金智lpc3531中的3531lpc是什么意思思?

君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
LPC-3500系列低压综合保护测控装置技术说明书V1.02
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口2.LPC-)低压电动机综合保护测控装置技术说明书V1.2_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2.LPC-)低压电动机综合保护测控装置技术说明书V1.2
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩31页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
LPC-3500系列低压综合保护测控装置技术说明书V1 02
下载积分:200
内容提示:电气
文档格式:PDF|
浏览次数:348|
上传日期: 20:53:50|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
LPC-3500系列低压综合保护测控装置技术说明书V1 02
官方公共微信LPC-3531低压电动机综合保护测控装置技 术_图文-五星文库
免费文档下载
LPC-3531低压电动机综合保护测控装置技 术_图文
导读:LPC-低压电动机综合保护测控装置,LPC-均为低压电动机综合保护测控装置,为低压电动机(380V)提供各类启动和停车控制功能、保护和测控功能,LPC3531装置的电流采集配置的是标准CT(作为二次CT,LPC3532装置的电流采集配置的是专用CT(可作为一次CT,LPC-装置及各种规格的CT的结构、特点、技术数据、尺寸等请参,该装置可选配
LPC-低压电动机综合保护测控装置
1. 产品用途及特点
LPC-均为低压电动机综合保护测控装置,为低压电动机(3 80V)提供各类启动和停车控制功能、保护和测控功能。其中,LPC3531装置的电流采集配置的是标准CT(作为二次CT,有1A、5A两种等级,采用端子接线);LPC3532装置的电流采集配置的是专用CT(可作为一次CT,有1A、5A、25A、100A、150A、250A、400A各种等级,电缆穿芯接线)。LPC-装置及各种规格的CT的结构、特点、技术数据、尺寸等请参见“LPC系列低压综合保护测控装置综述”。该装置可选配LPC-3597显示操作模块,实现相关显示操作功能。
?? 保护功能
z 过热保护 过负荷保护(定时限、反时限曲线可选) 断相(不平衡)保护 接地保护(自产,外接零序可选) 堵转过流保护 启动时间过长保护 欠载保护 外部故障连锁保护 TE时间保护 接触器分断电流保护(溢出故障) 欠功率保护 熔丝断线告警 欠电压保护 过电压保护 相序保护 电流速断保护
?? 测量功能
z 12路遥信开入采集 6路继电器输出控制(可扩展至7路)
z 遥测量:三相电流、电流不平衡率、三相电压、P、Q、电能累计、功率因数、频率、
三相电流和电压的角度等
?? 控制功能
提供各种控制模式:
z 保护模式 直接启动模式 双向启动模式 星三角启动模式 与断路器配合的保护模式 与断路器配合的直接启动模式
另外,装置还提供对电动机的欠压重启动控制功能。
?? 通信功能(选配)
z 多种通讯方式:RS485、CAN、PROFIBUS,支持双网 多种通讯协议:IEC103、MODBUS、PROFIBUS-DP
?? 其他功能
1路4~20mA直流模拟量输出,替代变送器作为DCS测量接口(选配) 装置带有GPS时钟同步接口,以确保装置的时钟与系统同步 事件记录,故障录波等
2. 保护功能及说明
2.1 过热保护
装置可以在各种运行工况下,建立电动机的发热模型,对电动机提供准确的过热保护,考虑到正、负序电流的热效应不同,在发热模型中采用热等效电流Ieq,其表达式为:
KI2+KI222eq11
式中, K1 =0.5
电动机在启动态 电动机在运行态
本装置取6 K2 3~10
K1随启动过程变化, K2用于表示负序电流在发热模型中的热效应,由于负序电流在转子中的热效应比正序电流高很多,比例上等于在两倍系统频率下转子交流阻抗对直流阻抗之比。根据理论和经验,本装置取K2=6。
电动机的积累过热量θΣ为: =
t?2?(1.05I)2?dt=Σ?I2?(1.05I)2?Δt
θ=∫?Ieqe?e??eqΣ????0
式中,Δt:积累过热量计算间隔时间,本装置取Δt=0.1s。
电动机的跳闸(允许)过热量θT为:
2θT=Ie?Tfr
式中,Tfr:电动机的发热时间常数(s)
当θΣ>θT时,过热保护动作,θΣ=0表示电动机已达到热平衡,无积累过热量。为了表示方便,电动机的积累过热量的程度用过热比例θr表示:
由此可见,θr>1.0时,过热保护动作,为提示运行人员,当电动机过热比例θr超过过热告θr= 警整定值θa时,装置先告警。
电动机在冷态(即初始过热量θΣ=0)的情况下,过热保护的动作时间为:
当电动机停运,电动机积累的过热量将逐步衰减,本装置按指数规律衰减过热量,衰减的时间常数为4倍的电动机散热时间Tsr,即认为该时间到后,散热结束,电动机又达到热平衡。
当电动机因过热保护切除后,本保护即检查电动机过热比例θr是否降低到整定的过热闭锁值Tfr K1(I1/Ie)+K2(I2/Ie)2-1.052 2
θb以下,如否,则禁止电动机再启动,避免由启动电流引起过高温升,损坏电动机,紧急情况下,如在过热比例θr较高时,需启动电动机,可以闭合“复归”开入,人为清除装置记忆的过热比例θr值为零。
2.2 过负荷保护
装置提供过负荷保护,其时间特性可选择定时限、或超常反时限两种动作时间特性之一。反时限时间特性如图所示。过负荷保护只在电动机运行过程中投入。
?? 定时限过负荷保护
其动作判据为:
Imax>Igfh
电动机在运行态
式中,Igfh:整定的过负荷动作值(A)
tgfh:整定的过负荷动作时间(s)