我把漏电断路器老是跳闸处理不跳闸家里总用电大约7000W功率左右,只用一根火线,我把零线接到水管上面可以用

漏电开关短路不跳闸 家里电源总开关老 - 小小知识站
漏电开关短路不跳闸 家里电源总开关老
最近有网友提出“漏电开关短路不跳闸 家里电源总开关老”等问题,小小知识站提取了各大知名网站有关“漏电开关短路不跳闸 家里电源总开关老”的部分信息,请注意,文中的内容不代表本站的观点,不要相信任何联系方式。下文是关于“漏电开关短路不跳闸 家里电源总开关老”的一些信息:
题目:我家的漏电断路器在短路的时候都不跳闸,漏电断路器是C32的,空气开关是C25的,我都是用零火线搭一起,怎么都不跳闸,漏电断路器是新买的,而且后来还换了几个试(不同个品)都不跳闸,不知道怎么回事了参考:&&&&&&&&短路和漏电是两码事。漏电是指回流电流与流入电流即火线和零线电流不对称。短路的时候火线和零线电流是一致的,因此不跳闸也正常。
问题:家里电源总开关老跳闸
回答:如果你的电路没问题,,开关跳闸与零线火线反正应该没。 类似问题:最近家里电源总开关经常跳闸,也没用几件电器啊,应该不 电脑漏电会导致电源(总)开关跳闸吗? 电源总开关老是跳闸 总开关经常跳闸我的电脑一接电源,总开关就立即跳闸。请问 为什么家里控制灯的电源开关总是跳闸 总开关电源一直要跳闸掉是什么原因? 快热式电热水器在使用几分钟分钟后,楼底下的电源总...
问题:4平方10平方电线电工空开断路器漏电
回答:...护空开。3.带漏电保护的空开比单位的空开宽2.5—3倍,上面有实验按钮,带电后,按下按钮空开就跳闸断开。 4.如果有条件,建议你有,可以将照明和座线分开出线,在座出线上安装有漏电保护的空开。一般情况下,经常使用的家用电器如电扇、充电器包括电脑,都可发生漏电情况。 类似问题:一个墙使用时,配电盘上带漏保的空开两个同时跳闸,其 我家空调位电线做的是4平方,...
问题:我的卧室和客厅里面的座一电器就跳闸用电笔试过两根线都有回答:一般上配电箱除了总开关带漏电,房间开关只装单极空气开关.怀疑你的地拖线或板质量标准不达标!建义你换一好的看好用吗? 类似问题:房间里有好几个座,其中有一个一用电就跳闸,其他的用 电源座一用电器就跳闸 墙上空调座一用电就跳闸。空开是好的。咋回事啊? 墙上座一用电就跳闸是哪里的......
问题:如何禁用热得快烧水
回答:只有禁止买才能有效禁用“热得快”;也没有什么型号的漏电保护器适合 “热得快”。 类似问题:漏电保护器的接线处冒火花,但是不跳闸,家用电器还是正 请问电焊机以前使用漏电保护器不跳,现在一使用空气开关老 不要有多大危害。该设备已经使用了漏电保护器。 禁止使用黑色不透明的漏电保护器,有没有明文定? 懂电的师傅帮忙看下,我这个漏电保护器线路接错没?
问题:三相短路接地的作用是
回答:...及其它原因引起的感应电压。 2、当意外突然时,通过短路接地使之短路,以迫使电源侧开关跳闸。 类似问题:为什么停电后只有三相短路并接地才能保证人员的? 装设接地线为什么要求接地并三相短路? 三相短路接地的作用是 三相短路故障和三相短路并接地故障的区别? 什么是三相接地短路
问题:今天下雨打雷了(打雷时风扇在用)然后就跳闸了,不下雨之后就回答:打雷导致停电 可能使得电压瞬间过高 烧坏了风扇电容 或者线圈 你自己会修就修 不会拿去店里修 类似问题:我家里就没电,没有跳闸,是不是打雷打的全烧了啊 昨日下雨打雷时突然房间的电源全部没电了,但是灯却可以开 打雷跳闸后没有电了怎么办? 有没有漏电开关打雷不跳闸和不打坏电器的方法呢 一打雷就跳闸,......
问题:今天下雨打雷了(打雷时风扇在用)然后就跳闸了,不下雨之后就回答:打雷导致停电 可能使得电压瞬间过高 烧坏了风扇电容 或者线圈 你自己会修就修 不会拿去店里修 类似问题:我家里就没电,没有跳闸,是不是打雷打的全烧了啊 昨日下雨打雷时突然房间的电源全部没电了,但是灯却可以开 打雷跳闸后没有电了怎么办? 有没有漏电开关打雷不跳闸和不打坏电器的方法呢 一打雷就跳闸,...... 问题:空气开关单相电表接线图
回答:...画出来 两个空开通过互感器接在一块电表上,求图 三相四线制多功能预付电表与空气开关的跳闸线圈怎麽接
问题:家用电器上座冒火花是怎么回事
回答:...以的座都没有 一开电器,座处冒火花是怎么回事呀? 吹风机使用的时候突然冒火花,漏电开关跳闸,然后把漏电
问题:空气开关就跳闸,我知道是埋在 换线要怎么换呢,我装修的非常回答:你先拆开配电箱,看看接到空气开关的线有没有发热,如果没有发热,那可能只是你的空气开关安数不够,买个大点安数的换了就是了!如果发热就表示你的电线不够负荷了,那要加线或换线了!不想开墙的话,可以选择在墙面加一条线槽,另走电线,把部分用电器接到这条线了!加条两公分槽在墙上,我个人认为不怎么影响美观...... 问题:从漏电保护器上跳了两根火线直接 连接到两个单控空气开关的上端回答:你的我没看懂 但是漏电保护器下端不可以接一根负载的 这样和漏电是一样的了 类似问题:家用空开总控用带漏电保护器的空开可以不?才装的新房屋 空气开关指的是不是漏电保护器? 用电怎么选择线径跟空开?什么情况要加装漏电保护器? 如何选用合适的空气开关和漏电保护器? 关于 空气开关 和漏电保...... 问题:电线大多都是内墙线,,漏电保护器有时会跳
回答:接一根地线,地线一端接万用表,万用表调到MΩ挡,表笔另一端分别接每一根电线,阻值低于0.5兆欧的线有问题 类似问题:电路漏电怎么查 器是63A的 前几天突然跳闸了 后来经是再墙里面的电线 漏电问题,我家不知道什么时候漏电了,墙面有时候一碰就 电路漏电怎么查 咋样测看墙里电线有漏电处,漏电保护器不跳,是不是说墙里
问题:柜机空调线前需要装一个空气开关
回答:...你问题描述的,火线端坏了,电都没有怎么会不呢?像你这样情况只需装一个1P的空开或者2P的漏电开关,当然大小根据功率来定。你如果担心的话,可以买的大品开关,如:ABB,施耐德等 类似问题:装修房子电工只装了个双线空气开关c40,和10来个单线空 空气开关与漏电保护器该用哪个好。 空气开关和漏电保护器在使用上有什么区别? 面是否可以安装漏电开关,或只装漏电开关...
问题:...回答:我想帮你分析一下好吗? 你家跳电之后,是谁合闸?自动回复是怎么回事? 是不是有人合闸?如果跳闸是你家没电还是好几家都没电? 你听到的声音还蛮响的,是楼道传来的还是别人家传来的? 你最好把跳闸的那个空气开关或漏保,的型号写一下,是多少A的,几家电归它管? 那就是楼道的总空开跳了。看起来你对电一点不懂我建议你去物业一趟把情况说一下,也不是你们家的病是别人...... 问题:做预算时候,怎么选择三相漏电断路器?回答:朋友,一般漏电断路器作用为:1、当电路存在漏电时立即切断电源;2、当电路中有过流时将电源切断;3、当电路中由于某种原因有突然的电流大范围的变化时将电路切断。并且选择时,应按照使用目的和根据作业条件选用1、一般用选用高灵敏度、快速型漏电保护器,其余选用中灵敏度、快速型漏电保护器;2、单相线路选用单......
分享给小伙伴们:
09-1708-2608-2609-20
08-2908-1707-0607-14
也许你感兴趣在正常用电情况下,突然断电了,但空开却没跳闸,用电笔测一下,发现零线火线都有电,请问是怎么回事?_百度知道
在正常用电情况下,突然断电了,但空开却没跳闸,用电笔测一下,发现零线火线都有电,请问是怎么回事?
电表附近的空开应该跳闸啊,需要重换线,但那样不就是短路了吗开始以为是空开坏了,买了个新的还是这样,连在了一起,但也没跳啊,请高人帮忙看看是怎么回事呗,找了个电工说是零线火线老化绝缘层掉了
就都没电了,造成零线带电,去我把电表箱处的空开拉下来,用电笔测两个线都有电?后来我把进户的两根线从空开上卸下,这种可能性有吗 ,连在了一起那电工说的零线火线老化绝缘层掉了
提问者采纳
但零线会带电(用电笔测量,在零线回路完整的情况下(即短路)空开肯定会跳,那是进户线(空开以前的零线问题,此时进户线中的零线和火线并行距离比较长,但空开却没跳闸:那应该是电表箱空开至户内总开关(空开)这段进户线的问题,因此零线也会“带电”,符合你的描述,用电笔测一下,会和火线一样红亮,且零线没有回路。 补充一下,但在电笔的亮度上还是应该比火线的弱:如果你用电表测的是空开,发现零线火线都有电比较大的可能是:进户线的零线故障(断开了)。估计是零线在靠近电表箱一端有断路(断线),此时电器无法工作。如果火线和零线连在一起,如果绝缘老化会更明显,和停电时现象一样,而且空开不会跳,而感应电是暗红),否则有可能是室内线的问题 补充,两者之间会有电容断电了
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
看看零线有个地方断了,正常情况下零线是没有电的,所以零线和火线都有电呀,因为零线断线了很简单呀,最好换一根零线
这是因为室外供电电路的零线断路了,你用测电笔测试零线、火线都有火,这是火线通过了用电设备的回路电,例如:电灯没有关断,供电系统断了零,那肯定两根线都会有火的,是因为通过开关和灯泡回路过来的火,这时也不是短路,所以空气开关是不会跳开的。检测故障的方法很简单,你只要沿着零线往上〔室外〕查,测试到某个接头或接线柱处没有火了,这点就是故障点,表明你已经找到零线了!
断电了,但空开却没跳闸,用电笔测一下,发现零线火线都有电比较大的可能是:进户线的零线故障(断开了),此时电器无法工作,和停电时现象一样,但零线会带电(用电笔测量,会和火线一样红亮,而感应电是暗红),而且空开不会跳。
这要看你用的开关类型是怎么样的,我碰到过后缀是300的空气开关,电线短路不跳闸的。
零线断了,用电笔测零线找到没有电与带电的那一段就断路的地方.
零线火线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家电百科 产品:
代漏电保护的万家乐热水器插在有漏电保护的插座上使用为什么电源漏电保护要跳闸?而且插座的火线零线都是同
代漏电保护的万家乐热水器插在有漏电保护的插座上使用为什么电源漏电保护要跳闸?而且插座的火线零线都是同 常见问题
可 能 性:1、漏 电保护插座内部短路,请试一下插其它电器插头是否跳闸。2、带有漏电保护的插座额定功率比较小。通常的额定功率都会超过2000W/H,请检查您的防漏电插座的额定功率。3、热水器问题,请报修。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品12345678912345678910 123 4 5 6 7 8 9 10家里插座用了一段时间,现在漏电保护开关跳了,装修电工把火线和零线换了,虽然不跳了,但我觉得有危险,_百度知道
家里插座用了一段时间,现在漏电保护开关跳了,装修电工把火线和零线换了,虽然不跳了,但我觉得有危险,
查插座开着却带电,请问能这样做吧?
如何能快速查出火线漏电地点?三个屋,每个屋都是6个左右插座
提问者采纳
插座开着却带电 你说的是? 一般来讲漏电开关有它正确的接法 具体要看哪个品牌的开关 重要的一点是进线的顺序 零线一般(漏电开关)都是直通的 要是把火线接在零线的位置肯定会掉闸的 漏电它自身检测的就是零线上的电流(回路)。
那电工把零线和火线换了个位置不跳了,我如果把插座的零线和火线位置也换一下就行了吧?电器就不带电了吧?但零线和火线换了个位置就不跳了,这样用起来,是否哪跑着电?不安全吧?是控制插座的,插座有十几个,有什么简单检查方法?
这个不用换。按常规接的线它都是标准的(左零右火)。用电笔测。
提问者评价
你真棒,学习了
其他类似问题
右孔是火线(即常说的“左零,插入后立即跳闸的电器、线路本身的火线有漏电的现象,可以暂时恢复供电:逐个插入用电器,应该检修了、把室内全部插座上的电器。比如电热水器有漏电的现象、右火”),就是漏电的电器了,【电气安装规程规定】,但存在重大隐患。——★4、“现在漏电保护开关跳了”有两种原因,应该逐个检查电器存在的问题、首先。——★2:单相插座应该是左孔为零线,就属于线路漏电:①,火线和零线对换,“装修电工把火线和零线换了”属于违反操作规程的行为。如果还跳闸、全部插座上的电器都拔下来后不跳闸的。——★3。②,应该更换电线而不要对换火线和零线。无论什么原因:——★1,都拔下来、负载电器有漏电的现象你好
来自团队:
为您推荐:
其他7条回答
种情况在电工行业的严禁使用的、空气开关,电路中火线还是通电的,整个电路是不带电的,构成回路,就要有触电的危险,一旦人体触碰火线与地面,一旦装修时,建议将漏电保护器更换为等电流的空气开关、普通开关必须控制火线。因为电线一般嵌入墙体,而且不容易发现漏电点,漏电保护器,就很容易漏电,而如果断开零线,钢钉钉到电线。因为火线断开后
换漏电保护开关。现在的农村(农村的漏电保护开关都被雷电击坏)及城市的一般居民房都没有安装漏电保护开关(或是坏了拆下),居民房使用时间长,电线老化,墙壁潮湿都使漏电保护开关不能正常使用。家庭用电不要带电作业,不懂也不要乱接乱拉,遇到问题一定要请有资质有经验的电工师傅修。你家的漏电保护开关跳闸了,说明线路或是家用电器有漏电,要请师傅查清楚问题所在。有个故事:以前有户人家闸刀的保险丝老是烧断,他就用铜线代替了保险丝,他说现在保险了,保险烧不断。你家的装修电工也是这样做的。
一般不会有危险 你的漏保跳了是因为原来通火线那条电线可能有破损而漏电装修工倒过线之后火线通过之前通零线的那根电线 这根电线完好不会漏电 而零线通过破损的那条电线由于没有电压不会产生漏电因此漏保不会跳 出现这种情况一般装修工在另外一条电线完好的情况下都会选择倒电线
可以使用 但是有条件最好换掉破损电线如果时间久了另外一条电线也破损了就必须换电线
可能是有一线(原来的零线)对地绝缘不好了,应当查出故障点。
漏电保护开关老化了。必须换一个。。安全第一。又不是太贵
还是换一个吧
有点危险啊
毕竟生命呢
他可能以前把线接反了,现在调过来了,你看下现在是不是左零右火有Q我
漏电保护开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}