。(×)三、简答题(共 80 题) 简答题( 1、 什么是正弦交流电的相位、初相位和相位差? 答:在正弦电压表达数字式中(ωt+φ)是一个角度,也是时间函数,对应于确定的时间 t 就有一个确定的电角度,说明交流电在这段时间内变化了多少电角度。所以(ωt+φ)是表 示正弦交流电变化过程中的一个量,称为相位。正弦量起始时间的相位称为初相角,即 t=0 时的相位。两个频率相等的正弦交流电的相位之差,称为相位差。 2、 对称三相电源的有何特点? 答:它的特点有: 0 (1)对称三相电动势最大值相等、角频率相同、彼此间相位差 120 。 (2)三相对称电动垫的相量和等于零。 (3)三相对称电动势在任意瞬间的代数和等于零。 3、 什么叫感抗? 答: 交流电流流过具有电感的电路时, 电感有阻碍交流电流过的作用, 这种作用叫感抗, 以符号 XL 表示,单位为Ω。感抗在数值上等于电感 L 乘以频率的 2π倍,即 XL=2πfL。 4、 什么叫供电频率?供电频率的允许偏差是多少? 答: 发电机发出的正弦交流电在每秒中交变的次数称为频率。 我国国家标准供电频率为 50Hz。 电力系统供电频率的允许偏差根据装机容量分为两种情况: (1)装机容量在 300 万 kW 及以上的,为±0.2Hz。 (2)装机容量在 300 万 kW 以下的,为±0.5Hz。 5、 什么叫容抗? 答: 交流电流过具有电容的电路时, 电容有阻碍交流电流过的作用, 这种作用叫做容抗, 以符号 XC 表示,单位为Ω。容抗在数值上等于 2π与电容 C 与频率乘积的倒数,即 XC=1/(2 πfL)。 6、 电力系统为何需要投入电容? 答:电力系统中的负载大部分是感性的,依靠磁场传送能量,因此这些设备在运行过程 中不仅消耗有功功率,而且需一定量的无功功率。这些无功功率如由发电机供给,将影响发 电机的有功出力,对电力系统亦造成电能损失和电压损失,设备利用率也相应降低。因此要 采取措施提高电力系统功率因数,补偿无功损耗,这就需要投入电容。 7、 什么叫功率因数? 答:在交流电路中,电压与电流之间的相位差(φ)的余弦叫做功率因数。用符号 cosφ 表示。在数值上是有功功率和视在功率的比值,即 cosφ=P/S。 8、 电力电容器的集中补偿和分散补偿的优缺点是什么? 答:集中补偿的优点是利用率高,能减少该变电所系统的无功损耗;缺点是不能减少出 线的无功负荷。分散补偿有两种形式:即个别补偿和分组补偿。 个别补偿:用于和用电设备并联。其优点是补偿彻底、减少干线和分支线的无功负荷; 缺点是利用率低、投资大些。 分组补偿:装在车间配电所母线上。其优点是利用率高、能减少线路和变压器的无功负 荷并根据负荷投入和切除;缺点是不能减少支线的无功负荷。 9、 什么是星形连接的三相三线制供电和三相四线制供电? 答:将发电机三相绕组末端 x、y、z 连接成一公共点,以 0 表示,从三个始端 A、B、C 分别引出三根与负载相连的导线称为相线,这种连接方式称为星形连接。从电源中性点 0 引出一根与负载中性点相接的导线叫中性线。 有中性线星形连接的三相制供电叫三相四线制 供电,无中性线星形连接的三相制供电叫三相三相制供电。 10、 10、什么叫有功功率? 答:在交流电路中,电阻所消耗的功率,称为有功功率,以字母 P 表示。它的单位是 W 或 kW。 11、 11、什么是供电质量? 答:供电质量包括供电频率质量、电压质量和供电可靠性三方面。供电频率质量以频率 允许波动偏差来衡量; 供电电压质量以用户受电端的电压变动幅度来衡量; 供电可靠性以对 用户每年停电的时间或次数来衡量。 12、 12、什么是全电路欧姆定律? 答:全电路欧姆定律是用来说明在一个闭合电路中电压、电流、电阻之间的基本关系, 即在一个闭合电路中,电流 I 与电源的电动势 E 成正比,与电源内阻 R0 和外阻 R 之和成反 比,用公式表示为 I=E/(R+R0) 。 13、 13、什么是电流的经济密度? 答: 电流的经济密度是指当输电线路单位导线截面上通过这一电流时, 使输电线路的建 设投资、 电能损耗和运行维护费用等综合起来最经济的一个指标, 而且是一个很重要的经济 指标。 14、 14、 运行中电流互感器二次侧开路时,其感应电动势大小与哪些因素有关? 答:二次绕组开路时,其感应电动势的大小与下列因素有关。 (1)与开路时的一次电流值有关。一次电流越大,其二次感应电动势越高。 (2)与互感器变比有关,变比越大,其二次绕组匝数也多,其感应电动势越高。 (3)与电流互感器励磁电流的大小有关,励磁电流与额定电流比值越大,其感应电动势 越高。 15、 15、选择电流互感器有哪些要求? 答:其要求如下: (1)电流互感器的额定电压应与运行电压相同。 (2)根据预计负荷电流, 选择电流互感器的变比, 一般应在实际运行电流的 20%~100% 范围内变化。 (3)二次侧双绕组的电流互感器,其准确度高的二次绕组供计量用,另一组则供继电保 护用。 (4)根据运行方式、继电保护方式和使用环境、地点等条件,选择相应的电流互感器型 号和台数。 (5)应满足动稳定和热稳定的要求。 16、 16、供用电合同规定有哪些内容? 答:供用电合同应当具备以下条款。 (1)供电方式、供电质量和供电时间。 (2)用电容量和用电地址、用电性质。 (3)计量方式和电价、电费结算方式。 (4)供用电设施维护责任划分。 (5)合同有效期限。 (6)违约责任。 (7)双方共同认为应该约定的其他条款。 18、 18、为什么电流互感器二次侧不能开路? 答:当运行中电流互感器二次侧开路后,一次侧电流仍然不变,二次侧电流等于零,则 二次电流产生的去磁磁通也消失 了。这时,一次电流全部变成励磁电流,使互感器铁芯饱和,磁通也很高, 将产生以下后果: (1)由于磁通饱和,其二次侧将产生数千伏高压,且波形改变,对人身和设备造成危害。 (2)由于铁芯磁通饱和,使铁芯损耗增加,产生高热,会损坏绝缘。 (3)将在铁芯中产生剩磁,使互感器比差和角差增大,失去准确性,所以电流互感器二 次侧是不允许开路的。 19、 19、降低线损的具体措施有哪些? 答:线损与电网结构、运行方式及负荷性质有关,所以应采取以下措施。 (1)减少变压层次,因变压器愈多有功损失越多。 (2)合理调整变压器台数,根据负荷情况可尽量减少运行变压器。 (3)调整不合理的线路布局,减少迂回线路。 (4)提高负荷的功率因数,尽量使无功就地平衡。 (5)经常进行线路和用电普查,防止电能意外流失。 (6)合理运行调度,及时掌握有功和无功负载潮流,做到经济运行。 (7)统计电量应精确,同时对计量装置应保证精度。 20、 20、电网中可能发生哪些类型的短路? 答:电网发生的短路可分两大类。 (1)对称短路:即三相短路,三相同时在一点发生的短路,由于短路回路三相阻抗相等, 因此三相电流和电压,仍然是对称的,故称三相短路。 (2)不对称短路:短路后使三相回路有不对称的短路形式,电网在同一地点发生不对称 短路主要有以下几种。 1)两相短路。2)单相接地短路。3)两相接地短路。 电网中也有可能在不同地点同时发生短路,这主要是发生在中性点不接地系统中。 21、 21、电流互感器二次接线有几种方式? 答:电流互感器二次接线有五种方式:使用两个互感器时有 V 形接线和差接线;使用三 个互感器时有星形接线、三角形接线、零序接线。根据不同使用情况采用不同接线方式。 22、 22、怎样选择电流互感器? 答:选择电流互感器时应考虑以下内容。 (1)一次频定电流在运行电流的 20%~120%的范围内。 (2)电流互感器的一次额定电压和运行电压相同。 (3)注意使二次负载所消耗的功率不超过额定负载。 (4)根据系统的供电方式,选择互感器的台数和满足继电保护方式的要求。 (5)根据测量的目的和保护方式的要求,选择其准确度等级。 23、 23、 什么是大电流接地系统?什么是小电流接地系统?其接地电阻值有何要求? 答:大电流接地系统:指中性点直接接地系统,如 11OkV 及以上电压等级。其接地电阻 值要求为 R≤0.5Ω。 小电流接地系统:指中性点非直接接地系统,主要是指 11OkV 以下的电压等级。其接地 电阻值要求为 R≤4~10Ω。 24、 24、什么叫接触电压、跨步电压? 答:当接地电流流过接地装置时,在大地表面形成分布电位,如果在地面离设备水平距 离为 0.8m 的地方与沿设备外壳垂直向上距离为 1.8m 处的两点被人触及, 则人体承受一个电 压,称为接触电压。 地面上水平距离为 0.8m 的两点有电位差,如果人体两脚接触该两点,则在人体上将承 受电压,称为跨步电压。 25、 25、用电负荷分几类?如何分类? 答:按用电负荷在政治上和经济上造成损失或影响的程度,分为三类。 一类负荷:中断供电将造成重大损失者,如重大设备损坏、大量产品报废、人身伤亡; 中断供电将造成重大政治、经济影响者,如交通枢纽,重要通信等。 二类负荷:中断供电将造成较大设备损坏、产品报废、连续生产过程打乱需在较长时间 才能恢复或大量减产者;中断供电将影响用电单位的正常工作或使公共场所造成混乱者。 三类负荷:除以上一、二类负荷外的一般负荷。 26、 26、什么是接地装置? 答:电气设备的接地体和接地线的总称为接地装置。 接地体:埋人地中并直接与大地接触的金属导体。 接地线:电气设备金属外壳与接地体相连接的导体。 27、 27、怎样提高负荷率? 答:提高负荷率主要是压低高峰负荷和提高平均负荷,使两者之差尽量的小。负荷率的 高低与生产班制和用电性质有关,一般工厂调整负荷措施如下。 (1)调整大容量用电设备时间,避开高峰。 (2)错开各车间的上、下班时间。 (3)调整生产班次。 (4)实行计划用电,把高峰指标下达到车间、班组。 28、 28、隔离开关的作用如何? 答:它的主要作用是隔离电源,便于检修和切换电源。 它没有灭弧装置, 只能通断较小电流而不能断开负荷电流。 这种开关具有明显的断开点, 有足够的绝缘能力,以保障人身和设备的安全。 29、 29、电源缺相时对电动机的启动和运行有何危害? 答:三相异步电动机断一相电源时,将无法启动。转子左右摆动有强烈的“嗡嗡”声, 若在运行中缺相时,虽电动机仍能继续转动,但出力大大降低。这时定子磁场变了,其中正 向旋转磁场继续旋转,但转矩降低了;而反向旋转磁场产生了反向制动转矩,它抵消了部分 正向旋转,故又使电磁转矩降低许多,这时引起电动机过热等,甚至烧坏。 30、 30、弹簧操作机构有何特点? 答:与电磁操作机构比较,其最大特点是可实现交流操作,不需复杂的直流设备,这对 简化设备提供了条件,因此得到广泛的应用。 31、 31、什么是生产备用电源? 答:属于一级或二级负荷的用电单位,均可申请备用电源,以备主电源发生故障时启用 备用电源,防止经济上造成重大损失或产品大量报废。备用电源又分全备用和保安电源。全 备用是生产用电的所有设备, 均符合一级或二级负荷标准。 保安电源则只是保证部分重要生 产设备为一级或二级负荷的生产设备。 32、 32、 电力系统无功不平衡有何危害? 答:电力系统无功不平衡,即电力系统的无功电源总和与系统的无功负荷总和不相等, 会引起系统电压的变化。它的危害如下。 (1)无功功率不足的危害: 会引起系统电压下降, 其后果是系统有功功率不能充分利用、 影响用户用电、损坏用户设备、使产品质量下降,严重的电压下降可导致电网崩溃和大面积 停电事故。 (2)无功功率过剩的危害: 会引起电压升高, 影响系统和广大用户用电设备的运行安全, 同时增加电能损耗。 33、 33、电力系统中性点接地方式有哪几种? 答:有以下三种。 (1)中性点不接地系统。 (2)中性点经消弧线圈接地系统。 (3)中性点直接接地系统。 34、 34、变、配电所电气主接线的基本要求是什么? 答:应满足以下要求。 (1)根据需要保证供用电的可靠性和电能质量。 (2)接线简单、运行灵活,还应为发展留有余地。 (3)操作方便,便于维护检修,不致因检修局部设备而全部停电。 (4)必须在经济上合理,使投资和年运行费用最少。 35、 35、什么是经济合同的标的?供用电合同的标的是什么? 答:经济合同的标的,是经济合同当事人双方权利和义务共同指的对象。标的是订立经 济合同的目的和前提,因此关于标的规定必须明确、具体,不能笼统、含糊不清,且要符合 国家法律、政策或计划的要求。 供用电合同的标的是电能。 36、 36、对私自增加用电设备容量的违约行为应如何处理? 答:私自超过合同约定容量用电的,除应私增设备外,属于两部电价的用户应补交私增 设备容量使用月数的基本电费, 并承担三倍私增容量基本电费的违约使用电费。 其他用户应 承担私增容量每千伏安(千瓦)50 元的违约使用电费,并乘上使用的月数。 37、 37、低压空气断路器在故障跳闸后应如何处理? 答:断路器故障跳闸后,首先检查分析故障原因,并检查外观有否喷出金属细粒,灭弧 罩有否烧坏。如有上述现象,则应拆下灭弧罩进行触头检查,检修或更换清扫灭弧罩。如故 障不严重,则在允许送电情况下继续合闸运行,不必立即检修。 38、 38、低压空气断路器有哪些脱扣器?其作用如何? 答:按题意回答如下。 (1)分励脱扣器:用于远距离跳闸的,是短时工作的。 (2)欠压脱扣器:是在线圈端电压降低 35%~70%范围内脱扣,是长时间工作的。 (3)过流脱扣器:是在工作电流超过整定值时,使断路器跳闸。 39、 39、电能表是怎样工作的? 答:当电能表接人电路时,电压线圈两端加上电源电压,电流线圈通过负载电流,此时 电压线圈和电流线圈产生的主磁通穿过铝盘, 在铝盘上便有三个磁通的作用, 共产生三个涡 流,这三个涡流与三个磁通相互作用,产生转矩,驱动铝盘旋转,并带动计数器计量电能的 消耗。 40、 40、如何正确操作隔离开关? 答:应按如下所列操作。 (1)应选好方位,操作时动作迅速。 (2)拉、合后,应查看是否在适当位置。 (3)严禁带负荷拉、合隔离开关。 41、 41、架空线路定期巡视的内容有哪些? 答:有如下内容。 (1)查明沿线有否可能影响线路安全运行的各种状况。 (2)巡查杆塔有无异常。 (3)巡查导线和避雷线有无断股、锈蚀、过热等。 (4)巡查绝缘子有无异常状况。 (5)巡查拉线是否断股、锈蚀。 (6)防雷设施有无异状。 42、 42、母线为什么要涂相色漆? 答: 涂相色漆一方面可以增加热辐射能力, 另外是为了便于区分母线的相别及直流母线 的极性。同时还能防止母线腐蚀。 按规定:三相交流母线是:A 相涂黄色、B 相涂绿色、C 相涂红色;中性线不接地的涂 紫色、接地的涂黑色。 43、 43、母线哪些部位不准涂漆? 答:下列各处不准涂漆。 (1)母线各部连接处及距离连接处 1Omm 以内处。 (2)间隔内的硬母线留出 50~70mm,以便于挂临时接地线。 (3)涂有温度漆处。 44、 44、什么原因会使运行中电流互感器发生不正常音响或过热、冒烟现象? 答:过负荷、二次侧开路以及绝缘损坏发生放电等,均会产生异常音响或过热。此外, 半导体涂刷不均匀形成内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使电流互感器产生较大音响。 45、 45、运行中交流接触器应进行哪些检查? 答:应有以下检查。 (1)负载电流是否在交流接触器额定电流值内。 (2)接触器的分、合闸信号指示是否与运行相符。 (3)接触器灭弧室内有无因接触不良而发生放电声。 (4)接触器的合闸吸引线圈有无过热现象,电磁铁上短路环有否脱出和损伤现象。 (5)接触器与母线或出线的连接点有无过热现象。 (6)辅助触点有无烧蚀现象。 (7)灭弧罩有否松动和损裂现象等。 46、 46、电气设备的铜、铝接头为什么要做过渡处理? 答:在配电装置中,铜与铝的连接,其接触面应采取过渡措施,否则,其接触面因电流 作用而氧化,使接触电阻增大,严重时会导致接头发热造成事故。 铜和铝是两种化学活泼性不同的金属,铝比铜活泼,当两种金属接触在一起时,铝易失 去电子,又遇空气中的水和二氧化碳,成为负极,铜不易失去电子成为正极,这就形成了源 电池,造成化学腐蚀,铜铝接触面产生氧化层,接触电阻不断增大导致接头发热甚至烧坏事 故。 47、 47、 三相交流供电线路在穿金属管时,为什么不能采用单相分管穿线? 答:若采用单根相线穿管,由于金属管是闭合的导磁回路,会使金属管内的感应磁通随 导线中流过的电流的增大而增大,造成金属管中产生涡流和感应电压,使金属管发热,威胁 线路安全运行,而且还增加了线路电能损耗。 48、 48、变压器油枕有什么作用? 答:其作用主要是避免油箱中的油与空气接触,以防油氧化变质,渗入水分,降低绝缘 性能。 49、 49、电压过高或过低时对三相异步电动机启动有何影响? 答:当电源频率一定时,电源电压的高低,将直接影响电动机的启动性能。 当电源电压过低时, 定子绕组所产生的磁场减弱, 由于电磁转矩与电源电压的平方成正 比,所以造成启动困难。 当电源电压过高时,会使定子电流增加,导致定子绕组过热甚至烧坏。 50、 50、用户窃电量如何确定? 答:按下列规定确定: (1)在供电企业的供电设施上,擅自接线用电的,所窃电量按私接设备额定容量乘以实 际使用时间计算确定。 (2)其他行为窃电的,所窃电量按计费电能表标定电流值所指容量乘以实际窃电时间计 算确定。 (3)窃电时间无法查明时,窃电日数少,共以 180 天计算。每日窃电时间,动力用户按 12h 计算,照明用户按 6h 计算。 51、 51、 三相异步电动机有哪几种启动方法? 答:有三种启动方法: (1)直接启动:在额定电压下启动,这时启动电流一般为 5~7 倍额定电流,只有在变压 器容量足够大时才允许启动。 (2)降压启动:使用降压设备以减少启动电流,待电机接近额定转速时,再转换到额定 电压下运行。 (3)在转子回路中串人附加电阻启动:绕线式电动机使用这种方法,它可减小启动电流 又可使启动转矩增大。 52、 52、新装电容器投入运行前应做哪些检查? 答:应做如下检查: (1)电气试验应符合标准,外观完好。 (2)各部件连接可靠。 (3)检查放电装置是否可靠合格。 (4)检查保护与监视回路完整。 (5)电容器的开关符合要求。 53、 53、电动操作机构的断路器在什么情况下可用手动操作? 答: 手动合闸机构合闸时, 在不受操作力大小和操作熟练程度的影响时允许用杠杆手动 操作,否则是不允许的。因为如操作力不足很可能在电动力的作用下,使断路器合不上,造 成电弧长时间燃烧,以致断路器损坏甚至爆炸,还可能造成人身伤亡事故。 54、 54、如何帮助用户提高功率因数? 答: 提高功率因数有两种方法, 一是自然改善, 二是加补偿装置。 自然功率因数的高低, 取决于负荷性质,一般采取以下技术措施。 (1)减少大马拉小车现象,提高使用设备效率。 (2)调整负荷,提高设备利用率。 (3)利用新技术,加强设备维护。 虽然采取了以上技术措施,往往是达不到理想的标准,所以还须加装补偿装置,即安装 电力电容器,根据功率因数的高低,加装适量的电力电容器,这是比较经济和卓有实效的一 种方法。 55、 55、哪些行为被认为是违约用电行为? 答:以下行为被认为是违约用电行为: (1)擅自改变用电类别。 (2)擅自超过合同约定的容量用电。 (3)擅自超过计划分配的用电指标。 (4)擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备或擅自启用已经被供电企业 查封的电力设备。 (5)擅自迁移、更动或擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设 施以及约定由供电调度的用户设备。 (6)未经供电企业许可,擅自引入、供出电源或者将自备电源擅自并网。 56、 56、对窃电行为应如何处理? 答:应做如下处理: (1)现场检查确认有窃电行为的,在现场予以制止,并可当场中止供电,并依法追补电 费和收取补交电费 3 倍的违约电费。 (2)拒绝接受处理的,供电企业及时报请电力管理部门处理。 (3)妨碍、阻碍、抗拒查处窃电行为,违反治安规定,情节严重的,报请公安机关予以 治安处罚。 (4)对构成犯罪的,供电企业提请司法机关追究刑事责任。 57、 57、哪些行为被认为是窃电行为? 答:窃电行为包括以下各项: (1)在供电企业的供电设施上,擅自接线用电。 (2)绕越供电企业的用电计量装置用电。 (3)伪造或者开启法定的或者授权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电的。 (4)故意损坏供电企业用电计量装置。 (5)故意使供电企业的用电计量装置不准或者失效。 (6)采用其他方法窃电者。 58、 58、电价共分几大类?大宗工业电力电价是怎样规定的? 答:现行电价有八大类: (1)照明电价。 (2)非工业电价。 (3)普通工业电价。 (4)大工业电价。 (5)农业生产电价。 (6)趸售电价。 (7)省、自治区、直辖市电网间互供电价。 (8)其他电价。 以上前六类有具体电价,而后两种只有计价原则或说明。 大宗工业电力电价,即两部制电价,由基本电费和流动电费组成,并按功率因数调整电 费。 59、 59、什么叫导线弧垂? 答:导线弧垂是指在平坦地面上,相邻两基电杆上导线悬挂高度相同时,导线最低点与 两悬挂点间连线的垂直距离。 导线弧垂是电力线路的重要参数, 它不但对应着导线使用应力大小, 而且也是确定杆塔 高度、导线对地距离的主要依据。 60、 60、在节约用电工作中应进行哪些有效的工作? 答:节约用电的过程, 就是利用新技术、新经验, 改造旧设备的过程。 其有效工作如下: (1)加强能源管理:建立精干的管理机构,形成一个完整的管理机制。 (2)改造设备:对生产效率低、耗电大的设备,逐步进行履行和更换。 (3)改革生产工艺和操作方法:是降低电能消耗的重要途径。 (4)加强设备检修维护:减少水、汽、热的跑、冒、滴、耩等。 (5)采用新技术及提高生产自动化能力。 (6)提高用电的功率因数。 61、 61、更换电流互感器及其二次线时应注意哪些问题? 答:除应执行有关安全规程外,还应注意以下问题: (1)更换电流互感器时,应选用电压等级、变比相同并经试验合格的。 (2)因容量变化而需更换时,应重新校验保护定值和仪表倍率。 (3)更换二次接线时,应考虑截面芯数必须满足最大负载电流及回路总负载阻抗不超过 互感器准确度等级允许值的要求,并要测试绝缘电阻和核对接线。 (4)在运行前还应测量极性。 62、 62、为什么在同一低压系统中不能同时采用接地保护和接零保护? 答:在 380V/220V 三相四线制中性点直接接地系统中,如果采用两种保护接线,而采 用接地保护的设备漏电时, 会使零线上出现危险电压, 从而使所有采用接零保护的电气设备 外壳也同时出现危险电压并威胁到人身安全。 这样, 两种接地保护的电气设备外壳上都有了 危险电压,有导致发生人身触电事故的可能。 63、 63、装、拆接地线有哪些要求? 答:装、拆接地线必须由两人进行。装设接地线时,必须先接接地端,后接导体端,且 必须接触良好;拆接地线的顺序与装时的相反。装、拆接地线,均应使用绝缘棒和载绝缘手 套。 2 接地线应用多股铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不小于 25mm 。在装设前应经 过详细检查是否损坏和合格。 接地线必须使用专用线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地。 64、 64、工作票签发人的安全责任是什么? 答:其安全责任如下: (1)工作的必要性。 (2)工作是否安全。 (3)工作票上所填安全措施是否正确完备。 (4)所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。 65、 65、保证安全的组织措施是指哪些? 答:保证安全的组织措施如下: (1)工作票制度。 (2)工作许可制度。 (3)工作监护制度。 (4)工作间断、转移和终结制度。 67、 67、保证安全的技术措施是指哪些? 答:保证安全的技术措施如下: (1)停电。 (2)验电。 (3)装设接地线。 (4)悬挂标示牌和装设遮栏 68、 68、电力系统中性点接地方式有几种?其适用范围和作用如何? 答:中性点接地方式有三种。 (1)中性点不接地系统:6~10kV 系统中性点是不接地的。当发生单相金属性接地时, 三相系统的对称性被破坏,系统还可运行,但非接地相电压达到线电压,这要求系统绝缘必 须按线电压设计。 (2)中性点经消弧线圈接地系统:在 30~60kV 系统中采用。这个系统容量较大,线路较 长。 当单相接地电流大于某一值时, 接地电弧不能自行熄灭, 可能发生危险的间歇性过电压, 采用消弧线圈接地可以补偿接地时的电容电流, 使故障点接地电流减少, 电弧可以自行熄灭, 避免了电弧过电压的产生。 (3)中性点直接接地系统:110kV 及以上系统采用,主要考虑绝缘投资较少。 69、 69、什么叫反击过电压?有何危害?如何防止? 答:接地导体由于接地电阻过大,通过雷电流时,地电位可升高很多,反过来向带电导 体放电,而使避雷针附近的电气设备过电压,叫做反击过电压。这过高的电位,作用在线路 或设备上可使绝缘击穿。 为了限制接地导体电位升高,避雷针必须接地良好,接地电阻合格,并与设备保持一定 距离;避雷针与变配电设备空间距离不得小于 5m;避雷针的接地网之间的地中距离应大于 3m。 70、 70、什么是串联谐振?其特点是什么? 答:在电阻、电感、电容的串联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫串 联谐振。 它的特点是:电路呈纯电阻性,端电压和总电流同相位,电抗 X 等于零,阻抗 Z 等于电 阻 R。此时,电路的阻抗最小、电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的 高电压,因此串联谐振也称电压谐振。 71、 71、什么是最大运行方式?什么是最小运行方式? 答:最大运行方式,是指在最大运行方式运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路时 产生的短路电流最大。 最小运行方式,是指在最小运行方式运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生 的短路电流最小。 72、 72、什么是并联谐振?其特点是什么? 答:在电阻、电感、电容的并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫并 联谐振。 它的特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需的 有功功率;谐振时,电路的总电流最小,而支路的电流往往大于电路的总电流,因此,并联 谐振也称电流谐振。 发生并联谐振时, 在电感和电容元件中会流过很大的电流, 因此会造成电路的熔丝熔断 或烧毁电气设备等事故。 73、 73、产生铁磁谐振过电压的原因是什么? 答: 由于铁磁元件的磁路饱和, 从而造成非线性励磁特性而引起铁磁谐振过电压。 通常, 系统中铁磁元件处于频定电压下,其铁芯中磁通处于未饱和状态,激磁电感是线性的。由于 电压的作用,使铁磁元件上的电压大大升高,这时通过铁磁元件线圈的电流远超过额定值, 铁芯达到饱和而呈非线性。因此在一定条件下,它与系统电容组成振荡回路,就可能激发起 持续时间的铁磁谐振,引起过电压。 74、 74、运行时电压过高对变压器有何影响? 答:在加入变压器的电压高于额定电压时,铁芯的饱和程度增加,会使电压和磁通的波 形发生严重畸变,变压器空载电流增大,铁芯饱和后电压波形中的高次谐波值大大增加,这 时的影响如下。 (1)引起用户电流波形畸变,增加电机和线路上的附加损耗。 (2)可能在系统中造成谐波共振现象,并导致过电压,使绝缘损坏。 (3)线路中电流的高次谐波会对通信线路产生影响,干扰通信正常进行。 75、 75、变压器并列运行应满足哪些条件? 答:必须满足以下条件: (1)接线组别相同。 (2)变比差值不得超过±0.5%。 (3)短路电压值不得超过 10%。 (4)两台并列变压器容量比不宜超过 3:1。 76、 76、电压互感器二次回路故障对继电保护有什么影响? 答:二次电压回路故障对保护的影响如下。 (1)接入继电器电压线圈的电压消失,此时低电压继电器、阻抗继电器会发生误动作。 (2)接入继电器的电压在数值上和相位上发生畸变,对于反映电压和电流相位关系的保 护,如电流方向保护可能会误动作。 77、 77、过电压有哪些类型?是如何产生的? 答:雷电突然加到电网称为大气过电压或外部过电压。 运行人员操作引起或其他原因、电磁振荡而产生的过电压,为内部过电压。大气过电压 可分直击雷和感应雷过电压, 内过电压则分为操作过电压、 弧光接地过电压和电磁谐振过电 压。过电压的产生,均是由于电力系统的电磁能量发生瞬间突变而引起的。 78、 78、双电源用户一般应遵守哪几种规定? 答:应遵守以下规定。 (1)电源进线开关必须装设可靠的连锁装置,防止向电网反送电。 (2)主、备电源应采用手动切换,如用自投,应取得供电部门批准。 (3)双电源用户必须制订安全运行制度和操作程序,并有专人管理。 (4)应与供电部门签订调度协议。 (5)在投入运行前,必须核对相位。 (6)应明确主电源与备用电源,正常情况下应使用主电源。 79、 79、对继电保护装置有哪些基本要求? 答:对其基本要求如下: (1)选择性:能在规定的范围内切除故障电流。 (2)快速性:能快速切除故障点,以缩小事故范围。 (3)灵敏性:对不正常的运行有足够的反映能力。 (4)可靠性:保护装置应经常处于准备动作状态,在发生事故时不应拒动,同时也不应 误动作。 80、 80、变压器在投入前为什么要做冲击合闸试验? 答:为了检验变压器绝缘强度能否承受额定电压或运行中操作过电压,需要在变压器 投入运行时进行数次冲击合闸试验。此外空载变压器投入电网时,会产生励磁涌流,其值一 般可达 6~8 倍额定电流,经 0.5~1s 后即减到 0.25~0.5 倍的额定电流。由于励磁涌流 会产生很大电动力, 所以冲击合闸试验是为了考验变压器的机械强度和继电保护动作的可靠 性程度。四、绘图题 1、画出图 1 所示,M 平面上的磁力线及其方向。图1 答:如图 2 所示。 图2 2、画出图 3 所示载流导线在磁场中的受力方向。图3 答:如图 4 所示。图43、 画出图 5 中线圈通人电流后磁力线的方向。 图5 答:如图 6 所示。图6 4、在电感、电容、电阻串联正弦交流电路中,画出其阻抗三角形图。 答:如图 7 所示。图7 5、在电阻、电感、电容串联电路中,画出其功率三角形图。 答:如图 8 所示。 图8 6、画图表示三相负荷的星形接线。 答:如图 9 所示。图9 7、画出单相正弦交流电压 U=Umsinωt 的波形示意图。 答:如图 10 所示。图 10 8、在对称三相电路中,画出 A 相负载短路时的电压相量图。 答:如图 11 所示。图 11 8、请用下列给定的元件,按要求绘出电路图。元件:电灯两盏,开关一个,电池一组。画 出两盏灯的串联及并联电路图。 答:如图 12 所示。图 12 9、 画出电流互感器和电压互感器的图形符号,并分别注出文字符号。 答:如图 13 所示。图 13 10、 10、指出图 14 所示的三相四线有功电能表直接接人式接线图中的错误,并画图改正。图 14 答:如图 15 所示。 图 14 中的错误:电能表 A 相电流进出线接反;B 相电流进出线接反;C 相电流进出线接 反。图 15 11、 绘出正常时的相 11、 已知监视电网对地绝缘的电压互感器开口三角接线原理如图 16 所示, 量图。 图 16 答:如图 17 所示。图 17 12、 12、 图 18 所示为低压自动空气断路器失压脱扣器工作原理图的局部,请画出未完成部分。 图 18 答:如图 19 所示.图 1913、 13、图 20 所示线圈中通过直流电流 I,试画出线圈在磁场中的转动方向。图 20 答:如图 21 所示。 图 21 14、 14、画出电阻、电感和电容串联交流电路的阻抗三角形。 答:如图 22 所示。图 2215、 15、画出 u=Umsin(ωt 十π/2)正弦交流电压的波形示意图。 答:如图 23 所示。 图 2316、 16、画出单相变压器的原理接线图。 答:如图 23 所示。图 23 17、 17、绘出变压器 Y,yn0 的接线组别图。 答:见图 24。图 24 18、 18、画出三相带 TA 有功电能计量装置接线图。 答:见图 25。 图 25 19、 19、图 26 为电流互感器不完全星形接线图,请标明 A,B,C 三相二次侧流经电流表内的电 流方向和电流互感器的极性。图 26 答:如图 27 所示。图 27 20、 20、画出图 28 所示互感器等值阻抗电路图。 图 28 答:如图 29 所示。图 29五、计算题(共 30 题) 计算题( 1、在图 1 中,U=120V,R1=30Ω,R2=10Ω,R3=20Ω,R4=15Ω。求总电流 I,电流 I1,I2, I3,I4 及等值电阻 R。 图1 解:等值电阻 R=R1+(R2+R3)R4/(R2+R3+R4)=30+(10++20)×15/(10+20+15)=40(Ω) 总电流 I=U/R=120/40=3A I1=I=3A I2=I3=R4I/[(R2+R3)+R4]=15×3/[(10+20)+15]=1(A) I4=I-I2=2A 答:总电流 I 为 3A,各电流 I1 为 3A,I2 为 1A,I3 为 1A,I4 为 2A,等值电阻 R 为 40Ω。 2、 图 2 中,已知 R1=20Ω,R2=80Ω,R3=28Ω,U=220V。求 R1、R2、R3 上消耗的有功功率为 多少?图2 解:R1 与 R2 并联后的总电阻为 R1∥R2=R1R2/(R1+R2)=1/(1/20+1/80)=16(Ω) 与 R3 串联后的总电阻为 R∑=R3+R1∥R2=28+16=44(Ω) 所以,通过 R3 的总电流为 I=U/R∑=220/44=5(A) 根据欧姆定律,R3 消耗的有功功率为 2 PR3=I R3=5×5×28=700(W) R1、R2 并联电路上的电压为 UR1∥R2=I×R1∥R2=5×16=80(V) R1 上消耗的有功功率为 2PR1=U R1∥R2/R1=80×80/20=320(w) R2 上消耗的有功功率为 2 PR2=U R1∥R2/R2=80×80/80=80(w) 答: 1 上消耗的有功功率为 320W, 2 上消耗的有功功率为 80W, 3 上消耗的有功功率为 700W。 R R R 3、 已知一台直流电动机,其额定功率 Pn=100kW,额定电压 Un=220V,额定转速 nn=1500r/ min。额定效率ηn=90%。求其额定运行时的输入功率 P1 和额定电流 In。 解:额定运行时的输人功率 P1=Pn/ηn=100/0.9=111.1(kW) 因为 UnIn=P1,则额定电流 In=P1/Un=100/(0.9×220)=50.5(A) 答:额定运行时 P1 为 111.1kW,额定电流 In 为 50.5A。 4、 将 8Ω的电阻和容抗为 6Ω的电容器串接起来,接在频率为 50Hz 电压为 220V 的正弦交 流电源上。试计算电路中的电流 I 和所消耗的有功功率 P 为多大? 解:已知 U=220V,f=50Hz,R=8Ω,Xc=6Ω,则 Z= R + X C = 8 + 6 =10(Ω)2 222电路中电流 I=V/Z=220/10=22(A) 电路消耗有功功率为 2 2 P=I R=22 ×8=3.872(kW) 答:P 为 3.872kW,I 为 22A。 5、 有一台三相电动机,每相等效电阻 R 为 29Ω,等效感抗 XL 为 21.8Ω,绕组接成星形, 接于线电压为 380V 的电源上。求电动机所消耗的有功功率 P? 解:已知 R=29Ω,XL=21.8Ω,电源电压 UP-P=380V 由于负载星形连接,因此 Uph=UP-P/ 3 =380/ 3 =220(V) 每相负载的阻抗为 Z=2 R2 + X L= 29 + 21.8 =36.2(Ω)2 2每相相电流为 IPh=Uph/Z=220/36.2≈6.1(A) 由于 cosφ=R/Z=29/36.2=0.8 则电动机的消耗的有功功率为 P=3UphIphCOSφ=3×220×6.1×0.8 =3.22(kW) 答:电动机所消耗的有功功率为 3.22kW。 6、 某厂全年的电能消耗量有功为 1300 万 kWh,无功为 1000 万 kvar。求该厂平均功率因 数。 解:按题意求解如下。 方法 1:已知 P=1300kWh,Q=1000kvar,则1 + tgΦ 2COSφ=1/ =1/1 + (Q / P ) 2 1 + (1000 / 1300) 2=1/ =0.79 方法 2:已知 P=1300kWh,Q=1000kvar,则P2 + Q2COSφ=P/= + 2 2答:其平均功率因数为 0.79。 7、某用户有 2 盏 60W 灯泡,每天使用 3h,一台电视机功率为 60W,平均每天收看 2h,冰箱 一台平均每天耗电 1.1kWh。求该户每月(30 天)需交多少电费 M(0.27 元/kWh)。 解:设灯泡每天耗电为 W1,电视每天耗电为 W2,冰箱每天耗电 W3=1.1kWh,即 W1=2×60×3=360=0.36(kWh) W2=60×2=120=0.12(kWh) W3=1.1(kWh) M=0.27(W1+W2+W3)×30= (0.36+0.12+1.1)×30×0.27=12.8(元) 答:该户每月需交电费约 12.8 元。 8、一个 2.4H 的电感器,在多大频率时具有 1500Ω的感抗? 解:感抗 XL=ωL=2πfL,则 f=XL/2πfL=1500/(2×3.14×50×2.4)=99.5(Hz) 答:在 99.5Hz 时具有 1500Ω的感抗。 9、某企业使用 1OOkVA 变压器一台(10/0.4kV),在低压侧应配置多大变比的电流互感器? 解:按题意有 I=S/( 3 U)=100/1.732×0.4=144(A) 答:可配置 150/5 的电流互感器。 10、 10、供电所在一次营业普查过程中发现,某低压动力用户超过合同约定私自增加用电设备 3kW,问应交违约使用电费 M1 多少元? 解:根据《供电营业规则》第一百条第二款规定,超过合同约定私自增加用电设备容量的, 每千瓦应交纳 50 元的违约使用电费,则该户应交纳的违约使用电费为 M1=3×50=150 元 答:该户应交纳违约使用电费 150 元。 11、 一台变压器从电网输入的功率为 150kW, 变压器本身的损耗为 20kW。 试求变压器的效率? 11、 解:输人功率 Pi=150kW 输出功率 PO=150-20=130(kW) 变压器的效率 η=PO/Pi ×100%=130/150×100%=86.6(%) 答:变压器的效率为 86.6%。 12、 12、某滚珠轴承厂,年用电量约为 609.5 万 kWh,求该厂最大负荷约为多少?(最大负荷年 利用小时数 Tmax=5300h) 4 解:已知 A=609.5×10 kWh,Tmax=5300h,则 Pmax=A/Tmax=0=1150(KW) 答:该厂最大负荷约为 1150kW。 13、 13、某用电单位月有功电量 500000kWh,无功电量 400000kvarh,月利用小时为 500h,问月 平均功率因数 COSφ1 为多少?若将功率因数提高到 cosφ2=0.9 时,需补偿多少无功功率 QC? 解:补偿前月平均功率因数WP2 + WQ2cosφ1=WP/=0000 + .782 2补偿后月平均功率因数 cosφ2=0.9,则需补偿的无功容量为 QC=PP(tgφ1-tgφ2) =PP〔1 /(cos Φ 1 ) 2 ? 121 /(cos Φ 2 ) 2 ? 12〕=( 1 / 0.78 ? 1 ? 1 / 0.9 ? 1 =2-0.484)=318(kvar) 答:cosφ1 为 0.78,需补偿 318}