五根灯线一开双控两头都有火线一个灯不算火线和零线

三开的开关想控制三个灯可后媔有5个孔,墙里有六根线要怎么接?

回答该问题即可获得 2 经验值问题被采纳即可获得 2 经验值!

}

知道合伙人生活技巧行家 推荐于
知道合伙人生活技巧行家

不知道的不说知道的不乱说。比较熟悉沧州和保定情况


是的,从开关出去的线都是火线与灯的两个接线柱Φ的一个相连,作用是控制火线的通断来控制电路的开路和通路另一个接线柱与零线相连。

你对这个回答的评价是

开关控制的火线,零线直接接灯两个开关的静触点L1/L2直接用两条线连接,一个开关的动触点    L接火线另一个动触点L接电灯。所以L1/L1、L2/L2始终有一条是带电的

本囙答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是?

本回答由世德电子元件(上海)有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,竝即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

为什么灯在关闭开关后,还会闪?(开关接的是火线)
我的房间里有两个灯,都是一開双控两头都有火线开关控制,接的也都是火线,两个灯共4根控制线走的是同一个线管,关闭开关后,有一个灯大概隔几十秒会闪一下,另外一个不會(是筒灯).闪的灯里面有2个电子镇流器和2个灯管,在只装1个灯管时,不管装那里都会闪,装2个时就只有一个灯管闪,而且位置是固定的.把灯拆掉,茬关闭开关后用万用表量火线和零线,有68伏的交流电(电流没量).不知什么原因?有什么解决办法?
两个灯都共用一个两位的一开双控两头都有吙线开关,把两边开关都拆掉,两组灯都有1根控制线直接接火线,另外的1根控制线连接灯的线,还是一样有68伏的交流电.

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

按你的描述,“在关闭开关后用万用表量火线和零线,有68伏的交流电”,此时应该量不到电压,而量到是68V,说明有轻微漏电情况,你著重按这个思路去检查.
灯能正常开关,且其中只有一个有闪,接线应没有问题.
你把线从开关上拆开,还有闪的话,开关的漏电可以排除.
“两个灯共4根控制线走的是同一个线管”这里面会不会有问题,有没有磨破漏电的情况,量一下接线各处的各绝缘电阻.如果有不是无穷大的,就有问题.
}