1.数字量模块
1)数字量输入模块
数字量输入模块将现场过程送来的数字信号电平转换成S7-300内部信号电平。
A.数字量输入模块SM321(需要外接24V电源供电)
SM321有四种类型的模块:直流16点输入、直流32点输入、交流16点输入、交流8点输入,其中常用的是直流的输入。
B.数字量输出模块SM322(需要外接24V电源供电)
数字量输出模块SM322将S7-300内部信号电平转换成国产所要求的外表信号电平,可直接用于驱动电磁阀、接触器、小型电动机和电动机启动器等。
晶体管输出模块只能带直流负载,属于直流输出模块;
可控硅输出方式属于交流输出模块;
继电器触点输出方式的模块属于交直流两用输出模块
从响应速度上看,晶体管响应最快,继电器响应最慢;从安全隔离效果及应用灵活性角度来看,以继电器触点输出型最佳。
C.数字量I/O模块SM323(需要外接24V电源供电)
SM323模块有两种类型:带有8个共地输入端和8个共地输出端、带有16个共地输入端和16个共地输出端。两种特性相同。I/O额定负载电压24VDC,输入电压“1”信号电平为11~30V,“0”信号电平为-3~+5V,I/O通过光耦与背板总线隔离。在额定输入电压下,输入延迟为1.2~4.8ms。输出具有电子短路保护功能。
2)模拟量模块
A.模拟量输入模块SM331(需要外接24V电源供电)
模拟量输入(简称输入(AI))模块SM331目前有三种规格型号,即8AI*12模块、2AI*12位模块和8AI*16位模块。
SM331主要由A/D转换补缴、模拟切换开关、补偿电路、恒流源、光电隔离部件、逻辑电路等组成。A/D转换补缴是模块的核心,其转换原理采用积分方法,被测量模拟量的精度是所设定的积分时间的正函数,也及积分时间越长,被测值的精度越高。SM331可选四档积分时间:2.5ms、16.7ms、20ms和100ms,相对应的以为表示的精度为8、12、12和14。
B.模拟量输出模块SM332(需要外接24V电源供电)
用于调节电平器输出转速、调节阀的开度等。
C.模拟量输入/输出模块SM334(需要外接24V电源供电)
用于连接模拟量传感器和连接器。
3)模拟量值的表示方法
S7-300的CPU用16位的二进制补码表示模拟量值。最高位为符合为S,“0”表示正值,“1”表示负值,被测值的精度可以调整,取决于模拟量模块的性能和它的设定参数,对于精度小于15位的模拟量值,低字节中幂项低的位不用。
注:图中1后的位表示都不使用
4)上传几张本人工程项目中SM模块使用配置图
参考知识库
* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场
访问:457442次
积分:5694
积分:5694
排名:第3398名
原创:141篇
转载:37篇
评论:85条
文章:23篇
阅读:20427
文章:23篇
阅读:73295每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
| 新手必读 |
You are here:
SM331-7KF02模块4-20mA信号...
热点活动:
SM331-7KF02模块4-20mA信号有源2线接法? - 已解决问题
我需要测试SM331-7KF02模块4-20mA两线电流信号,CPU是315-2DP,手头上有信号发生器,用万用表电流档测试其输出的4-20mA信号正常,可是把4-20mA信号线接到输入CH0的管脚2和3时读数马上溢出,串万用表电流档发现信号发生器没输出时,电流信号已经有42mA了,怎么回事?接线可以肯定没有错误,查资料请教相关专业人士,说AI输入331模块两线制电流输入时2管脚作为电源输出,3管脚作为信号输入,如果需要接入有源2线制电流信号,必须加隔离变送器。现在想问的问题是没有隔离变送器,有源2线电流信号还有别的接法可以解决?
问题补充:谢谢大家的辛苦码字解答,我这样总结是否对?首先,有源无源的理解,对于AI模块,如果需要提供电源的就是无源信号,如两线制的传感器;如果不需要供电的,则为有源信号,如四线制的传感器其次,接法修正,量程卡选择C,当前使用信号发生器提供4-20mA信号,因为只有两线,采用串接接法,即信号正接2管脚,3和4管脚短接,5管脚和信号负的连接。最后一个疑问就是,四线制输入,用两组管脚,是不是一组输入作为修正使用?
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 09:54:46 | 提问者: - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:141559
信号发生器输出的信号对于系统来说就是四线制的,你实际组态的是两线制的信号。两线制信号是ai通道有24vdc电压的,在电源线路上产生电流信号。四线制是没有电压的,被动接收信号。你这样的操作没有烧毁设备级不错了。自己去看模块前面板的接线图,上面有详细的接线说明。你自己两线制信号和四线制信号都没有分清楚,我想你的有源无源也没有搞清楚。补充:首先是反的。其次,不需要短接,最后,看模块前面板,有详细的接线图,按照接线图接就行了。
高级顾问&nbsp&nbsp第14级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:再次谢谢大家的解答,我按照zhangli0的方法试验成功;再总结一下:一是关于有源无源,赞同我心飞翔的说法,有源无源是对于传感器说的。传感器需要供电就是无源;传感器已外接电源的,就是有源信号;二是关于2线制和4线制的理解,之前理解错误,以为4线制是对一个传感器而言的,实际上,4线制已经是2通道输入,如果只有一个信号,只接2、3端子即可,对于SM331-7KF02模块,不管是2线制还是4线制,它是8个通道输入没变。
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
你要搞清楚2线制与4线制的含义。模拟量输入模块&SM331-7KF02使用方法可以参考以下视频链接:
- 中级工程师&nbsp&nbsp第10级
& 09:31:33
二线制变送器(传感器)连接到2#(信号+)、3#(信号-)这个没有问题,你确认量程卡在D位置?允许直接连接不加隔离变送器。参考,S7-300《SM331;&AI&8x12&位使用入门》第&1&部分:4&-&20&mA&入门指南,链接:
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 09:45:58
信号发生器输出的4-20mA是4线制的,把模拟量模块侧面的量程卡选择到C,并且在组态中通道也要选择C才可以。不是必须加隔离变送器,有干扰是考虑加隔离变送器。参见:SM331;&AI&8x12&位使用入门补充:你的理解不对。有源无源是对于传感器说的。传感器接入电源线的话,这是4线制的。传感器不接入电源线的话,这是2线制的。对于AI模块,不论4线制还是2线制,都是信号正接2管脚,信号负接3管脚。接线图见附图2.
图片说明:1,&&2,&&
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 20:07:11
上一页1下一页&
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!S7-300学习资料(视频祥解)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
S7-300学习资料(视频祥解)
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用3下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩85页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
毕业设计主要内容和要求.doc54页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:120 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
毕业设计主要内容和要求:
1.掌握矿井水泵的工作原理和控制方法;
2.设计一种应用PLC作为控制器的水泵自动排水系统;
3.掌握所用传感器的工作原理及使用方法;
4.设计主排水泵自动监控系统;
5.用PLC语言编制控制系统软件。 摘
文章进行了排水设备的选型设计,然后根据排水控制的要求,进行自动控制方面的设计。本系统采用SIEMENS的S7-300系列PLC,并结合各种传感器(主要为水位传感器、负压传感器、压力传感器、流量传感器等),完成系统设计中要实现的控制功能。本系统采用水泵及管路的“自动轮换”工作制。又根据“避峰填谷”的原则确定开启水泵台数,以达到节省用电的目的。在就地PC端,采用易控组态监控系统监视设备的运行情况及各个运行参数,做到有故障及时发现并尽早处理。S7-300通过CP340通讯模块,采用RS-232C通信标准与就地PC建立联系。
关键词:PLC、排水系统、自动控制
第一章 绪论……………………………………………………………………1
1.1 排水系统概述…………………………………………………………1 1.1.1 矿井生产过程中排水的重要性………………………………1 1.1.2 矿井排水系统的组成部分……………………………………1 1.2 井下排水系统存在的问题…………………………………………………3 1.3 排水系统为何要实现自动控制…………………………………………3 1.4 我国矿井主排水系统的现状……………………………………………4
第二章 矿井自动排水系统的各种参数与检测………………………4 2.1 水仓水位的检测…………………………………………………………5 2.1.1 液位传感器介绍…………………………………………………5 2.1.2 液位
正在加载中,请稍后...}

我要回帖

更多关于 sm331二线制接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信