有懂空开的没,3P空开是简单的把3个1P的拨杆连起来吗?
该用户从未签到
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
在广坛超低价收了6箱空开、漏电开关和模块化插座,
但是空开是3P和1P的居多,2P的只有6个,而实际家用是以2P和1P为主,根本用不上3P的。
我在想能不能把3P的中间的连杆锯开,让它当3个1P的用。
另外还有3P的漏电保护开关,如果只接一跟火线的话漏电它会跳吗?
很要命漏电保护开关全是3P的。
100_5916.jpg (135.62 KB, 下载次数: 80)
23:49 上传
100_5918.jpg (96.16 KB, 下载次数: 80)
23:49 上传
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('有懂空开的没,3P空开是简单的把3个1P的拨杆连起来吗?\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
该用户从未签到
三极空开有2层连锁,只要拆开完全可以可以各自独立的单开!不过要钻开侧面最上一个和最下一个铆钉,然后再拆开,把内部那个弧形的连锁塑料拆掉!还有操作扳手拆掉(那个横的蓝色东西)
我现在把蓝色把手分开之后,把手可以单独开关了,是不是说明内部根本没有连锁?
看了下确实三个是铆钉连在一起的,拆开有难度。&
哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行?
我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的也根本就分不开,我只需要三个不要同时跳就行了,变成独立的三路就可以了。&
该用户从未签到
便宜玩玩可以,如果真的有机会再遇上,建议找名牌2手的,施耐德,ABB,西门子等名牌。如果你是电工,有拆开过这些东西你就会知道好和可以用的区别!
主要是太便宜了,连运费算下来1P大概也就六七毛。&
签到天数: 502 天[LV.9]以坛为家II
和尚又收这么多货啊?你先拆个漏电保护开关看看里面有线圈不?
[attachimg]1593528[/attachimg]
漏保拆开了,看看属于啥货色。&
有道理,我看看好拆不。&
该用户从未签到
本帖最后由 怒独僧 于
00:12 编辑
三极空开有2层连锁,只要拆开完全可以可以各自独立的单开!不过要钻开侧面最上一个和最下一个铆钉,然后再 ...
哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行?
我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的也根本就分不开,我只需要三个不要同时跳就行了,变成独立的三路就可以了。
PS,又仔细看了下,外壳不是一体的,说不定还真能分开。
印象中只是把手联动的,内部没有联动。而且大部分分开没法用,2p之间是共用一个夹板的。空间上不分开的话,可以单p使用&
那个蓝色的可以不用锯开,你注意看,可以横向拉开的。或者先轻拉一头就可以全部拉开。试试,以后你也会,知识,实践就是这样来的,很多东西确实不用去从头学,别人的经验你直接套用不错,不过自己再安全的情况下尝试&
是,如果处理好我说的那两步还不行,可能那个蓝色的独立的,中间还有一条穿心的细金属杆,用细钢丝顶出去就可以了。唉,有些文字表达比口头说更难。当面教你马上会。唉&
该用户从未签到
便宜玩玩可以,如果真的有机会再遇上,建议找名牌2手的,施耐德,ABB,西门子等名牌。如果你是电工,有拆开 ...
主要是太便宜了,连运费算下来1P大概也就六七毛,我就纯粹当个开关用也值了。
ABB 还可以,施耐德和正品的正泰差不多,前提是必须是正品的,正泰假货太多。&
自己家里用不能图便宜,拆开看看放心,3P的内部有连动杆,拆开后会有洞,可以当1P的用,但是不建议。&
该用户从未签到
和尚又收这么多货啊?你先拆个漏电保护开关看看里面有线圈不?
有道理,我看看好拆不。
该用户从未签到
哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行?
我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的 ...
是,如果处理好我说的那两步还不行,可能那个蓝色的独立的,中间还有一条穿心的细金属杆,用细钢丝顶出去就可以了。唉,有些文字表达比口头说更难。当面教你马上会。唉
该用户从未签到
和尚又收这么多货啊?你先拆个漏电保护开关看看里面有线圈不?
DSC00449.jpg (223.19 KB, 下载次数: 0)
00:24 上传
漏保拆开了,看看属于啥货色。
垃圾中的垃圾&
有互感线圈,但做工很一般。&
该用户从未签到
哦,是内部也联动的啊?就是说只锯开那个蓝色的东西不行?
我不需要把它在空间上分开,我这个外壳是一体的 ...
那个蓝色的可以不用锯开,你注意看,可以横向拉开的。或者先轻拉一头就可以全部拉开。试试,以后你也会,知识,实践就是这样来的,很多东西确实不用去从头学,别人的经验你直接套用不错,不过自己再安全的情况下尝试经验是自己的,即使会有困难!祝顺利!
确实,仔细看了下,那蓝色的不是一体的,而只是一个连杆把三个把手连起来了,那个连杆用钳子一拽就掉了,拽掉发现里边是有卡扣的,不用硬拽左右调整到某个位置是可以无损拆掉的。&
签到天数: 502 天[LV.9]以坛为家II
漏保拆开了,看看属于啥货色。
有互感线圈,但做工很一般。
这个绝对要的,不然怎么产生,检测出零序。本身就是要检测出剩余动作电流。这个看起来还行,比山寨名牌好一些,也是有厂家产品。电力产品讲究品牌,可靠,质量,工艺等。&
该用户从未签到
那个蓝色的可以不用锯开,你注意看,可以横向拉开的。或者先轻拉一头就可以全部拉开。试试,以后你也会, ...
我现在在想这个漏保是什么原理,
我原本是想,4根线通过同一个线圈,它无法判断单独一根线的电流,那如何对比电流呢,而对于三相电来说,还要根据相位计算再对比,太难了吧。
现在忽然有点明白,
如果是单相,火线零&
该用户从未签到
三极空开有2层连锁,只要拆开完全可以可以各自独立的单开!不过要钻开侧面最上一个和最下一个铆钉,然后再 ...
我现在把蓝色把手分开之后,把手可以单独开关了,是不是说明内部根本没有连锁?
看了下确实三个是铆钉连在一起的,拆开有难度。
有这个可能,早期我坚持过的确实是这样的,中间确实没有再有一个连锁。但是可能为了确定可靠,全部都有带连锁,保证三极同步动作,不然会很多因素会造成缺相,还有没有同步动作,造成其中一两相带电,相当危险!反正&
该用户从未签到
本帖最后由 AMOI 于
01:01 编辑
我现在把蓝色把手分开之后,把手可以单独开关了,是不是说明内部根本没有连锁?
看了下确实三个是铆钉连 ...
有这个可能,早期我接触过的确实是这样的,中间确实没有再有一个连锁。但是十几年前开始&&可能为了确定可靠,全部都有带连锁,保证三极同步动作,不然会很多因素会造成缺相,还有没有同步动作,造成其中一两相带电,相当危险!反正拆到这个份上,那个铆钉试试再拆也没有问题,还有在还没有确定这个长铆钉还有没有是三个开关到固定以前,不要弄弯。这个还可以装回去,只是少一头罢了。
铆钉拆开了,确实如你所说,每联之间有一个小塑料片穿到相邻两联中,插入的位置和漏保的触发点一样,应该是一样的触发原理,
这样手工拨动开关的时候就不会触发,但跳的时候就是同时跳了。
看来要变成1P的容易,就是&
该用户从未签到
有这个可能,早期我坚持过的确实是这样的,中间确实没有再有一个连锁。但是可能为了确定可靠,全部都有带 ...
铆钉拆开了,确实如你所说,每联之间有一个小塑料片穿到相邻两联中,插入的位置和漏保的触发点一样,应该是一样的触发原理,
这样手工拨动开关的时候就不会触发,但跳的时候就是同时跳了。
看来要变成1P的容易,就是拆开即可。但要变2P的话,就需要把右边两联重新用中孔的铆钉铆起来,以便还能留出右边这个漏保触发孔。
不过从这原理看,直接用其中两个当2P的来用应该不成问题,就是多占一个的空间。
很好哇,就是你想的一样。现在的开关如果多花点钱可以买到空开加漏保一体的,总共占4位开关位,还有一种共体的,只有占两位,两种功能都有。广坛的?网名好像看过!&
该用户从未签到
铆钉拆开了,确实如你所说,每联之间有一个小塑料片穿到相邻两联中,插入的位置和漏保的触发点一样,应该 ...
很好哇,就是你想的一样。现在的开关如果多花点钱可以买到空开加漏保一体的,总共占4位开关位,还有一种共体的,只有占两位,两种功能都有。广坛的?网名好像看过!
刚试了下,不要蓝色连杆,将三个开关都推到ON位置,然后从右侧漏保触发口拨动了一下,三个同时跳了,看来就是内部那个联片起作用的。
想想既然原理这么简单,改2P双联也不一定非要重新铆接起来,用胶布粘起来应该也&
该用户从未签到
很好哇,就是你想的一样。现在的开关如果多花点钱可以买到空开加漏保一体的,总共占4位开关位,还有一种 ...
刚试了下,不要蓝色连杆,将三个开关都推到ON位置,然后从右侧漏保触发口拨动了一下,三个同时跳了,看来就是内部那个联片起作用的。
想想既然原理这么简单,改2P双联也不一定非要重新铆接起来,用胶布粘起来应该也行,只要确保两个是挤在一起的应该就行了。
我在广坛名字是一样的,只是说话不多,广坛交易区置顶帖里那个让交易区帖子按发帖顺序排序的程序是我写的。
品牌不同,内部结构不同,我试过早期 的3P不带漏电空开,就是3个1P连在一起,拆掉蓝色把手就能单独开关。
带漏电的内部有漏电掉电同步触发机构,不能单独控制。&
天哪,厉害!我要向你学习呐!我只是电子专业的,现在搞强电,30000KVA的高压开闭所。&
该用户从未签到
本帖最后由 怒独僧 于
01:30 编辑
这个绝对要的,不然怎么产生,检测出零序。本身就是要检测出剩余动作电流。这个看起来还行,比山寨名牌好 ...
我现在在想这个漏保是什么原理,
我原本是想,4根线通过同一个线圈,它无法判断单独一根线的电流,那如何对比电流呢,而对于三相电来说,还要根据相位计算再对比,太难了吧。
现在忽然有点明白,
如果是单相,火线零线的电流向是相反的,那么感应线圈中感应到的两个电压相互抵消,等于就没有感应电压了,
三相的原理类似。
那么这漏保的原理是不是只要这个感应线圈中有电流,就说明通过感应线圈里的线的进出电流不平衡了,就说明漏电了,它把这个信号放大后产生一个驱动力拨动旁边的空气开关断开电源。
意思差不多,关键就是回路!没有接触过有这个理解非常厉害!&
该用户从未签到
我现在在想这个漏保是什么原理,
我原本是想,4根线通过同一个线圈,它无法判断单独一根线的电流,那如何 ...
意思差不多,关键就是回路!没有接触过有这个理解非常厉害!
那看来给9楼这个3相漏保改为单相也是可行的,拆掉其中两根相线就可以了,只需要观察下里边给驱动电路供电是哪根线,这根线不去掉应该就行了。&
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
最佳浏览模式:IE8.0
Powered by买了个正泰漏电保护开关,接个7.5kw的380V空压机经常跳闸。|创意DIY - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
买了一个正泰漏电断路器 DZ158LE4P/100A ,接个交流接触器,再接个7.5kw的380V(只接三条火线的)空压机,空压机启动时候经常跳闸。该如何接线。。或者选用什么漏电保护产品产品比较好?? [attachment=3509493]
赞助商链接
是不是把四根线都要接上啊
赞助商链接
&&&&不能这样接吧。。。。
买个不带冲击电流的检测的
在这个漏电开关前还有接了一个小于100A的漏电开关吗?
是空开跳还是漏电跳,,换一个3P+N的不要你的4P试一下
买空开要分系列的,ABCD不同触发类型,这种应该选C型,允许大电流短时间过载不跳闸。
空压机绝对有问题&& 以前工厂上班做空压机顺序延时启动控制箱一共6台7.5KW电机的空压机&&顺序延时启动 可以关任意一台不影响其他每台加单独开关 供不停机更换接触器,机械维护以及轮休。。。你这个空压机要么启动阻力大&&要么漏电。。。
擦,接电机你带漏电保护???只接三根火线你买3P就行了啊
3相设备标准接法要接5线,3条相线1条零线1条地线,零线没接不跳才怪
我估计是漏电跳闸。C型的一般用于照明线路,一般瞬时脱扣过流倍数5-7倍。D型用于动力线路,一般瞬时脱扣过流倍数10-14倍。所以一般不是重载启动用C型也是可以的。按照你的电机功率只要选择32A的断路器就可以了
线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。 [attachment=3510004]
:3相设备标准接法要接5线,3条相线1条零线1条地线,零线没接不跳才怪&( 23:49)&380的应该不需要接零线吧?
:[表情] 买个不带冲击电流的检测的&( 23:29)&请告诉个型号。。。谢谢
:在这个漏电开关前还有接了一个小于100A的漏电开关吗?&( 23:30)&漏电开关前是进线电箱。。哪里只有个200A的3P断路器
:我估计是漏电跳闸。C型的一般用于照明线路,一般瞬时脱扣过流倍数5-7倍。D型用于动力线路,一般瞬时脱扣过流倍数10-14倍。所以一般不是重载启动用C型也是可以的。按照你的电机功率只要选择32A的断路器就可以了[表情] &( 23:57)&学习了,可能需要选择D型的。。我买这个是在JD看到的是正泰最贵4P的。所以就买了。。
100A,明显小了。电机启动电流比正常工作电流大几倍,所以你在启动时跳闸。要能受大电流冲击的
:线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。[图片] ( 07:54) 只能换一个3P的不带N接线的漏电开关,3P带N的漏电开关接线有要求的,就是设备的N线不能接地,如果设备的地线与N线是通的,不能用带N的漏电开关。1.你只要换一个3P的漏电开关,地线直接接到设备机架上。2.如果接触器是220V的,用3P带N的漏电开关,接触器的N接到开关的N上,设备的地线直接接保护地线。N线与地线一定要在漏电开关前分开。
搞不懂,为什么要串那么多开关呢?空压机接漏电保护,不是用来防人触电,而是防止绝缘损坏烧毁电机的。一般剩余电流动作值是300-100mA。你这个开关是家用防止人体触电的。剩余电流动作值是30mA。灵敏度太高了。大型电机启动时,会有励磁涌流,造成各相电流不均衡,就会有剩余电流产生。灵敏度太高了肯定就跳闸。
电机不需要零线,三线就够了
没必要大的,开关可以短时间承受几倍的额定电流而不动作。
就算三相电流再不平衡,漏电开关也不会动作。
:380的应该不需要接零线吧?&#160;( 07:57)&#160;你这个是三项四线的漏保,用在单相用电上的,你要用三相三线的漏保。
:线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。[图片]&( 07:54)&朋友你接错线了!3相5线要保护零和工作零分开的!你把零线压到100A空开的电源测试试!
:线路是这样接的,60A的空开不跳闸,60A的漏电开关不跳闸,唯独第一个100A的漏电开关在空压机压力不足够时候交流接触器重新启动空压机有时候会跳闸。最近越来越频繁。。[图片]&#160;( 07:54)&#160;依据你的图你可以看下你这个100A带漏电保护的断路器的漏电电流是多少,是否比60A的漏电电流低?,再看一下这2样的漏电保护动作时间是否是100A的那个时间小。而且你有60A的漏电开关了,主空开可以不要带漏电保护的。你这个空压机可以不用漏保保护,你可以接成接零保护呃。
:只能换一个3P的不带N接线的漏电开关,3P带N的漏电开关接线有要求的,就是设备的N线不能接地,如果设备的地线与N线是通的,不能用带N的漏电开关。1.你只要换一个3P的漏电开关,地线直接接到设备机架上。2.如果接触器是220V的,用3P带N的漏电开关,接触器的N接到开关的N上,设备 ..&( 09:32)&接触器是380的。。。设备没接N线。。没接地线。。
:搞不懂,为什么要串那么多开关呢?空压机接漏电保护,不是用来防人触电,而是防止绝缘损坏烧毁电机的。一般剩余电流动作值是300-100mA。你这个开关是家用防止人体触电的。剩余电流动作值是30mA。灵敏度太高了。大型电机启动时,会有励磁涌流,造成各相电流不均衡,就会有剩余电 ..&( 15:30)&不是专门串那么多开关去接那个空压机。。是一路来的线路。。这是画出了导致跳闸的主题。。中途还有很多设备插座,灯等的。。谢谢提醒,可能那个漏电开关不适用。。
:电机不需要零线,三线就够了&( 16:19)&对的。。380的都不需要0线的。。
:你这个是三项四线的漏保,用在单相用电上的,你要用三相三线的漏保。&( 18:02)&2个1.5千瓦的380电机+2个3.5千瓦的380电机运行没问题。。,但并不是空压机。
:朋友你接错线了!3相5线要保护零和工作零分开的!你把零线压到100A空开的电源测试试!&( 18:38)&零线压到100A空开上是可以的。。这样漏电就不动作了。。而且零地接错了也不动作了。。
刚查了一下:三相四线的四极漏电开关,这种四极的漏电开关有3P+N、4P两种,其中3P+N又分为断零(N)与不断零(N)两类。
:依据你的图你可以看下你这个100A带漏电保护的断路器的漏电电流是多少,是否比60A的漏电电流低?,再看一下这2样的漏电保护动作时间是否是100A的那个时间小。而且你有60A的漏电开关了,主空开可以不要带漏电保护的。你这个空压机可以不用漏保保护,你可以接成接零保护呃。&( 18:54)&谢谢提醒。明天得去看明白哪些参数。。
今天把这个DZ158LE4P/100A换了个4P C63 空开。。。运行一天正常。。。唯有下次再买个别的漏电保护换上试试了。。
:今天把这个DZ158LE4P/100A换了个4P C63 空开。。。运行一天正常。。。唯有下次再买个别的漏电保护换上试试了。。&#160;( 19:40)&#160;其实你把那个3P 空开和60A的漏保去掉,从100A下直接接三相电到接触器试试这个100A的还跳不跳,如果跳,可能是这个带漏保的开关不好或者你这个80米线路有漏电。或者把100A的去掉,看60A的漏保跳不跳
实际使用没啥区别。
:零线压到100A空开上是可以的。。这样漏电就不动作了。。而且零地接错了也不动作了。。&( 19:31)&漏保的零是工作零,也就是变压器的中性点!保护零就是保护接地!
看了一下好多兄弟的回答,不知到楼主现在什么情况,一般三相380的电机按一KW3A的电流选线就OK,开关好像是要大一点,按1。5倍左右选就差不多了,也就是说你是7。5的电机运行也就20安左右不到吧,开关呢有40A就可以了,用不到100A那么大。但你是用了100的他也会不能呢?因他是带漏电的,原因就在这,你只找三相,那零线没电流以就会认为你是对地了,所以你一开就会不行,想知到怎么回事你破坏一个来烟酒一下就明白罗,里面就是一小电路板加线卷,用在这种380的电机上得用三相开关,一般去买就说是多大的三相空气开关人家就懂你要的了,一般说的多大就是说的电流是多大。
三相四线总空开绝对不能用4p的,零线不能接到空开上,如果某天空开零线接触不良,肯定是个杯具。安全隐患越少越好。
:买空开要分系列的,ABCD不同触发类型,这种应该选C型,允许大电流短时间过载不跳闸。&( 23:34)&C型是家用的...
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.103176 second(s),query:5 Gzip enabled页面已拦截
无锡网警提示您:
该网站已被大量用户举报,存在代办假信用卡的嫌疑,可能会骗取您的手续费或窃取您的个人信息,建议您谨慎访问。3p空调漏电保护开关原理是什么推荐回答:漏电保护器的工作原理: 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。 当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。3p空调漏电保护器要多大的?推荐回答:首先漏电开关主要参数是漏电大小!跟这些不接触水的漏电开关在30MA动作就好了!电流买个30A的就好了!但是你要加个空气开关哦!也是30A的!这样短路才会保护电线不会烧!因为漏电开关只有漏电才会断短路是不会跳的!3p空调工作电流在10A左右,建议使用16A的漏电保护器。 漏电保护器有两种,即单相漏电保护器和三相漏电保护器,三相漏电保护器又分带工作零线和不带工作零线的,而漏电动作电流一般从出厂就整定在20毫安,动作时间整定在0.2秒之内。建筑工程一般采用带工作零线的三相漏电保护器,额定工作电流大小要根据用电设备总电流选用。 希望以上回复能够对您有所帮助,望采纳。如果空调是3P的话。额定电流在4安左右。就用10-20就可以了。如果是单相的话额定电流在11安左右,选15-30安的就可以了。要稍微大点,空调压缩机启动时电流是额定电流的2-3倍。请问3p漏电断路器工作原理是啥推荐回答:断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以被广泛应用。结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电。3p漏电保护器价格多少钱推荐回答:上海丞烁实业有限公司的3p漏电保护器价格是20元 北京松乔商贸有限公司的3p漏电保护器价格是40元 广州炫熹轩贸易有限公司的3p漏电保护器价格是25元 以上价格源于网络,仅供参考1漏电保护器/开关DZ47LE-3P+NC63A透明34元2哥伦漏电保护器漏电断路器DZ47LG-633P+N32A空气开关34元3CHNT正泰带漏电保护器空气开关断路器DZ158LE3P+N100A80A87元 以上价格来源于网络仅供参考具体以购买为主1.漏电保护器32A柜机空调插座热水器2P3P空气开关45元 2.漏电保护器NBE7LE3P+N63A小型断路器空气开关80元 3.GAB佳安宝GFCI漏电保护器断路器热水器空调插座32A漏电保护开关3P180元 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准解答下,3p漏电断路器工作原理是啥推荐回答:3P漏电断路器适用于三相动力或其它380v电气设备,三根相线一起穿过零序电流互感器,不管负荷性质,负荷大小,正常时三根导线穿过零序电流互感器测得电流等于零。一旦任何一根导线漏零序破坏不再等于零,此时剩余电流通过放大动作切断主回路,达到保护目的。漏电保护器的主要部件是个磁环感应器,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有个次级线圈.当同一相的火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压.如果某一线有漏电,或未接零线,在磁环中通过的火线和零线的电流就会不平衡,而产生穿过磁环的磁通,在次级线圈中感应出电压,通过电磁铁使脱扣器动作跳闸.3P:N接零线,ABC(L1L2L3)接火线2P:N接零线,L接火线3p漏电断路器工作原理是什么?推荐回答:断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。3p漏电开关怎么接线推荐回答:P的只能接三根火线,也可以接两根火线一根零线,若是接三根火线,必须是三相平衡负载,不能够带单相220伏的负载,而接两根火线一根零线,就可以带两根火线之间的380伏的负载,还可以带火线零线之间的单相负载漏电开关接线时上面接进线,下面接出线,注意相线(俗称火线)和零线的位置不要接错,看漏电开关开关上面的标记,如果没有标记就左边接相线 ,右边接零线。特别要注意的是用电设备取的零线不能一部分取自漏电开关的上端,一部分取自漏电开关的下端,如果这样做了,漏电开关就会合不上闸。换一种说法就是即你用了经过漏电开关的相线,就要用经过漏电开关的零线。通上电的漏电开关用手轻按上面的试验按钮,漏电开关应该立即跳闸,以后每个月按一次,以确认漏电开关的漏电保护功能有效。注:在通电状态下频繁的按试验按钮,将影响开关的使用寿命。漏电断路器3p和4p的区别是什么?推荐回答:3P+N:3相火线加一条零线,闭合开关过程只能是开关3相火线,零线N是直通的,4P:4相火线零线闭合开关过程都可以开关,包括零线。使用上安全系数4P较可靠些,4P价格也自然高些,体积4P比3P+N多了1P空开体积!3P+N是指断路器的3极具有主跳性能,即这三极所接线在发生故障时都能正确迅速的跳开,而这个N不具有主动性,它只具有随跳性,即随着3P的动作而动作,否则它不会动作。 而4P就是说4个极都具有主动性,但任一极接线发生故障都能正确而迅速的跳开。3P+N与4P:3P+N是指三根相线+一根中性线,这三根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。4P是指三根相线+一根中性线,这三根接相线极和中性线都具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。展开全部下一篇:漏电保护开关可以帮助我们保护电路,有时甚至能保护我们人身安全。那么,漏电保护开关原理是什么呢?漏电保护开关界限是如何的呢?漏电保护开关可以帮助我们保护电路,有时甚至能保护我们人身安全。那么,漏电保护开关原理是什么呢?漏电保护开关界限是如何的呢?热水器漏电保护插头帮助我们避免实际使用过程中因为漏电的风险而导致的不堪后果,同时在一定程度上也帮助保障了我们的实际使用优势体验。随着社会不断进步,工业化进程也在不断加快,在我们的日常生活中三相漏电保护开关被大量使用,相信大家对于三相漏电保护开关一定不会陌生,三相漏电保漏电保护开关,顾名思义,就是一种可以保护漏电的开关。漏电保护插头的作用是当热水器出现漏电时,在漏电流还未达到伤害人体的电流量之前就自动将电源切断,保护人身安全。漏电保护开关,顾名思义,就是对电源起到一种保护性的作用。根据保护器的工作原理,大致上分为了电流型、电压型以及脉冲型三种。何为漏电保护开关,它指的是对电源起到一种保护性的作用,根据关注原理的不同可分为电流型、电压型以及脉冲型三种。安全是家家户户都关心的问题,特别是在使用家用电器时,漏电问题尤其要小心谨慎,那么平时我们就需要漏电保护开关,那么漏电保护开关的常见的类型与规漏电保护插头,就是一种专门保护人体不触电的设备。}