冷却塔最初冬季运行注意事项项

冷却塔首次开机需注意哪些事项?_冷却塔_中国百科网
冷却塔首次开机需注意哪些事项?
    
冷却塔第一次使用或长时间停机再次开机前,须注意做好下列工作,才可开机。
A、启动前准备事项:
●打开水P之排水阀,清洗P内污垢并排除之。
2.通水试验
●打开给水阀,将水加满至一定水位(浮球阀自动浮止处)为止
●启动循环水泵,将系统内之污物全部清洗干净后,再重新加水
3.机件检查&冷却塔经通水试验后,部分机件需要检查,方可正式运转:
●塔体内是否有污物堵塞,有者请拆卸清洗之。
●皮带式减速机,确认带沟表面光滑无损痕,皮带松紧度适宜。
●风扇叶片是否顺利转动,叶片尖端距风胴之间隙,两端须大略相等。
●电源、电压是否正确。
●风扇启动后,叶片是否依顺时针方向运转,抑或又异常的噪音或振动产生。
●将浮球阀上下移动,查看放水及止水作用是否正常。
●各重要结合部位诸如:马达风扇、基础、本体及水P结合处之螺栓是否松动,有者应予重新上紧。
B.启动时注意事项:
污物清除和机件检查后就可注水于系统并调节循环水量。
1.自手动补给水口注水于冷水槽至设定运转水位。
2.启动循环水泵使热交换器和系统配管注满水,并调控循环水量,正常后关闭水泵和手动补给水阀。
3.循环水量可依据水泵性能特性表或流量计来调控。
4.风扇运转:
●冷却塔周围,入风口及出风口处如有阻碍物应予以清除。
●风扇运转后需测试各相电流、电压与马达铭牌上规格是否相符,如超载时请查明原因再予校正。
C.操作中注意事项:
●冷却塔操作中应保持规定之循环水量,水量的增减直接影响效能。
●塔内需保持清洁,防止苔藻类的繁殖
●冷水槽须保持正常水位高度,水位过高造成溢水浪费用水,过低出水口会产生漩涡现象,因此应予于调控好自动补给水阀。
●运转中正常蒸发损失和飞溅损失所损耗之循环水量,须有足够之补给水,因此,应注意补给水量,补给水量包括排放水量,一般约为循环水量之2-3%。
●长时间运转,蒸发和飞溅损失,造成循环水浓度和污浊度升高,因此需要定期排放一部分循环水量,维持良好水质。
●减速机或风扇故障时较易产生振动或噪音,故应随时注意运转状况。
D.季节性停机:
1.将减速机内之V型带松弛,轴承加注润滑油。
2.必须将管路之循环水全部排出,避免冬季结冰造成冻裂,冷水P之排水管随时打开。以便雨水、溶雪能够流出。
3.冷却塔在停机一段时间后重新运转,此时必须检查马达绝缘是否正常?然后再参照操作前准备事项之说明进行操作。
E.控制及保养:
●系采用玻璃纤维强化塑胶(F.R.P)制成,表面无需再涂装,肮脏时,以肥皂水洗刷再用清水冲之即可保持表面光滑美丽。
●水P内如有污垢或藻类时,请以清水洗净然后排出之,出水口处之滤水网亦需保持清洁。
●水质如能保持清洁,散热材即无需特别维护。
●风扇叶片是否有裂痕或受损之处,叶片尖端与本体风胴内壁应保持一定距离。
●冷却塔之金属零件部分,应定期涂装以防生锈。
●马达之维护需照马达厂商之维护手册说明实施
异常噪音及震动
1.螺栓松动
2.风叶片触到风胴
3.轴承故障
4.马达故障
1.锁紧螺栓
2.重新安装风车,并校正风叶片角度
3.更换轴承
4.更换或送修
1.电压降过低
2.风叶片角度不适当
3.马达故障
4.轴承故障
1.检查电源调高电压或洽电力公司处理
2.调整叶片角度,并校正叶片角度
3.更换或送修
4.更换轴承
循环水温升高
1.循环水量不足
2.散水槽水位降低,水量不平均
3.风量不足
4.入风口网阻塞
1.检查水泵,调整水量
2.清洗散水槽及散水孔
3.检查V型皮带并调整
4.清洗入风口网
循环水量减少
1.滤水网阻塞
2.冷水槽水位降低
3.水泵水量不足
1.清洗滤水网,除去杂物
2.调整自给补
3.更换标准水泵
1.循环水量过大
2.散水槽水量不平均
3.风量过大
1.调节水量减少循环水量
2.调整水量控制阀
3.调节风叶片角度,减少风量
收录时间:日 09:28:20 来源:谷瀑环保技术网 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:冷却塔选定、设置、运行时的注意事项_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
冷却塔选定、设置、运行时的注意事项
上传于||暂无简介
你可能喜欢删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
冷却塔的安装及运行注意事项
发表于&&2条回复&&406次阅读&&&&&&&&
1&选择适当的安装场地地面承载应参考冷却塔之运行重量以及设计安装系数,校核安装地基的承载能力。环境条件:1、冷却塔入风口端与相邻建筑物之间最短距离不应小于1.5倍塔高。2、不宜装在变电所,锅炉等有热源的地方。塔顶要远离明火。3、不宜安装在腐蚀性气体存在的地方,如烟囱旁及温泉等地区。&2&安装须知1、冷却塔基础需按规定尺寸预埋好水平的钢板,各基础面高应该在同一水平面上,标高误差1mm以内,分交中心误差2mm以内。2、塔体放置应该水平,有条件应该整体基础。3、在水塔安装时,安装人员应踩在底盘的加强筋上面,以免压坏底盘。另外在安装卡外壳,底盘等纤维件时,应先穿螺丝钉,然后依次逐渐上紧,以免外壳、底盘变形。在确认底盘没变形,且接触处及附近干净。干燥的情况下,方可在接缝处辅设纤维毯及涂擦树脂,以免使用时漏水。&3&启动前准备1、开启水盆排污阀门,清理水盆中泥尘,污物。冲洗塔体个部件。2、调整风机,使风机叶片角度一致,与塔体外壳间隙均匀。3、检查各运转部件运转是否灵活。4、调整浮球阀,使水盆水位保证在溢水口以下20cm。&4&启动间歇开动水泵,使循环水管内之空气完全排出,然后启动风机。1、开的时检查入风位和出风位环境是否正常。检查风机运运转时风向是否向上。2、调校水流量至水塔运行正常之水流量。3、检查电机每相运行电压及电流不可超过电机铭牌所示。4、用户电源电路应有缺相保护及过载保护措施。&5&运行检查&&&&应保持塔内清洁,防止污垢及其藻类形成。保持循环水量,确保冷却塔之冷量负载。定期检查冷却塔之水盆运行水位、冷却水温、电机电压、电机电流以及整塔振动情况和噪声值。&6&其他事项1、安装完毕时,应及时检查有无工具和其他物品放置在塔内或排风扇口。2、注意开机使用时检查配管和水盘有无漏水。3、供水水源低于冷却塔时或水压不够供水时,需另装一台水泵或另安装一较高之补水箱,以供补填用水。4、调整安装时,填料上不允许直接踩踏,如需要踏在上面应先以木板暂垫在填料上。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 09:48:14
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+5
我是来支持郁工的!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 10:29:51
&&发表于&&|&
已加热收集分享
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 08:47:45
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
想讨论和学习空调系统、新风系统?有疑惑,想吐槽?来这儿你就算找到组织了!
最新回复网友
:&400-900-8066冷却塔使用维护注意事项_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
冷却塔使用维护注意事项
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢冷却塔冬季运行时的需要注意什么?
和QVANGLE_
冬季运行时的注意事项 冬季运行时1.装入防止下部水槽冻结用的水中电加热器.2.为了防止循环水冻结,加入不冻液.3.在配管途中装入辅助加热器等
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 运行工安全注意事项 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信