具有2次吸合的星方舟三角龙加点启动加点动

星三角启动-专业自动化论坛-中国工控网
星三角启动
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:20:19
星三角启动主接触器和星接触器应该哪个先吸合?有关系吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:17:02 1楼
同时吸合或主接触器滞后星一点因为星接触器容量稍小于主接触器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:20:03 2楼
同时就会相间短路了吧。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:22:50 3楼
按要求应当星点接触器先吸合,然后主接触器吸合。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:33:00 4楼
担任接通任务的是主接触器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:34:03 5楼
按要求应当星点接触器先吸合,然后主接触器吸合
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:58:27 6楼
按要求应当星点接触器先吸合,然后主接触器吸合
实际使用中好像主接触器吸合后带动星接触器也没什么问题!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:20:35 7楼
引用向往阳光 的回复内容:按要求应当星点接触器先吸合,然后主接触器吸合
实际电路里很多都是主接触器先吸合,后星接触器吸合
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:24:52 8楼
应该是星接触器先吸合,因为星接触器在选型时额定电流都较其它两个接触器小,后吸合容易造成星接触器主触点烧溶
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:58:23 9楼
同意楼上的,我们做的一般都要检测到星点短接了才动主接触器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:20:38 10楼
是的星点先动,后动主接触器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:59:37 11楼
如果星接触器与主接器一样大小,无所谓谁先吸合,如果星接触器比主接触器小,就一定要星接触器先吸合。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:44:07 12楼
呵呵,今天大家讨论这个问题了才意识到应该星点先吸合最好。
以前做的电路都是同时吸合的,没有检测星点吸合还是没有吸合,呵呵,以后要注意这个问题了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:38:49 13楼
按要求应当星点接触器先吸合,然后主接触器吸合
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:54:33 14楼
俺们都是同时的,用的接触器是一样大的,而且主接触器上有热继电器,就算相间短路也不会出事,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:07:00 15楼
应该先星吸,再就是主的吸
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:47:51 16楼
按要求应当星点接触器先吸合,然后主接触器吸合。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:34:10 17楼
差不多是同时吸合的,没有关系谁先吸合。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:50:08 18楼
星点接触器先吸合,然后主接触器吸合,必须的!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:32:50 19楼
引用金银铜铁 的回复内容:星点接触器先吸合,然后主接触器吸合,必须的!!!
-----------------------------------------------------------
中国电器城柳市,软启动,光电接近开关,二手PLC 编程电缆等/ &正泰,德力西等电器批发零售
需要请联系(收二手PLC 变频器,590C 6RA70 小功率装置) QQ注明来意.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:21:44 20楼
可以根据你的控制回路改变接触器大小决定吸合的先后。
具体问题可以具体分析,不知道我说的对否。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:57:46 21楼
&& 我佩了4遍这个盘应该星和主的同时
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:33:03 22楼
应该是星接触器先吸,而且标准的电路就应该是星不吸主不能吸,因为当主先吸了再吸合星,就相当于三相电经过电机线圈后&直接短路&(短路的说法不正确,但很形象),这样会极容易由于星接触器触点所承受的电流太大而损坏。
当然现在的几乎所有电工教材上,都没有注意这点其实就是错误的。我的技师论文就是辩证的这个题目,得到了所有答辩老师的认可。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:40:54 23楼
& 具体情况&&& 具体分析`!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:44:58 24楼
22楼的也太搞了吧...这要辩证?唯一的区别就是星的接触器较小,触点容量小..灭弧能力差些...还不一句话的事..硬要说肯定是星先闭合好些..
见过的好像多是同时吸,哪个先吸哪个后吸,并不会导致相间短路,,倒是星转角时,如果星带弧,而角又吸的快,那才是问题关键,,,
楼上各位你们现实中见过同时吸的..会出什么故障,说来听听....星接触器,触点容易烧?如果15KW电机,用Y-D启动..Y的接触器和直启10KW的接触器电弧还不是一样..而且星三角启动特点:不频繁,轻载..能有什么问题...
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:16:51 25楼
我是二级技师,个人认为在没有特殊处理的情况下,说同时吸是对的;当然,在理论上想象星接先吸比较合理,可是,你要采取一定的措施才能达到这个目的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:45:19 26楼
分析一下原理图逻辑关系,应该为星接触器先吸合。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:13:31 27楼
同时完成&&&&&&&&&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:06:09 28楼
星三角电路都是主接触器先吸合然后常开点同时接通时间继电器和星接触器!谁见过星先吸合的?真搞笑 有些人就是喜欢把简单的问题复杂化来显示他有水平!呵呵
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:00:30 29楼
星接触器先动作,有利于延长该接触器的使用寿命。当然让他们同时吸合在一般情况下也行。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:15:08 30楼
不管哪个先吸合,怎么不考虑那个接触器应该选容量大一些呢?听一听大家的高见。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:57:02 31楼
工作中遇到的基本上是星先合&&&&
也想过这样的问题&
不知道是否有 详解&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:48:47 32楼
对:新麦子~! 关于& 具体情况&&& 具体分析`! 内容的回复:
周点击排行周回复排行
[112] [88] [69] [60] [59] [56] [54] [34] [33] [32]
[10] [5] [4] [4] [4] [4] [4] [3] [3] [3]最新求助
[1] [3] [10] [3] [0] [4] [4] [4] [12] [3]星三角启动器_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
星三角启动器
本词条缺少信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
星三角电路图;Y—△降压起动控制线路在以前变频器、等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,随着科技的发展,这种启动方式有逐步被淘汰的趋势,但是该启动电路中应用的基本电路中的互锁、自锁、,电机的接法等,对于刚刚接触电路的朋友是一个很好的教材,下面就根据星三角降压启动给大家介绍一下星三角降压启动电路的工作过程以及电流电压关系。
星三角启动器产品信息
1首先介绍一下图纸中各个元器件的符号L1/L2/L3分别表示三根相线;
Fu1表示主回路上的保险;
Fu2表示控制回路上的保险;
SP表示停止按钮;
ST表示启动按钮;
KT表示的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KMy表示星接触器的,后缀的数字表示它不同的触点;
KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
U1/V1/W1分别表示的三个;
U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
星三角启动器工作过程
合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。KMY-1闭合KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接 法,KMY-3断开,KMY和KM△互锁避免KM△误动KM-1闭合,自锁启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好 准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸 合着;KMY-2断开,为线圈处于作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;KM△-1断开, 停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角 形运转状态。电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停 止运转。3、星三角中的电压电流关系星启动时:电机每个线圈上的电压是220V电流I星=U星/Z
三角启动:电机每个线圈上的电压是
380VI角=U/角ZI星/=U星/U角=220/380;星型启动的电压约为三角形启动的1/3。
电流=0.33Iq
电压=0.58Ue
综上所述,
星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,
虽然降低了起动
电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场。  电路如下图所示,改进后,在星三角切换时,火花和响声确实小多了。数十年凡经笔者之手的,均采用这种星三角电机起动方式,最大的异步机做到110kw风机的起动。使用的效果是;接触器消耗减少,起动相对减小,起动顺利等优点。
    在这种控制线路中,要注意时间继电器在图中的接法;带圈的线号是时间继电器的编号。必须有延时常开、闭点各1对,瞬时常开点1对,不能搞错。    继电器动作过程,结合分解图可以看得更加清楚;第一步:起动时,按起动按钮SA01,时间继电器t01得电,其瞬时触点自保。    星型接触器KM03吸合,KM03的辅助常开点,又使主接触器KM01得电。电机星型运行。局部电路下图可以清楚看见。
    常开点动作,用洋红色虚线表示接通的情况。下同。    第二步:延时时间到,延时常闭点触头断开,接触器KM03先断电,紧接着主接触器KM01也断电,电机处于瞬间断电的悬空状态,惯性旋转。    第三步:另一支路,已经闭合的延时常开点触头,等待接触器KM01辅助闭点(线号C19、C21)二次闭合。这当中接触器的传递时间,便于熄弧。重新闭合好后,才能使角型接触器KM02得电.KM02辅助开点自保。见局部电路下图.此时,角型接触器KM02和时间继电器均自保接通状态。
    显然.这时角型接触器闭合,又把电源叠加到这个火花等效为电阻上,就增大了火花和响声!最好等待火花熄灭后,角型接触器再闭合才是合理和安全的。    基于这种现象,在现有的条件下,笔者让星型接触器和主接触器,两个接触器都同时都断开,确保火花能及时熄灭。    然后,再二次闭合主接触器,角型接触器,有一个传递延时的时间,让火花充分熄灭。这样,两个接触器同时把火花分散开来,也就减轻了对星型接触器的损害,让起动顺利。
  第四步:接着角型接触器KM02的另外一组辅助常开点(线号C1、C17)闭合,使主接触器的KM01再次闭合。电机角型再次起动。先于同时,主接触器KM01的辅助常闭点(线号C9、C11)断开,时间继电器相继断开。见局部电路下图,就只剩下主接触器的KM01和角型接触器KM02接通,电机角型运转。    继电器的常闭点总是先断开,常开点后闭合的特性,逻辑才严密。该线路按照这个原则,克服了两处逻辑冒险竞争,以提高其控制的可靠性:①时间继电器的延时常开点触头,和主接触器KM01的辅助常闭点(线号C19、C21)的串联。    必须再次闭合才说明主接触器断开到位,不然,角型接触器要抢位闭合,达不到火花熄灭的时间。②主、角型接触器KM01、KM02两辅助常闭点的并联(线号C9、11)。确保角型接触器KM02自保后,才切断时间继电器。其它辅助点,完成自保、递进、互锁等功能。    调试时,不送主回路的电源,只送操作电源,观察接触器的动作。揿起动按钮,星型接触器KM03闭合一主接触器KMOI闭合一延时数秒一星型接触器KM03断开&主接触器KM01断开一毫秒后一角型接触器KM02闭合一主接触器KM01再闭合(主接触器KM01断开再闭合的时间很快,但肉眼清晰可见。)一时间继电器断电一整个起动动作结束。    揿停止按钮,接触器全部断开。接触器应符合这个动作顺序,不能错。然后,合上主回路电源开关,观察起动电流,调节延时时间到最佳(电机大小、负载轻重而不同时间)。    另外,角型接触器的主线路的接线,电工们习惯直接从直接下线,而不是从主接触器的下庄头出线。特别是大电机的走线,会使两路导线上和接触器的电流不均匀。
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)}

我要回帖

更多关于 方舟三角龙加点 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信