自动增压泵 不停工作不自动工作什么原因

湖南海驰供水设备有限公司
主营:无负压供水设备,变频恒压供水设备,生活变频给水设备,变频供水设备,自来水增压系统,二次供水
[免费会员]
您现在的位置: 首商网 &
高层建筑施工自动加压水泵
产品型号:CDL
原 产 地:长沙
产品品牌:海驰
产品数量:1000套
包装说明:木箱
价格说明:8500元
关键字:自动加压泵,施工加压泵,建筑施工加压泵
发布日期: 19:32:00.0
选用高层建筑施工自动加压水泵时应注意调速比
另一类是在水泵吸水管一侧设一调节水箱,由城市水源接入的引入管,一边与水泵吸水口相连,一边与水箱进水浮球阀进口相连;水泵吸水管一边与城市水源接入管连接,另一边与水箱出水管相连。由城市引入管的压力传感信息控制城市引入管和水箱出水管上的阀门。在城市引入管供水压力达到设定压力时,关闭城市引入管,开启水箱出水管的阀门,设备吸取水箱储水向,以确保城市水压控制在一定的允许范围之内并向室内系统不间断供水。
*&高层建筑施工自动加压水泵水池无水停泵功能(P1功能)
设备投入正常工作后由于各种原因,系统中贮水池内水位下降到界水位以下,为防止水泵抽空,则要求设备具有立即自动停泵的功能(或设备闭锁功能)。通过液位传感装置控制水泵停机和报。
*&高层建筑施工自动加压水泵市政管网压力控制停启、泵功能(P2功能)
一些供水系统为了节能及充分利用市政管网的压力,由市政管网的压力来控制供水设备的运行。即管网的压力达到某压力时(能满足供水压力要求)设备停止运行,管网压力低于该压力时,设备即自动投入运行加压供水。与此同时供水管路自动切换(管旁电动阀自动开闭)。
高层建筑施工自动加压水泵——详细介绍:
高层建筑施工自动加压水泵压力防过冲功能:
高层建筑施工自动加压水泵引入2点防过冲设计:
1、压力在单位时间内上升较快时,不投入工频泵。接近设定压时,不投入工频泵。
2、当出口压在变频泵向工频泵切换后,超过防过冲压力值,变频泵立即降到休眠频率以下,以减小压力过冲的值,这对保证出口绝对恒压和不做多余的功起了很大的作用。
高层建筑施工自动加压水泵核心技术—物业无忧供水系统
高层建筑施工自动加压水泵系统的工作原理
市政管网连接无负压稳流装置,无负压稳流装置连接水泵电机,水泵电机的出水口连接管网;所述的无负压稳流装置连接有液位检测模块,所述的水泵电机连接有变频器,所述的管网连接有压力检测器;所述的微电脑控制器连接通讯模块、液位检测模块、变频器和压力检测器;所述的通讯模块通过通讯电缆连接工控机。
在具体工作中的工作过程是通过变频器采集水泵和电机的运行状态(电流,电压,转速等),压力检测器采集管网出水压力,液位检测模块采集市政管网压力及流量。通过一系列的驱动电路及输入输出信号给微电脑控制器,微电脑控制器将各组采集数据进行分析,判断。通过一系列数据处理后,将数据打包交换给通迅模块,然后通迅模块通过通迅电缆将数据交换给工控机,通过工控机上的物业无忧供水软件进行数据处理,转化成图文信息,将得到的图文并茂的各组数据在工控机上显现出来。
高层建筑施工自动加压水泵现场安装注意事项&
调试前应该具备条件:&
控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水的场合,且无腐蚀性或导电性粉尘(保护等级2),应做好各种防护工作。&
电源进线要求为三相五线制,电压要求:380V(±10%),进入电控柜的方式为下进线制,零线、PE线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上;三根相线接到上端的总空开上,要求压接铜接头、涮锡处理,要求固定牢靠。&
高层建筑施工自动加压水泵电气布线穿管必须在预制地面前,按或设计单位的穿管图铺设穿线套管,钢管必须高出预制地面一定距离并套丝,接好电机线,信号线需调试人员指导安装。&
管道对接设备前一定要冲洗,调试前一定要备足水源,水泵不能空载调试,否则损坏设备。
使用临时电源调试时,现场一定砸接地极,接好地线,更换正式电源时需调手动正反转。
高层建筑施工自动加压水泵日常维护及注意事项()
1、日常使用过程中,切忌野蛮操作,使用旋钮和按钮时应轻旋转
2、开机时请勿碰触配电柜内的电器元件
3、检查和接线时要先关掉电源
4、非指定操作人员请勿开动
5、配电柜内严禁放杂物
6、环境温度在-10℃~+40℃相对湿度在90%以下(无水珠凝结现象)
高层建筑施工自动加压水泵维护及保养
清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗
分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等
非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出,不得长时间浸泡
高层建筑施工自动加压水泵PID控制原理:
根据反馈原理:要想维持一个物理量不变或基本不变,就应该引这个物理量与恒值比较,形成闭环系统。我们要想保持水压的恒定,因此就必须引入水压反馈值与给定值比较,从而形成闭环系统。但被控制的系统产品特点是非线性、大惯性的系统,现在控制和PID相结合的方法,在压力波动较大时使用模糊控制,以加快响应速度;在压力范围较小时采用PID来保持静态精度。这通过PLC加智能仪表可时现该算法,同时对PLC的编程来时现泵的工频与变频之间的切换。实践证明,使用这种方法是可行的,而且造价也不高。
要想维持供水网的压力不变,根据反馈定理在管网系统的管理上设备安装了压力变送器作为反馈元件,由于供水系统管道长、管径大,管网的充压都较慢,故系统是一个大滞后系统,不易直接采用PID调节器进行控制,而采用PLC参与控制的方式来实现对控制系统调节用途。
高层建筑施工自动加压水泵适用范围
1、有水池的高层建筑、宾馆、学校、居民小区、企事业单位、新农村建设农村的生活用水。
2、工厂、工矿企业的生活或者生产用水。
3、各类水厂、供水站、污水废水厂、农业排灌站等供排水。
4、高楼、小区、企事业单位热水集中供水。
5、生产、生活中的冷却水、循环水的加压。
6、油田输油管道、油库、油站等的恒压输油。&
高层建筑施工自动加压水泵的执行标准
1)、产品标准
《微机控制变频调速给水设备》JG/T 3009-93
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 1
《液体泵 带频率转换器的泵设备 保证和兼容性试验 》EN
2)、工程标准
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB
《建筑给水排水设计规范》 GB
高层建筑施工自动加压水泵应用案例:
一、适用于各种类型的自来水厂,二次加压泵站,补压泵站和由深井泵直接向管网供水的高层建筑施工自动加压水泵。
二、生活小区和高层建筑的生活用水。
三、旧有给排水加压系统的改造,可取消水塔,高位水箱和气压罐。
四、工业上需要恒压供水系统,油田恒压输油系统。
高层建筑施工自动加压水泵材料:&
主机采用进口变频调速器,自身具有欠压、过压、过流、过载、短路、过热、失速防止等保护主要功能,无故障运用达10万小时以上。设备配电控制部分,采用智能化控制原理,操作方便实用,设备工作状况一目了然,便于非专业人员很快熟练掌握。是一款保护主要功能全,运行安全可靠,操作方便的理想产品
高层建筑施工自动加压水泵归纳的说:
设备主要产品特点是保护管网压力、调节峰值用水,节能、安全、环保、供水高品质(解决了二次供水污染)和低噪音。具体的说明如下。
1.保证管网压力,调节峰值用水,水箱入口处采用了智能化的电磁阀来控制进水压力及水位。当管网压力下降加压泵从水箱取水时,可通过智能控制,当水箱水位低于一定液位时,再打开电磁阀从管网中放水,此时保证取水口一定的压力,此措施一可以避开高峰用水,起调峰用途;二是避免了普通水箱的零压力泄水,对管网压力是一个很好的保护用途。
2.运行可靠性:当用水高峰时,或自来水停水时,由水箱供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自来水供水规范。
高层建筑施工自动加压水泵的定义
变频调速给水设备是在利用压力或流量传感器反馈恒定的情况下,由变频器控制电机不断改变水泵转速,从而不断改变水泵的流量来适应用户用水量需求的装置。采用较多的有可控硅串级调速,液力耦合调速、电磁调速和变频调速等技术。
高层建筑施工自动加压水泵概述:
高层建筑施工自动加压水泵在运行时变频调速器控制水泵电机的速度,通过速度的变化保持水压恒定,当管网实际水压低于设定水压时,变频调速器会按顺序循环软启动相应台数的水泵来满足水压恒定,当管网实际水压高于设定水压时,变频调速器按相反顺序切掉相应的水泵电机。
高层建筑施工自动加压水泵工作原理
高层建筑施工自动加压水泵投入运行前,首先应设定高层建筑施工自动加压水泵的工作压力等相关运行参数,高层建筑施工自动加压水泵运行时,由压力传感器连续采集供水管网中的水压及水压变化率信号,并将其转换为电信号传送至变频控制系统,高层建筑施工自动加压水泵控制系统将反馈回来的信号与设定压力进行比较和运算,如果实际压力比设定压力低,则发出指令控制水泵加速运行,如果实际压力比设定压力高,则控制水泵减速运行,当达到设定压力时,水泵就维持在该运行频率上。如果变频水泵达到了额定转速(频率),经过一定时间的判断后,如果管网压力仍低于设定压力,则控制系统会将该水泵切换至工频运行,并变频启动下一台水泵,直至管网压力达到设定压力;反之,如果系统用水量减少,则无负压变频高层建筑施工自动加压水泵指令水泵减速运行,当降低到水泵的有效转速后,则正在运行的水泵中最先启动的水泵停止运行,即减少水泵的运行台数,直至管网压力恒定在设定压力范围内。主泵停止工作,副泵进行供水也为变频恒压供水方式,进一步提高了工作效率,节约了能源。
高层建筑施工自动加压水泵售后服务的管理
1、建立用户档案,在新产品售出半年内每月主动征询用户使用情况一次。
2、每年举办一到两次用户肯谈会及新产品推介会,听取用户在使用过程中发现的问题和建议,从中吸取经验和教训,从而不断提高我司高层建筑施工自动加压水泵的性能和质量。
3、提供客户与我司沟通的多种有效途径:公司网站服务留言板、e-mail、电话、信件等。
4、开通售后服务非工作时间电话(如:技术主管人员、售后主管人员电话等)。
5、我司售后服务部门将管理服务质量并跟踪服务过程,以便更好地提高服务质量;针对我司提供的每次服务,将由顾客对服务态度和服务质量作出评价。
高层建筑施工自动加压水泵特点:
技术先进:将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。
免责声明:
本页面展示的内容均由用户自行提供和来自互联网,其真实性、合法性、等均由【湖南海驰供水设备有限公司】自行负责,首商网对此不承担任何保证责任。
湖南海驰供水设备有限公司
地址:中国 湖南 长沙
雨花区韶山南路通程国际大厦B座1115室
技术支持:&主题:家里水压偏小,打算上增压泵,我的攻略和疑问
泡网分: 9.189
帖子: 2239
注册: 2009年09月
家里是直供水的最高一层,水压大概1.2~1.3bar的样子,装修时没考虑到这个问题,用了抽取式龙头,结果水流超小,洗澡的龙头水流也偏小,用还算可以用,但是放满泡澡用的木桶要半个小时(和地暖共用燃气热水锅炉,博士的24KW),于是考虑是否需要加装增压泵。
&&一番调研后,看上了格兰富(Grundfos)的自动增压泵,合适家用的有两个系列,CH和CM,据说CH是老型号,已经停产,CM是换代产品,有一些改进,因此就看CM吧。
&&家里面积大概160平米左右,平层,根据格兰富的官方资料来看,CM3系列的应该是合适的,比如这款CM3-3
型&&号: CM3-3
功&&率:500W
全扬程:28m
额定扬程:20米
全流量:5吨/小时
额定流量:2.5吨/小时
管&&径:25mm
重&&量:15kg
泵长:306mm,泵宽:158mm,泵高:384mm
或者CM3-4:
产品型号: CM3-4& && &
输出功率: 500 W
最大扬程: 38 m& && && &
最大流量: 4.3吨/H
口& & 径: 1寸& && && &&&
重& & 量: 13kg
液体温度: 0-+90度
尺 寸:长:320mm;宽:160mm;高:420mm
产 地:总厂:丹麦& && && & 台湾生产
CM3系列的特性图:
以下内容由 fringer 于
11:12 补充
我的疑问主要有:
1. 有关扬程
& & 水泵的扬程是否可以看成是输出端的水压?还是应该看成是输出端与输入端的水压差?比如,我输入端水压是1.2bar,那么CM3-3产生的理论最大静压(就是水不流动时的水压)到底是2.8bar(对应其全扬程28m)还是4bar(1.2 + 2.8)?
& &如果是前者,考虑到有流量时水压会下降,我可能就得考虑CM3-4了,它38m的全扬程能保证有足够的水压效果;如果是后者,用CM3-4的话可能造成静压高达5bar,会不会对家里的水管不利?
2. 有关压力控制器
& & 网上看到卖带自动水压控制器的增压泵全都配的是山寨的水压控制器,我估计格兰富的泵的质量还是可以信赖的,但是这个控制器怎么弄,不会三天两头坏吧?有没有值得信任的品牌?
3. 有关安装
& & 装修时没考虑到水压的问题,没在家里留总阀,现在总进水管在厨房的吊顶里,打算把水泵就装在吊顶上方,这样做有几个问题:1是水泵是否可以侧装,就是把底座固定到墙面上,横过来装;2是水泵装在头顶上是否可行,卖泵的不建议我这么装,但是不这么装就得橇瓷砖改墙里的水管,而且水泵要露在外面,不美观。
以下内容由 fringer 于
11:15 补充
4. 是否有必要上变频恒压型的
& & 格兰富CM3系列也有变频型的,因此可以配置成恒压型的增压泵,相信更好用,但是意味着更高的代价(大概比普通的贵一倍),而由于压力气罐的原因,我的顶装方案就不可行了,可能要对管路进行大改才能实现,对于我这种情况不知道是否必要?
以下内容由 fringer 于
17:08 补充
水泵已经安装、使用了半年,把情况说下,希望对有需要的XD们有点帮助。
我最终选的水泵是格兰富的CM1-3,配国产的水流/水压控制器,安装在水表间中,专门从电表间布了电线过去,算比较彻底的解决方案吧。
1. 有关扬程。确实,最终输出的水压是输入水压加上扬程,例如我家水表端的水压大概1.5bar,水泵最大扬程28米,所以输出端的静态水压(没有流量时)大约在4.3bar的样子,和我预期的完全一致。
2. 压力控制器,还是选了国内看上去很山寨的产品(照片上黄色那样的),不过从半年的使用情况看,完全没问题,很好用。
3. 最终没有装到厨房的吊顶里。从多方了解的情况看,水泵还是得装在水表间里最合适,实践也证明了这一点,少量滴水的情况存在,噪音也很明显,检修的需要等等,如果装在头顶上,估计有的郁闷了。
4. 从我实际使用情况看,由于入户总管太小(4分的水表,加上有一截几十公分的4分的水管),再大的水泵,甚至恒压装置应该都没什么用,CM1-3的性能在我家都不能完全发挥出来,开一个水龙头水量很好,淋浴的水压也很大,但是如果同时开多个龙头,则水量立即减小,根据CM1-3的特性曲线估算了一下,应该是水泵的入水侧水管太细,造成流量一
以下内容由 fringer 于
17:10 补充
大就没有足够水头造成,也许换自吸泵会好些?
作者相关热贴:
&浏览:17387&&回帖:61 &&
泡网分: 20.785
帖子: 2414
注册: 2001年04月
jieshuzheng 发表于
楼主,我家也在考虑装增压泵,入户水压为2.5Bar。考虑噪声的问题,现在考虑上格兰富的UPA120。但是看了下UPA120特性曲线,估计安装之后水压能到3.5Bar,可能效果不是很明显,不知道可否用两个UPA120串联,这样家里的水压就能够到4.5Bar了。2.5算可以了
UPA120流量不是很大
泡网分: 2.012
注册: 2011年05月
泡网分: 0.868
注册: 2011年08月
楼主,我家也在考虑装增压泵,入户水压为2.5Bar。考虑噪声的问题,现在考虑上格兰富的UPA120。但是看了下UPA120特性曲线,估计安装之后水压能到3.5Bar,可能效果不是很明显,不知道可否用两个UPA120串联,这样家里的水压就能够到4.5Bar了。
泡网分: 5.215
注册: 2010年07月
参考楼主的帖子,
也考虑上 格兰富CM1-3PC
按销量排序,咨询卖家 自动的和非自动的区别:
自动版本 = 格兰富非自动版本 + 国产水压控制器。
如果上 格兰富的原装自动的,卖家推荐的是格兰富cm3-3,价格贵大约1k。
我考虑性价比,参考楼主的方案,准备采用 格兰富 + 国产控制器方案。
泡网分: 27.476
帖子: 2773
注册: 2003年05月
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 20.12
注册: 2005年07月
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 8.425
注册: 2009年03月
马克一下,备需。
泡网分: 21.001
注册: 2005年01月
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 16.814
注册: 2006年06月
不一定是水压小,我原来也是,开始挺好的,后来水压越来越小,总感觉压力被人动过。不经意拧开了节水阀,里面全被铁锈堵死了,清洗之后,压力恢复,也许是龙头堵塞,建议检查一下
泡网分: 0.005
注册: 2013年06月
fringer 发表于
不好意思,才看到你的回复帖子。回答如下:
1. 我是和相邻的其它两户人家商量好一起装增压泵的,所以互相就不谈影响问题了。不过两位邻居都没有选我这么专业的泵,而是upa120一类的屏蔽泵,事实证明我的选择是对的,他们家里增压效果比我家差多了。装在水表间是和物业商量后的结果,其实很简单,我就说入户水压达不到国标,要求整改,自来水公司的人说直供水没法整改,然后物业被逼得没办法只好同意我在水表间改造。
2. 水表间有门,关起来后噪音没问题。
3. 水泵大概花了1500左右,安装材料加人工大概500的样子。你是CM1-3吧,多谢你的回复!
泡网分: 9.189
帖子: 2239
注册: 2009年09月
刚需想买房 发表于
每次我说顶楼供水不足,买房别买顶楼,总有无忌的人说没这事,中国又不是非洲
结果把网友都忽悠了,一次次的受害你那是老黄历了。我住的可不是顶楼,顶楼在25层呢!我这层只是恰好是直供水的最高一层,这个在房子盖好之前还真不知道,因为之前住在另一个小区,同样的楼层,却是加压供水最低的一层,那个水压大得,不要太爽啊。
泡网分: 9.189
帖子: 2239
注册: 2009年09月
sdkk100 发表于
想请教下你:
1.这款泵对其他用户有没不良影响呢?有人的说没影响,有些人说肯定有影响,你装在水表间供水部门或者物管允许吗?
2.噪音方面如何?
3.价格如何呢?不好意思,才看到你的回复帖子。回答如下:
注册: 2013年01月
每次我说顶楼供水不足,买房别买顶楼,总有无忌的人说没这事,中国又不是非洲
结果把网友都忽悠了,一次次的受害
泡网分: 0.005
注册: 2013年06月
你是市政供水吗?几楼的?
泡网分: 0.005
注册: 2013年06月
捣糨糊 发表于
请教不敢当
这泵运转时候噪音还是挺明显的,我有个设备阳台,把它装在那里了(正好那里也是水管入户的地方),但是关上阳台门就听不见声音了
如果没有合适的地方安装,想减少对邻居的影响,可以采取减震措施,比如工业上就有减震橡皮垫.因为如果影响邻居,也就是震动会传递到楼下
我购买的时候价格1750元
以上供参考影响我是指对其他用户的水压是否有影响
泡网分: 24.492
帖子: 2469
注册: 2004年05月
请教不敢当
我也装了泵,型号是CM3-3PC,跟楼主的差不多,效果还不错
原来的房子装的也是格兰富的,型号是UPA120,原来看资料觉得还行,250W的功率.但实际上用了几年发现还是不够,使用时候略有增压但是效果不太明显.后来在装修新房子时候就换了这个型号,事实证明比UPA120好用得多,增压效果明显.如果用水桶接水,要有人在旁边看着,否则一不留神就溢出了,因为水流太快了想请教下你:
1.这款泵对其他用户有没不良影响呢?有人的说没影响,有些人说肯定有影响,你装在什么位置呢?
2.噪音方面如何?
3.价格如何呢?
泡网分: 24.492
帖子: 2469
注册: 2004年05月
我也装了泵,型号是CM3-3PC,跟楼主的差不多,效果还不错
原来的房子装的也是格兰富的,型号是UPA120,原来看资料觉得还行,250W的功率.但实际上用了几年发现还是不够,使用时候略有增压但是效果不太明显.后来在装修新房子时候就换了这个型号,事实证明比UPA120好用得多,增压效果明显.如果用水桶接水,要有人在旁边看着,否则一不留神就溢出了,因为水流太快了
泡网分: 0.005
注册: 2013年06月
想请教下你:
1.这款泵对其他用户有没不良影响呢?有人的说没影响,有些人说肯定有影响,你装在水表间供水部门或者物管允许吗?
2.噪音方面如何?
3.价格如何呢?
泡网分: 9.189
帖子: 2239
注册: 2009年09月
水泵已经安装、使用了半年,特地来把这个贴子挖出来,写点感受,希望对有需要的XD们有点帮助。
4. 从我实际使用情况看,由于入户总管太小(4分的水表,加上有一截几十公分的4分的水管),再大的水泵,甚至恒压装置应该都没什么用,CM1-3的性能在我家都不能完全发挥出来,开一个水龙头水量很好,淋浴的水压也很大,但是如果同时开多个龙头,则水量立即减小,根据CM1-3的特性曲线估算了一下,应该是水泵的入水侧水管太细,造成流量一大就没有足够水头造成,也许换自吸泵会好些?
泡网分: 9.189
帖子: 2239
注册: 2009年09月
最新进展,对我来说一个好消息和一个坏消息:
好消息:在橱房过道的吊顶上方,找到了很好的安装位置,离总水管不远,净高23cm,(水泵宽度是15.8cm),有电源,而且可以被下方的开关所控制,关键下方是过道,墙面、地面都是瓷砖,吊顶用的扣板是铝合金,全都不怕水,就算有少量渗水也问题不大;
坏消息:压力开关(首图中黄色的部分)不可以横向安装,因此直接将泵和压力关整个横过来是不行的,目前还没找到进出水口在水平方向的压力开关,workarround是把压力开关竖装,水泵出水口和压力开关间用‘乙’形的管道相连,压力开关出水口再接弯头,这样做的问题是压力开关加上、下的弯头(1寸规格的,可能比较大)后能否放得下
泡网分: 9.189
帖子: 2239
注册: 2009年09月
无计留春住 发表于
搭车请教:增压泵安装在什么位置好:总进水水表后面还是煤气淋浴器的进水口前面?我认为应该装在水表后的总水管上,如果装在热水器前,有可能热水大了,冷水却更小了。
泡网分: 9.189
帖子: 2239
注册: 2009年09月
hoverfish 发表于
使用空气罐压力控制和水流动控制时,选用水泵也不一样,压力控制时,水泵扬程需要超过控制的最高停止压力并留有余量,要不然达不到控制器停止压力,水泵会运转不停,余量是为了补偿以后水泵磨损效率降低。水流控制时,扬程不能过大,选用时按系统压力不超过管道所能承受最高压力为准。首图中那种压力开关(黄色的装置)据说是压力启动、水流关闭的,就是说当输出管道压力小于某一阈值(例如2.2bar),水泵自动启动,向外供水,当水流停止时,关闭水泵。这样看来,对水泵的扬程的要求应该与水流控制是一样的吧,例如我的情况,原先进水压力在1.2bar的话,如果水泵选CM3-3的话,最大扬程28米,那么输出的最高压力在4bar左右,比较安全、合理;如果选CM3-4,则输出最高压力可达5bar,对管路有一定风险,我这样分析对吗?
泡网分: 9.189
帖子: 2239
注册: 2009年09月
独行人 发表于
房子160平方米,燃气热水器12升,洗澡出水还是很足的,但在通往浴缸龙头的同一条管路上最好不要同时用水,否则会造成洗澡水温度波动,有时还会熄火,注意点就行了,别的管路用水没问题。泵有多种规格,为保险起见可以选功率大一点的。
我现在的问题不是增压泵,因为当时排水管时用的是镀锌管(那时铝塑复合管还很少用),时间长了有些管路内有锈或者结垢,水流明显比以前小了些,只能靠以后重新装修排管时解决。现在都用铝塑复合管,应该没有这类问题。谢谢提供详细情况,没想到100W的泵也能有这样的效果,不过如果洗澡时其它龙头就不能用水,那也太别扭了,比如洗衣机进水是自动控制的,中间会开开关关的,这样还是会有影响。如果选250W的泵(像UPA120)不知道能好多少?
镀锌管时间久了是很讨厌,好在现在都用PPR了。
泡网分: 14.567
注册: 2007年11月
wy2yw 发表于
专业谈不上,我不是搞机械的。简单测扬程,提升一米+1米,拐直角弯+1米;算下就行了。一般家里用1~20米的就行。插座接地,尤其是电机外壳要接地。现在家庭都装有零序保护器,漏电会跳闸。懂了,谢谢了,真好人
泡网分: 8.506
帖子: 1897
注册: 2010年02月
搭车请教:增压泵安装在什么位置好:总进水水表后面还是煤气淋浴器的进水口前面?
泡网分: 1.525
注册: 2011年06月
不要考虑压力罐式,管理很麻烦,这种小型的使用体验也不好。1.为了在水泵停时保压,管路上设有单向阀,时间久了会磨损泄漏,造成不用水时压力也保不住,水泵起停频繁。2.定频泵在压力控制上采用起停制,压力控制有回差,造成实际使用时水压波动。3.压力罐内空气会慢慢溶解在水里,所以还要定期补充气体。
使用变频水泵可以改善第二条,取决于压力控制器性能,高性能控制器价格可能比水泵贵很多,还涉及到无用水时间的压力控制策略。
我以前呆的地方是采用压力水柜供水的,二十几个人生活用水,四层楼,压力罐的容积是3立方,还是能感到压力波动,因为波动不频繁,能让人接受。压力设置在0.4兆帕,任意位置龙头水量已超过普通家庭。有回压力柜压力被错误设置到0.6兆帕后,水阀损坏频繁。
本帖由移动终端发布
泡网分: 33.418
帖子: 1165
注册: 2001年12月
fringer 发表于
非常感谢您的经验分享!100W的增压泵够用吗?房子多大?洗澡龙头出水能有多大?洗澡同时开别的水龙头(如洗衣机在工作),洗澡水的大小、温度波动明显吗?房子160平方米,燃气热水器12升,洗澡出水还是很足的,但在通往浴缸龙头的同一条管路上最好不要同时用水,否则会造成洗澡水温度波动,有时还会熄火,注意点就行了,别的管路用水没问题。cooltimon 发表于
加了之后压力可能够,但是流量不一定够,建议用带气压罐的,有点调节流量。
还有就是你家管径本来是多大的,160平的房支管距离比较长,末端水头损失比较大,对压力也有影响。我的理解,压力一样的情况下,不管是水泵加的压力,还气压罐的压力,产生的流量效果应该是一样的?
管径的问题,主管应该是6分的,各个支管是4分的,确实支管距离比较长,所以可能需要的水泵扬程高一些,只是我还是不太确定CM3-3还是CM3-4哪种更适合。