正在初始化报价器浪涌保护器一般用在什么箱里面?怎么选择的?还有前面的空开怎么选择?说通俗点。沙凼壁点62476具体你联系下常州奇通电能技术有限公司吧,他们的产品很全面,主要配套军工场合,品质还不错,你问问就是了...查看更多更多回答自由飞舞8您选用谁的spd,他们样本里都会有对应的断路器和熔断器的表格的,而且我觉得最好用熔断器,断路器的磁脱扣线圈对spd的泄流影响应该大一些。剑舞雄风q9徸E按照防雷级别及保护对象来选择,如推荐答案一样,每个级别的要求不一样,一级要求最高(最大通流量80-100KA),三级四级最低20KA即可。到了终端弱电系统又有另外的标准,主要视保护的对象以及接入方式来选择,具体可以发邮件到帮你做详细讨论
我可以发份选型表供你参考梓喵30457配电箱,配电柜,具体的要询问下深圳天盾防雷器的何工。。。。若愚_7330防雷箱根据功能的不同,用的材质也不相同
如考虑到防雷设备需要防水时用铝箱,想要降低成本的用塑料箱
铁箱比较常用
最大放电电流120KA的防雷器,前置断路器100A
最大放电电流100KA的防雷器,前置断路器80A
最大放电电流80KA的防雷器,前置断路器63A
最大放电电流40KA的防雷器,前置断路器32A
最大放电电流20KA的防雷器,前置断路器16A
SPD的选择一般第一级用80-100KA(用在总配电)
第二级用40-60KA(用在分配电)
第三级用20KA(用在终端)为你推荐热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930欢迎来到列表问答中心!
电涌保护器型号
电涌保护器型号
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&求助: 关于网吧防雷!电涌保护器接法请教大家!万分感谢!【电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:348,785贴子:
求助: 关于网吧防雷!电涌保护器接法请教大家!万分感谢!
这种接法可以吗?还是必须接到空开后面?
你这看的我迷茫了。。。
线都错了!零火线上面进空开,再从空开下面出接保险,零火线各一个保险,保险的接法也是上进下出
这接法可以。
我认为也可以。1p空开可要可不要
这几天 家里也天天打雷 也准备弄
总空开是摆设?
这图不知道解释的对不对
进户线(火与零)先进二路手推隔离器(主隔离器,完全是机械隔离器,不是什么空开或漏保),然后分二路,一路去总空开,再分配到各负载。 另一路先进一对熔断器(2P空开也可以),再进浪涌保护器,此保护器的另一端接地,地线越短越好
电工无锡上元教育专业的电工设备,专业的师资,为你打造良好的学习机会!实践+理论,学习+就业, 一步到位!
我觉得电涌应接在空开下端
用熔断器什么意思?
为毛要接熔断器?你是要保护防雷器还是保护家用电器???家庭没电过熔断器、加热设备才用的货
防雷就是靠这条地线了
没问题,此熔断器多此一举!
我认为没必要经过空开,浪涌接上就是直到它坏,空开上面接浪涌打雷电时直接到浪涌,空开跳不跳都跟浪涌无关
你那保险可不用。
多么恶略得控制柜啊!定期清扫一下吧
应当接到总开关后面,这样接线,维护才安全,熔断器可以去掉哦。
这样接法是对户外进线总开进行保护,近似于二级保护。接户内空开下端是三级保护。
这样接法是对户外进线总开进行保护,近似于二级保护。接户内空开下端是三级保护。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴OVR BT2 3N-15-440P【空开接法产品详情】_【浙江浪泰防雷科技有限公司】
浙江浪泰防雷科技有限公司
OVR BT2 3N-15-440P【空开接法产品详情】
发布人:langtai6666
发布时间:
产品品牌:
产品单价:
最小起订:
供货总量:
发货期限:
发货城市:
OVR BT2 3N-15-440P【空开接法产品详情】&&采用熔断器来切断续流的接线如图所示其中熔断器的额定电流应高于被保护系统的正常运行电流,它的熔断电流应小于SPD电子固态保护器件在电弧区的续流。现有市面上的大部分SPD产品其内部均带有一个熔断器(或热断路器),该熔断器(或热断路器)主要起保护SPD的电子固态保护器件作用,由于SPD使用场所条件恶劣,其内部浪涌保护器,可用于雷击区域的OB-1区或更高界面。当线路负载大于100a或连续供电负载时,应在避雷器上端安装短路保护器件。当电涌保护器制造商没有上端熔断器的具体配置建议时,则按表电涌保护器的连接线的选择电涌保护器的连接线的截面积一般第一级应大于10mm2(多股铜线),第二级应大于6mm2(多股铜线)。当电涌保护器制造商有规定时可按其规定选择。下面为某公司电涌保护器连接线选择表电涌保护器选择的其它技术要求
浙江浪泰防雷科技有限公司 ZJLTFLKJYXGS
&行业新闻:近期,电力行业连续发生两起风电机组着火情况。情况简述:5月5日国投白银风电有限公司酒泉风电场33号风电机组(型号DF77B)着火。5月10日,神华(呼伦贝尔)风电有限公司35202号风电机组(型号DF70B)着火目前两起风电机组着火情况正在调查中。
浪涌保护器工作原理_什么时候需要安装浪涌保护器_如何挑选浪涌保护器一个由线路调节部分和保险丝组成的简单MOV浪涌保护器随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。&&一 国标《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB04)中根据建筑物电子信息系统所处的环境、重要性和使用性质以及遭受雷击的风险,把民用建筑物的电子信息系统防雷分为A、B、C、D四级,其中对SPD的通流容量也进行了规定。产生的工频续流。”但由于SPD的老化问题及检修方便,作为SPD故障短路的后备保护,SPD支路过流保护是必要的。规范中只明确SPD后备保护器采用熔丝、断路器或剩余电流保护器。
应用范围:中低压系统商业、工业和电力系统配电馈出、变压器、发电机、电容器组和电机的测量工作原理:A/D转换器选用位双积分型转换器,其特点是抗干扰好,线度高。由高精度低漂移的线放大器和微机自动控制校零的多路开关组成直流放大单元,有效地了因放大器本身引起的零点漂移,并将输入信号放大到预定值,输出给模拟/数字(A/D)转换单元。电压或电流等电参数经传感器转换成标准信号,连接到输入仪表的接口,经抗干扰电路滤除高频干扰后送入多路开关,由CPU控制多路开关将输入通道的输入信号巡回送入放大单元。
OVR BT2 3N-15-440P【空开接法产品详情】避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。浪涌保护器(SPD)的选择一般有如根据不同的电源制式、信号类型及现场的实际情况选择UC值;根据信号的不同接口选择不同接口形式的避雷器。根据SPD的保护距离确定其安装位置安装的SPD在正常情况下不会对设备产生故障,故障情况下不会对设备产生干扰;根据SPD的具体安装位置和被保护设备的电压耐受水平选择合适的SPD。
工作要求:各发电企业要加强组织领导,强化风电场安全管理,落实各项安全措施,有效防范风电机组火灾事故发生,尤其是位于林区、草原的风电机组着火还可能引发森林或草原火灾,相关单位应给予高度重视。各发电企业要认真做好风电机组火灾事故的预防工作,科学合理组织开展火灾事故隐患排查工作,要针对排查过程发现的安全隐患和管理漏洞及时整改,落实整改责任、整改资金、整改措施、整改预案和整改期限,如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
OVR BT2 3N-15-440P【空开接法产品详情】
浪涌保护器安装接线图电涌保护器接入模式在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌保护器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电涌保护器。
品牌简介:我们销售的不仅仅是产品,而是基于整体解决方案的全面服务,分布在全国各大中城市的销售技术服务中心为肪提供全程的售前,售中,售后服务,并及时响应用户的各咱需求真正解决用户的后顾之忧。公司生产的电气火灾系统以独到的设计理念,外观造型以及过硬的品质在业界颇受推崇。
OVR BT2 3N-15-440P【空开接法产品详情】电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;GB 5.9条浪涌保护器的主要参数标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。额定电压Uc:能长久施加在保护器的端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的******电压有效值。
安装方法:除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C.长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。使用前,仪表需通电15分钟。如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。
&&一般认为距离小于10米时不会产生振荡,图18说明即使距离为10米,也有可能产生电压倍增,但只有负载为纯电容时才有可能发生。有时设备有内部保护元件(如压敏电阻),即使距离较远,振荡也会显著减少。此时应注意SPD与设备内部保护元件的协调。说明:一般来说,仅在靠近被保护设备处安装一个 SPD是不够的。由于电磁兼容原因(为避免浪涌电压产生的电磁干扰,******在入口处进行分流)和为了对设备进行保护(避免导线之间的闪络),******在设备的入口处安装 SPD。它们仅提供限制电压(冲击电流流过SPD时,线路上出现的******电压成为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I 级的保护器主要是对大浪涌电流的吸收。仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备。第二道防线]
应该是安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电设备处的电源防浪涌保护器。这些SPD对于通过了用户供电入口浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。
以上消息来自网络,本网不对以上信息真实性、准确性、合法性负责浪涌保护器接线图安装方法及注意事项
查看: 66065|
摘要: 浪涌保护器接线方式:
安装方法及注意事项:○安装在低压主(分)配电柜或低压总开关柜内,并联在电源进线外,作为电源的第一级保护。 ○电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连 ...
浪涌保护器接线方式:
安装方法及注意事项:○安装在低压主(分)或低压总开关柜内,并联在进线外,作为电源的第一级保护。 ○电源连接导线用不小于16mm2的多股铜线,接地线用不小于25mm2的多股铜线。连接线应尽量的短、直、粗,接地电阻:R≤4Ω。 ○模块结构防雷器前端应串联合适的熔断器或空开。 ○安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。 ○安装完毕后将模块插入到位,检查工作是否正常。 ○当模块故障显示窗口指示红色时,遥信端子输出告警信号,表示防雷器发生故障,应及时更换。 ○防雷器无须特别维护,只需定期检查其连接是否有松动,状态指示是否正常。
上一篇:下一篇:
看过《浪涌保护器接线图安装方法及注意事项》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:}

我要回帖

更多关于 电涌保护器安装接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信