急急求我家的火线接用电器接别人家的零线上谁家电表走字?????收藏
我家的火线--用电器--别人家的零线
谁家电表走字&
物理 初中补习,骨干师资亲授帮你疏通新旧知识点,夯实基础;下学期知识预热,专题强化!物理 初中补习-私人定制,30天突破学习障碍,秋季优惠189元9次课1对1
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
漏电保护开关会跳。如果不跳,说明漏电保护开关坏了,要换。
登录百度帐号推荐应用民用电表只用火线不用零线电表走吗
民用电表只用火线不用零线电表走吗
百度知道知民生
当然走,不然就很容易偷电了,只要火线进入了电表,并且火线有电流通过,那么电表就会走。1. 电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。2. &民用电表&对无感负载上所消耗的电能是100%记录在电度表上的,是无法通过并联任何电器负载来减小有功电能的消耗。3. 对有感负载,电度表只记录有功电能消耗,用户不要担心电度表多记录耗电。4. &要想通过外部电器来减小有功电能的都只能是骗人的把戏,除非平时多注重节约用电。(本文内容由百度知道网友海湾tj贡献)
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
百度知道知民生
百家号 最近更新:
简介: 你身边的,就是我们关心的。
作者最新文章电子电表怎么偷电电子电表怎么在室内偷电.?用自家的一根火线.再用邻居家的一根零线可以吗?
电子电表怎么偷电电子电表怎么在室内偷电.?用自家的一根火线.再用邻居家的一根零线可以吗?
不可以!这样电表一样转!你可以用你们邻居家的火线和自家的零线,这样就叫偷电了.呵呵呵...不过偷得是你邻居家的电.
与《电子电表怎么偷电电子电表怎么在室内偷电.?用自家的一根火线.再用邻居家的一根零线可以吗?》相关的作业问题
出一根火线的电表走另一个不走 因为电表计量告的是电流线圈产生的磁场使它转动的 而正确的接线(1)(2)点是电流线圈的端点 零线只是为了给电表内部的电压线圈供电
应该是接火线的那个表转偷点么,呵呵如果你是电工反窃电的话我倒是可以多说点了
看是什么仪器了,电子表分液晶显示的和蹦数字的,二种表用二种不同的仪器, 再问: 耀华科技电表控制器,电表倒转器,QQ-- 各类节电省电设备。耀华科技电表控制器,电表倒转器,QQ-- 各类节电省电设备。
5(30)A的电表,一般能够承受的功率为1KW,峰值6KW.
应该是4.4KW 不是4.4Kg 表没问题的可以承受的
单相电子式电能表数字倒退是不可能的,因为里边有一个防逆转装置.但是你可以让他不走.电表是只计量火线的电流,用电笔量一下哪两个接线口是火线的进线和出现,然后把火线的出线接到火线的进线口上电表就不走了.让你房东发现可不要说是我教你的哦
一般的是1 3进2 4出 接错了会坏保险
别存侥幸心理啦,被查到会罚得很重的,够你用一年的电费.
吸铁石对机械式电表有点作用,但是吸铁石是要强磁的那种而且磁性的方向要对才可以,吸铁石只是对转动部分有作用,对电流安培数没有影响.
偷电犯法是的哦
偷电违法,不过可以很明确的告诉你,智能电表数据最终会反馈回电力系统的,偷电的数据会不正常,结果你懂得
不会有人告诉你的,这是违法的,还是自己设计一套发电系统吧. 再问: 耀华科技电表倒转器,电表控制器,Q-Q-99-35-95-046各类电表节电设备耀华科技电表倒转器,电表控制器,Q-Q-99-35-95-046各类电表节电设备
上述观点正好相反,电流越小电度表走的越慢是对的,但这电流是指流经表计电流线圈的电流.外加短接线,起到旁路线圈电流的作用,短接线电阻越小,旁路电流越多,线圈电流减小的越多,表走的越慢.短路线电阻增大,旁路电流减小,线圈电流减小值降低,会比电阻小时表走的加快.只作为单纯的电路分析,不提倡偷电行为.
由于电度表是要损耗一定的电能的,所以分电表总读书会少于总表数.多出的度数可以用分摊的办法分摊就合理了. 再问: 比如总费用为333元 总度数为6141 分表A为95 B为154 C为262 怎么去合理分摊相差的度数 每人该出多少钱 再答: 总电度与分表电度相差悬殊估计是总表坏了或有人偷电。
并联要看零火怎么进出!按标准接--应该都转,非标准接就有一个可以不走的(想叫哪个不转都可以)!此关于偷电问题!(不便告知)
如果是电子表是可以,现在一般都用的是电子表,不过你的2和四怎么并在一块呢,1是进线,2是出线,34是零线,用户一般进到家里面都2和3, 再问: 电表不是一三进,二四出吗,我把一接进火线,三孔出火线,他们的零线是共用的不经过电表,二和四并一块是为了给电表供电的,不知道这样电表计数会不会正常 再答: 一三进,二四出不错,1
不正常,一块电表一个月耗电量不超过一度电,一般按一度计算.这种问题有二种可能, 一、有少数的人在偷电,也同时存在第二种可能.二、电表不准,一般你这种情况有一部分是旧表,新表买回来就装上,没有进行效表,新表也要效表,有的旧表也要效,在有的地方装表的时候要有电力部门出据的效表单才给装(效表都在电力部门进行),这样误差就不会
老式磁性表可以用磁铁吸引表针,可以让其慢转
如果是自己安装的电表用来测量某一部分的用电量是完全可以的,比如出租的部分房屋,这样新接出的两根线等于直接接在了进户线上,其用电不经过电表计量.但是如果是供电公司给安装的,你肯定接不了,因为接完线后,接线柱处要加盖,而且会用铅封,防止私拆,只要铅封被破坏,就等同于偷电了.查看: 13695|回复: 13
电表出线处只接了一条火线 但电表会转动是什么回事
老房子 所有用电器都断开了 没有任何负载 电表无故转动 把电表的出线处零线断开了 电表还是转个不停 有知道原因的吗 想请教下各位 谢谢了
为什么不把火线也断了呢!
huanghai 发表于
为什么不把火线也断了呢!
我也想问。
或者是不断零线断火线。
电表后火线断开& &&&不转--------线路漏电或有没发现的负荷;& & 转---------电表坏了(潜动)。
<font color="#SJ29 发表于
14:28&&电表后火线断开 不转--------线路漏电或有没发现的负荷; 转---------电表坏了(潜动)。
断开火线不转 如果有漏电 保险应该会跳吧
本帖最后由 塞外老客 于
15:51 编辑
火线断开如果不转了,那就是还有没发现的负载,如果火线断开还转,那就是潜动,机械电度表有一块磁铁,转盘转动时切割磁力线,在转盘上产生涡流形成反方向的力矩。抵消潜动,如果磁铁磁性减弱或失磁,电压线圈产生的潜动无法抵消,转盘就会在无负载的情况下慢慢转动。正常情况下潜动最多不超过一圈。
塞外老客 发表于
火线断开如果不转了,那就是还有没发现的负载,如果火线断开还转,那就是潜动,机械电度表有一块磁铁,转盘 ...
是的,正常情况下潜动转动不到一圈就会停下来,当电表故障时就会转个不停。
6楼真专业,学习了
把电表的出线处零线断开了 电表还是转个不停,说明还有用电负载,只是你没发现!
不断火线还带电,危险。
就四楼检修程序,正解。
一般老房子没有安装漏电保护器的话,轻微的漏电是不会烧断保险丝的,当漏电电流达到大于等于电度表启动阈值时,铝盘会转动不停。按照楼主所说,断开电度表输出零线,铝盘仍然转动,那么火线漏电的可能性大些。
& && & 如果断开火线之后,电度表的铝盘仍转动不停,证明电度表出现潜动故障。如属于局供计费表,应通知电力部门来人处理,不可擅自拆动。如属于自家分表,拆下换新的。
电表应该是好的 现在想知道到底是漏电呢还是有人在偷偷用我的电
可以根据电表的表盘上有一个电表常数,估计一下每转一圈要多少秒时间,计算出耗电是多少瓦,就知道是漏电还是真的有没被发现的负荷,一般地,如果零线已经拆除了,还会转就是漏电了,此时一定转得非常慢,否则就是有人将一条线偷搭在你的火线(另一条线还在他自己的零线上)用你的电。