一、设备位置选择:
FSU设备一般安装到网络柜底部或机房内根据实际情况自定义安装,但以不影响客户设备维护和扩容为主要原则;FSU设备所有连接线必须做好标签,注明该连接线用途,如:“温感/01”、“水浸/01”;同时线缆AB两端也必须做好标注。
FSU设备安装所有走线的工艺讲究横平竖直,不交叉、弯头幅度美观、盘绕简洁。
二、无线通讯模块安装性能要求 :
无线通讯模块一般安装在机柜左侧或FSU设备一侧,根据运营商信号强弱选择不同的运营商模块及流量卡(建议1:若三家信号强度相当,建议选择基站断电后,蓄电池放电时长较长的运营商;建议2:通讯模块建议选择异网进行安装,例:当前安装站点为联通,可选择其它信号强的运营商通讯模块进行安装)。针对室外站,无线通讯模块天线接口尽量朝下,减少因馈线弯曲而造成的信号衰减。天线必须安装在室外。
三、天线上塔要求:
(一)抱杆塔
一般不足10M,建议使用15米线缆进行天线上塔,线裸露在室外,绑扎时应整齐美观,扎带应留3-5CM左右的头子出来,以免日晒雨淋、风化后导致扎带脱落。
(二)角钢塔
此塔形一般较高,建议使用30米线缆进行天线上塔,线裸露在室外,绑扎时应整齐美观,扎带应留3-5CM左右的头子出来,以免日晒雨淋、风化后导致扎带脱落,至天线固定不牢,天线应垂直或水平固定安装,与线缆连接处用防水胶缠紧,以防进水。
(三)美化塔
此塔形一般较高,建议使用30米线缆进行天线上塔,线缆在塔内,绑扎时应整齐美观,扎带不能留头子出来,天线应垂直或水平固定安装,与线缆连接处用防水胶缠紧,以防进水。
四、红外探测器、摄像头
(1)探测器需安装于盗贼可能闯入的出入口,一般选择安装在门附近的墙壁上,必须保证传感器能够探测到门窗、通道等要害部位,
(2)摄像头安装位置主要考虑监测门口和窗户易被入侵的区域,且要避免照明灯造成镜头逆光。室外站点摄像头安装时不能正对基站门,保持一定角度,防止开门瞬间镜头逆光无视频。
09:25 上传
五、安装蓄电池检测线缆
按照标签分别连接每组电池的正极,然后连接每组电池的中间点,最后连接每组电池的负极,注意不要把电池组1的接线和电池组2的接线混淆。另外,电池夹要拧紧,防止松动脱落。
09:25 上传
六、安装烟雾传感器
烟雾传感器一般安装在电源机柜顶部(如果是室内站,则可以安装在电源柜顶部的天花板上),烟雾传感器下面有个底座,可以打孔安装在机柜顶部,如果机柜不能打孔,也可以利用扎带安装在机柜顶部其他位置。另外,烟雾传感器不要放在空调和风扇的出风口。
09:25 上传
七、安装水浸传感器
固定传感器支架,将传感器放置至机柜底部或机房地面上。
09:25 上传
八、安装数字温度传感器
数字温度传感器可以放在机柜侧壁或者机房墙壁,但是不能放在空调和风扇的出风口。
09:25 上传
九、GPS天线
GPS天线应该放到机柜顶部或者其他没有遮挡的位置。
09:25 上传
十、上传图片要求
一站一文件夹(标注区县+乡镇(街道)+城区精确到门牌(农村精确到自然村、组)或标识性建筑及基站名),照片共6-8张:1、开关电源正面照;2蓄电池正面照;3、无线通讯模块侧面照(体现运营商明细);4、已安装流量卡正面照;5、安装完成整体照;
6、天线上塔,需上传天线如何固定在铁塔上的照片,体现天线高度的一个仰角照片,天线与设备连接的照片。
09:25 上传
09:25 上传
09:25 上传
09:25 上传
09:25 上传
09:25 上传
09:25 上传
09:25 上传
经验3445 分贝0 家园币6533 在线时间:594 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:653113
军衔等级:
上校, 积分 3445, 距离下一级还需 555 积分
注册时间:
经验136 分贝0 家园币647 在线时间:205 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:84889
军衔等级:
下士, 积分 136, 距离下一级还需 64 积分
注册时间:
经验1720 分贝0 家园币3888 在线时间:569 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:1083492
军衔等级:
中尉, 积分 1720, 距离下一级还需 80 积分
注册时间:
不错的资料
2017一建通信与广电QQ群:
2017通信工程师备考群:
通信行业考证公众号:老杨资考部落
经验128 分贝0 家园币1187 在线时间:334 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:798264
军衔等级:
下士, 积分 128, 距离下一级还需 72 积分
注册时间:
经验19 分贝0 家园币46 在线时间:5 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:867040
军衔等级:
新兵, 积分 19, 距离下一级还需 11 积分
注册时间:
经验6 分贝0 家园币19 在线时间:30 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:940315
军衔等级:
新兵, 积分 6, 距离下一级还需 24 积分
注册时间:
还是不懂呀。
经验3 分贝0 家园币7 在线时间:0 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:1252026
军衔等级:
新兵, 积分 3, 距离下一级还需 27 积分
注册时间:
各位大哥,还有招FSU安装人员的不,我们这的做完了,没活干啊,求助..谢谢
经验10 分贝0 家园币22 在线时间:0 小时最后登录:帖子:精华:0注册时间:UID:1265042
军衔等级:
新兵, 积分 10, 距离下一级还需 20 积分
注册时间:
集装箱站通信天线装哪里?
)||合作伙伴:
Copyright &
All Rights Reserved铁塔动环监控DAM2160I-T工程安装规范-标准站_文档下载
亿万文档 免费下载
当前位置: &
& 铁塔动环监控DAM2160I-T工程安装规范-标准站
铁塔动环监控DAM2160I-T工程安装规范-标准站
铁塔动环监控 DAM2160I-T
工程安装规范
高新兴科技集团股份有限公司
Word文档免费下载: (下载1-14页,共14页)
中国铁塔动环监控系统统一互联B接口技术规范_信息与通信_工程科技_专业资料。中国...本规范作为动环监控系统的建设标准,同时也可作为接 入中国铁塔动环监控系统平台...YDT4 通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统 第 2 部分:互联协议 中国铁塔动环监控系统 统一编码及命名规范 V1.0 中国铁塔动环监控系统 统一...铁塔股份有限公司河南分公司第二批动环监控设备安装调测服务采购项目 技术规范书 ...本期工程建设规模 本期工程按需进行 FSU 建设,包括对现网标准宏站和一体化...基站动环监控技术规范书_信息与通信_工程科技_专业资料...3.1.5 传感器要求 本方案每站至少安装 1 个门禁...监控站应选择高可靠性计算机和其他标准化的配套设备...中国铁塔动环监控设备信号字典表-精简版-_兵器/核科学_工程科技_专业...信号标准名 电池XX熔丝故障告警 电池XX充电过流告警 电池XX温度过高告警 电池...DAM-2160I-T 的 RS485-B 备注: 按集团标准, FSU 不提供 RS232 接口, 如...根据铁塔公司要求,配置 FSU 设备名称,然后点击 配置; 按钮 中国铁塔动环监控...16 1 通信基站动力环境监控设备安装规范 前 言 本规范的编制目的是通过标准化动力环境监控设备安装工艺要 求确保工程建设质量,省公司特组织编制《中国铁塔股份有限...2010年基站动环监控系统LSC验收规范规范_信息与通信_工程科技_专业资料。FSU底端测点功能验收表局站名称: 移动验收人员: 检测时间: 厂商验收人员: 年月日 序号 ...动环安装指导手册v3_信息与通信_工程科技_专业资料...站址监控 需求后) ,并优先对运营商已安装设备的站...如 有问题,第一时间内向铁塔公司相关负责人反馈。 ...智能动环监控单元(V1.0)_信息与通信_工程科技_...中国铁塔股份有限公司公司通信企业标准 Q/ZTT 1008-...系统技术要求》 (YD/T 1363.1) 《通信局(站)...动环监控系统FSU入网验证_信息与通信_工程科技_专业...根据样本站的测试结果,按照《中国铁塔动环监控设备...; 培训内容: 进行FSU安装培训及规范FSU安装的流程和...商品名称:
评价得分:
其他谈论话题
多品类齐全,轻松购物
快多仓直发,极速配送
好正品行货,精致服务
省天天低价,畅选无忧}

我要回帖

更多关于 动环安装 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信