以下几点是针对LCE控制系统的、、等故障的基本处理方法,通过技术支持分析,许多现场故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的,现发给大家以便参考。同时请各位严格控制好安装服务交接工作,监督安装、检验人员把细节做到位。如出现上述故障请先根据以下方法自行处理:1、 调整钢带垂直度,前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在1MM以内;2、
检查用户总地线、电梯配电厢总地线是否可靠;3、
控制柜内动力线屏蔽线接地,电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接;4、
变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠;5、
主板的12颗固定螺栓是否都已紧固;6、
轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接;7、
读码器电缆应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接地,电缆不能与轿厢照明、风扇电源、门机电源电缆绑扎在一起;8、
把随行电缆多余的电线一端(控制柜则)接地;9、
把门机变频器的外接地固定处的油漆刮掉,然后紧固;10、随行电缆内轿厢照明电源(AC220V)可能会对弱电信号造成干扰,工况条件许可的可以把轿厢照明电源关掉,把轿厢照明电压监控参数修改为1-77-0,然后试运行观察;
或把轿厢照明电源进线改接到变压器的AC220V的
输出端试运行观察;11、把读码器的A、B通道信号线换成屏蔽线:轿顶板插件XB46/7—XT1/6—XC11/6和XB46/6—XT1/5—XC11/5两条信号线跟随行电缆中超载信号线(轿顶板插件XT11/1-4与控制柜驱动板中左上角插件XW/1-3的两根屏蔽线)相互调换;12、 可以考虑去除轿内COB/CEB或FCB上的终端电阻测试;13、检查相序继电器;(0021)14、检查门锁主触点与弹簧触点的压缩行程(控制在3-4MM);15、检查辅助触头;(平层时有0001故障)16、以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板。
采纳率:50%
来自团队:
75m 28/28&#47:3继电器故障了。经验教训:在现场调试时不能一味讲究舒适感而忽略更改某些参数的后果,调试后测试电梯的功能试验是很关键的.1出现故障0001原因之二:当20k系列电梯在运行时出现0101。在某一项目。这也是本次故障的根本原因。处理办法;28。由于该问题表现比较特殊而且故障周期为一至两天出现一次,但现场为运行单层的速度。先试试把提前开门功能关闭观察下,电梯在特定某一楼层频繁报0001故障。更换N配件无法解决问题,请求技术支持,发现一个问题,该电梯为1.75m/秒,按正常情况为走双层时的速度为高速:出现故障0001原因之一:当20k系列电梯在启动时出现0101。(这在调用故障代码时CPU的状态指示灯给了不小的帮助)在这频繁的测试过程中。或201:2主接触器的辅助触点53!电梯型号为30K 1000kg&#47,如果双层走单层速度电梯能正常运行,但偶尔在某一楼层会在走双层时系统会选择高速,这时电梯在目标层不会停止,减速距为3200mm。在现场又发现一个问题;1。关于20K电梯出现0001故障的处理方法补充,上面李部说道并接201:3的常开触点现场101、0001故障处理。所以到达现场后想尽一切办法还原故障时电梯的运作状况,该工作完成后还需再次确认单层双层运行时的速度是否为稳定的单层速度与多层速度、或保护时,可能是201、54接触不良了,调出变频器加减速斜率参数为580 680 680 580 680 780 ,而在目标层过后以爬行速度运行到目标层的下一层,这时电梯报0001故障,电梯开门停止运行:加大减速斜率,重新做5-5-1、0001保护,请检查故障时停靠的楼层位置,可能是该楼层间距已大于5M了0001故障描述的问题为电梯运行超时,其原因为经过两个楼层板的时间超过45秒
为您推荐:
其他类似问题
通力电梯的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。巨人通力电梯故障代码_word文档在线阅读与下载_无忧文档
无忧文档可免积分在线阅读和下载文档
包括资格考试、应用文书等大量word文档免费下载
巨人通力电梯故障代码
巨人通力电梯常见故障处理方法
运行监控时间超时
0004 在连续三次同步效正运行中错误
0007 门区开关30或B30粘连
0014 提前开门错误。跟在0076错误后
0015 连续两次提前开门监控故障,跟在0082故障后
0021 安全回路不通
0022 在运行时厅门打开
0023 在运行时轿门打开
0025 启动允许错误
0036 在运行时主接触器释放
0037 抱闸打开错误
77:U,77:N 旁边按钮粘联
0042 轿箱照明监控
0043 关门到位丢失
0044 多次关门失败
0046 轿门触点,厅门触点或关门到位不工作
0048 重开装置运作超时1分钟
0051启动失败
0052上下同步开关同时运作
0058 不启动超时
0061 强制关门时间过长
0062 轿修方向按钮粘联
0071 无30或B30(门区)信号
61:U输入粘联错误
0073 无61:N输入
61:N输入粘联错误
0166 在平层过快
0169 自动电池测试探测到电池电压过底
AC供电故障
24VDC轿箱和井道供电
0213 未发现楼层节点
以下为DRV板故障
0101 驱动停止
LCEDRV缓冲测试按钮粘联
0104电机过热
0105 变频器故障
LCEDRV板故障
Word文档免费下载: (共3页,当前第1页)
你可能喜欢
的相关文档搜索
巨人通力故障代码_信息与通信_工程科技_专业资料。1/8 0001 运行监控时间超时...16 电梯运行过终端开关紧急减速曲线 18 自学习不能完成 22 电梯逆向运行 3 ...巨人通力电梯常见故障处... 暂无评价 2页 免费 巨人通力错误代码 21页 7...跟在 0076 错误后 0015 连续两次提前开门监控故障,跟在 0082 故障后 0021 ...巨人通力电梯的所有故障代码 0001 运行监控时间超时 0003 超时 0004 在连续三次同步效正运行中错误 0007 门区开关30或B30粘连 0014 提前开门错误。跟在0076错误后...巨人通力电梯的所有故障代码_机械/仪表_工程科技_专业资料。(找高薪电梯工作 尽在一览电梯英才网) 0001 运行监控时间超时 0003 超时 0004 在连续三次同步效正...通力电梯故障代码 5页 免费 巨人通力电梯故障代码 2页 免费 通力电梯故障代码 18页 2下载券 巨人通力电梯的所有故障... 2页 免费 通力3000电梯LCE故障代码.....巨人通力电梯常见故障处理方法_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。巨人通力...如出现上述故障请先根据以下方法自行处理: 1、 调整钢带垂直度,前后左右与读码...巨人通力故障代码_电子/电路_工程科技_专业资料。十七、故障代码错误码 0001 ...驱动器发现一个错误并停下电梯 LCEDRV缓冲测试按钮粘联 1.电机热敏器输入有效 ...十七、故障代码错误码
描述 运行监控时间超过 超速 在连续三次同步...驱动器发现一个错误并停下电梯 LCEDRV缓冲测试按钮粘联 1.电机热敏器输入有效 ...巨人通力 85页 2下载券巨人通力错误代码 暂无评价0人阅读0次下载举报文档错误码 描述 可能原因 诊断 电梯状态巨人通力电梯故障代码21怎么排除_百度知道
巨人通力电梯故障代码21怎么排除
我有更好的答案
后门轿门门锁触点。如果电梯在检修状态显示0021,将检修恢复正常电梯即可允许,故障代消失。如果是安全回路故障就应按照图纸提示逐段测量回路导通状态,进行分段排查维修。或者采取逐段封线法进行排查巨人通力电梯显示0021故障代码有两种情;钢带断带保护开关;涨紧轮开关;轿厢缓冲开关;前门轿顶急停;轿顶检修开关;另一种是电梯在检修模式;对重缓冲开关;紧急电动开关;轿顶检修开关;限速器开关;夹绳开关,用封线测试时一定要做好安全措施。安全回路主要包括安全回路模块与轿厢控制模块:盘车手轮开关;底坑急停开关;安全钳开关。安全回路模块里大致包括;后门轿顶急停;前门轿门门锁触点;运行按钮;紧急电动开关;厅门锁;下行按钮;上行按钮。轿厢控制模块包括:极限开关:一种是安全回路输入口失电,安全回路中一个或多个器件打开
采纳率:82%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。巨人通力电梯常见故障处理方法-专业自动化论坛-中国工控网
巨人通力电梯常见故障处理方法
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 23:31:51
下几点是针对LCE控制系统的、、等故障的基本处理方法,通过技术支持分析,许多现场故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的,现发给大家以便参考。同时请各位严格控制好安装服务交接工作,监督安装、检验人员把细节做到位。如出现上述故障请先根据以下方法自行处理:1、&调整钢带垂直度,前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在1MM以内;2、&&检查用户总地线、电梯配电厢总地线是否可靠;3、&&&控制柜内动力线屏蔽线接地,电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接;4、&&&变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠;5、&&&主板的12颗固定螺栓是否都已紧固;6、&&轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接;7、&&读码器电缆应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接地,电缆不能与轿厢照明、风扇电源、门机电源电缆绑扎在一起;8、&&把随行电缆多余的电线一端(控制柜则)接地;9、&&把门机变频器的外接地固定处的油漆刮掉,然后紧固;10、随行电缆内轿厢照明电源(AC220V)可能会对弱电信号造成干扰,工况条件许可的可以把轿厢照明电源关掉,把轿厢照明电压监控参数修改为1-77-0,然后试运行观察;&&或把轿厢照明电源进线改接到变压器的AC220V的&&&输出端试运行观察;11、把读码器的A、B通道信号线换成屏蔽线:轿顶板插件XB46/7—XT1/6—XC11/6和XB46/6—XT1/5—XC11/5两条信号线跟随行电缆中超载信号线(轿顶板插件XT11/1-4与控制柜驱动板中左上角插件XW/1-3的两根屏蔽线)相互调换;12、&可以考虑去除轿内COB/CEB或FCB上的终端电阻测试;13、检查相序继电器;(0021)14、检查门锁主触点与弹簧触点的压缩行程(控制在3-4MM);15、检查辅助触头;(平层时有0001故障)16、以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板。&
周点击排行周回复排行
[38] [17] [13] [12] [12] [12] [11] [11] [10] [10]
[2] [2] [1] [1] [1] [1] [0] [0] [0] [0]最新求助
[0] [0] [2] [0] [1] [1] [1] [14] [4] [0]}

我要回帖

更多关于 巨人通力电梯按钮 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信