只接l n 火线 零线就能送,零线接上就跳

电气工程分区
查看: 22094|回复: 64
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
楼主回来了,楼主被骂了个狗血淋头.不是楼主脑子糨糊,是论坛把楼主画的图吃掉了.楼主不知道什么时候通过的审核。两根火线不再使用同一根零线,现在问题解决了.
谢谢顶贴的朋友,只是还有新的问题:感应电压居然200+V,是否正常?(100米距离10平方的铝线4根,两根零线,两根火线)
---------------------------------------以前的问题-------------------------------------------------------------
12:28 上传
1号线为公用零线,单独穿线管,2号线为线火线,3号线为电器用火线,两根火线共用一根零线,并且两根火线在一个穿线管内。
问题1:正常使用中跳闸,(从早上用,一到下午就会跳,时间不固定从两点到8点之间,跳了就合不上,要等十几分钟才能合上。也不是每天都跳。)
问题2:1+2电压=240V左右, 1+3号线 =240V左右。两根火线2/3感应电压居然有120V。去掉3号线,单独接通1+2号线,关掉所有电器(负荷),1+2电压=240V左右, 去掉的3号线和接通的1号线电压120V左右,应为两根火线的感应电压(2号线和3号线不存在短路,用万能表在2+3线测不出电阻)
问题3:跳闸后,关掉所有电器,单独接零线合不上闸?单独接火线可以合上,把零线接在火线的位置单独接零线也合不上,停十几分钟同时接上零线火线又能合上了。
问题4:能合上后再单独接零线又不跳闸了
说明:跳闸后,接零线合不上,怀疑断路保护器的问题,临时接了几个灯(参考图中临时线),临时线可以合上正常使用。主零线接上还是合不上,等十几分钟,主线火线零线同时接上又能合上了
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
说的有点啰嗦,但是问题确实很头痛,期望高手给出解决办法
17:27 上传
[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]1[/localimg]
[ 本帖最后由 yybyyf 于
14:30 编辑 ]
(169.24 KB, 下载次数: 16)
17:27 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分177帖子
三星助理工程师, 积分 177, 距离下一级还需 23 积分
出现漏电保护跳闸情况请检查 开关出线下端负载N线是否全部出自 漏电开关下端且不能与其它非开关下端的N线共用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分476帖子
五星助理工程师, 积分 476, 距离下一级还需 24 积分
接线混乱、似乎有楼上说的现象,即漏电的N线和直接出的所谓零线混用。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2367帖子
五星工程师, 积分 2367, 距离下一级还需 133 积分
什么叫1号线2号线?哪里的编号?请用电工的看得懂的文字表述.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分599帖子
一星工程师, 积分 599, 距离下一级还需 51 积分
回复【求教】三项四线漏电保护器接零线跳闸,问题很头疼 主贴 的帖子
除了按沙发所说的检查一下N线是否有公用外,还应考虑火线和零线是否有不稳定的接地现象。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
就是就是 什么1号线2号线 楼主的描述和图中接线一样混乱
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
回复【求教】三项四线漏电保护器接零线跳闸,问题很头疼 主贴 的帖子
用钳形表测一下三相的电流,再测一下N线的电流:
再或者把导线全部打开一段一段的测试,用摇表测一下,是否有接地!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分316帖子
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
这可能是三相电流没有配平引起的现象,在使用的过程中出现的零序电流,用钳形表测量三相的电流.配平各路负荷。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分316帖子
五星助理工程师, 积分 316, 距离下一级还需 184 积分
还有这种接线的方式有点不符合规范
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分27帖子
技术员, 积分 27, 距离下一级还需 23 积分
这个三相四线开关中零线是始终联通的(无论开关是否通断),只要出线的零线任一点漏电都会跳闸,而且只要接零,断开本开关,总开关若是漏电开关也会跳闸。建议楼主检查用电设备是否有漏电现象。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
发表于&&9条回复&&18682次阅读&&&&&&&&
进线按照标识L接火线;N接零线,如果接成 L接零线;N接火线 还会跳闸吗??
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:55:44
&&发表于&&|&
以下是引用tao110在 14:21:00的发言: 进线按照标识L接火线;N接零线,如果接成 L接零线;N接火线 还会跳...楼主这个很有意思,反向思维,没有这么弄过,但是根据他的漏电原理,如果没记错误的话,应该是不影响的吧,应该还可以跳闸的。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:55:58
&&发表于&&|&
我同意二楼的看法 按漏电保护原理说只有超过他的承载负荷才会跳 单是接反的话应该对功能是没影响的吧 不过此内实验本人从未见过 不知有高人是否有所耳闻!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 18:34:36
&&发表于&&|&
接反了,开关一推上就跳
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:02:03
&&发表于&&|&
漏电保护功能没问题,里面就是一个线圈,根电流流向应该没关系
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:06:38
&&发表于&&|&
可以用,本人见到过。由于是 木工接的线,接反了但照样用。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:46:33
&&发表于&&|&
按漏电保护原理说只有超过他的承载负荷才会跳 单是接反的话应该对功能是没影响的吧
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:10:05
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:06:14
&&发表于&&|&
不影响跳闸,但是你的出线就变成了L通的是零线,N通的是火线。如果另外还要接个电源就要注意这点,以免造成短路事故。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:42:40
&&发表于&&|&
电子式的漏电开关可能不行,电磁式的一定可以用
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:56:51
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
供配电设计不熟练?在设计中有很多疑问?没地方与同行交流?供电配电是电气基础,哪有不会的道理!快进本组晋升供配电设计达人!
最新回复网友
建筑圈牛人的聚集地,等你加入!
:&400-900-8066}

我要回帖

更多关于 火线零线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信