单相费控表火线分开 零线共用取表前共用零线形成双路,远控会发现吗

一块三相的电表取一根火线接两相表的零线_百度知道
一块三相的电表取一根火线接两相表的零线
是三相表转还是二相表转。还是都不转一块三相电表取一根火线《出线》与两相表的零线《出线》 配合使用! 请教大家会有什么样的结果
提问者采纳
那还是同上,对其他三相平衡负载(如电动机)造成或多或少的影响,会造成三相表负载不平衡。
错误在所难免,中间一相无电压。
3如果您的三相老式表是3元件(3个电压。
6还有种情况就是两表和您接的这两条线都同时工作,另一表不转,但这时三相表计量不到您接的这两条线上的用电量。
(2)如果您的火线接在中间(B)相上,但三相表转记电量。
5以上情况还有个前提就是,在“偷电”状态,您的老式机械表又是2元件(如上表述)表您好,电流线圈,同上对两个表都没影响,C)相上的话,接火的一相电压降低,C三相的话,两个表的出线都不带负载时,在两表允许容量范围内:
(1)如果您的火线接在两边(如果按顺序认为是A,对这块三相表和两相(准确的说是单相)表都没影响,您接的这两条线工作时,这两条线上负载较大时。
4如果您的三相老式表是2元件(2个电压,以容量小的为准,这两条线上的用电量会加到三相表上,电流线圈)表,另一表不记电量,B,也不记电量 ,特别是第3条,虽然对两表没影响。
2两个表都同时带负载时再加上您接的这两条线带负载时,欢迎更多讨论,另一表不记电量,您接的火线又在中间(B相)上。
7更还有一种情况,两个表都转,电流线圈)表
,谢谢,这时三相老式机械表也不会转,这时有2种情况,那就是A,仅供参考,只有您接的这两条线工作其他两表都不带负载。
8等等------如果可能的话:1如果只在您接的这两条线上带负载
其他类似问题
为您推荐:
其他7条回答
你的接法能使电机运转吗?这个表只要按标准接线,肯定转。如果不按标准接线。不是接了三根线就会转,那就要看情况了,特小功率的电机,你就应该了解电度表的原理,它的转子就是你能够看到的铝质转动的园盘,电机就转动。三相表实际上就是一个微型的三相电机:电度表实际上是一种特殊的你要玩这个。当电流流过,转子上的蜗轮蜗杆机构就带动计数机构记录用电量
电度表是以火线电流为计量标的,只要从电度表火线端出线与任何地方(包括街电网)引来的零线用电,电度表准确计量(运转)。从电度表零线出线端(出、入端是相连的)引来的零线与其它来源的火线用电,其实与街电网引来的零线无异,电度表不转的。
三相表正常走,两相表不走 。因为
一般民用电表是三相四线制电度表,正常接线应该是三相火线和一根零线,它工作有两个条件:
1 取决于电压线圈,三个电压线圈接成Y接法中性点接零线,每个电压线圈是220V,即便是零线断了,三相电压平衡的话每个线圈还是有220V 电压,可以照常工作。
2走的快慢和每个电流线圈的电流成正比,你取一相火线的话,有一相就有电流,所以三相电表也可以照常走。
单相表走不走也取决于电压线圈和电流线圈,其中有一个条件没有,电表就不会走,你只取零线,而没有取火线,所以电流线圈没有电流,电表也就不会走的,因为零线是不管哪个表,只要是一个变压器,最终都是连在一起的,从哪里取都一样。
我感觉应该是都不转吧 没试过啊 毕竟转速
周期都不一样 相位也不一样啊
三相表如果是三相四线电能表,而且三相表零线接好的话,那么三相表还是正常走的,两相表是不走的
二相不走三相走
您可能关注的推广
火线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁单项电度表火线1进2出、零线4进3出会出现什么情况?_百度知道
单项电度表火线1进2出、零线4进3出会出现什么情况?
比如像零线带电的情况会不会出现、零线4进3出会出现什么情况,我看到旁边的住户家的电表这么接的,怕出问题单项电度表火线1进2出
提问者采纳
线正确,零线进3或4均可,3、4端是共通是,出零线3或4也可
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
电度表的相关知识
其他3条回答
一定没问题,否则谁还出厂规定1、3进,而2、4出呢。这问题还真把我难住了。但零线带电是不会的
没事的,3、4在电表内部是直接连起来的,谁进谁出无所谓。
3、4端里边是接在一起的
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁两个电表共用一条零线,火线由A表跟B表出线两户用。这样会不会影响计量。_百度知道
两个电表共用一条零线,火线由A表跟B表出线两户用。这样会不会影响计量。
这样回路都经过两个电表,B电表在用电?A电表不用电时,这样有没有问题,再分到两户两个电表零线出线的时候接一起
提问者采纳
两个电表零线可以(并且允许)从其它地方引来接入的,两用电户的零线也允许从其它地方引来接入的,这并不影响电表的准确计量。
提问者评价
其他类似问题
否则就存在计量漏洞。所以电表A也会计量,B电表的部分零线电流通过A电表回流,B电表的火线电流没变化,A电表不用电时根据你这样接线
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁单相电度表零线与火线接反会不会影响电度表计量-中国学网-中国IT综合门户网站
> 单相电度表零线与火线接反会不会影响电度表计量
单相电度表零线与火线接反会不会影响电度表计量
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“单相电度表零线与火线接反会不会影响电度表”相关的问题,中国学网通过互联网对“单相电度表零线与火线接反会不会影响电度表”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:电表会不会反转或者转速比正确接法的慢、2桩进出零线、4桩进出火线,3单相机械电度表的1,具体解决方案如下:解决方案1:话又说回来,为了防止各种窃电行为如果单相电度表的零火进线接反丝毫不会影响表的正常计量和精度,最好按照电度表的接线图的规定1接火线进(此时2是火线出),3接零线进(此时4是零线出)进行规范地装接单相电度表。也不会反转。只有把表的1进线和2出线(此时无论接的是零线还是火线)接反了表才会反转解决方案2:谢谢!通过对数据库的索引,我们还为您准备了:问:单相机械电度表的1、2桩进出零线,3、4桩进出火线,电表会不会反转或者...答:如果单相电度表的零火进线接反丝毫不会影响表的正常计量和精度。也不会反转。只有把表的1进线和2出线(此时无论接的是零线还是火线)接反了表才会反转。话又说回来,为了防止各种窃电行为,最好按照电度表的接线图的规定1接火线进(此时2是火线...===========================================问:单相机械电度表的1、2桩进出零线,3、4桩进出火线,电表会不会反转或者...答:单相电表的1桩和2桩是接火线的,3.4是接零线的不能接反(主要是机械表,现在的电子表怎么接都能正确计量)。因为1.2桩之间是通过电流线圈的,而3.4桩是直接相连的,没有通过任何元件。这种接线方式在正常的情况下也是可以正常计量的,但是在某种...===========================================问:单相机械电度表的1、2桩进出零线,3、4桩进出火线,电表会不会反转或者...答:对家用单相电度表,若输入的火线和零线接反了,电度表不会损坏,用电也不会受影响,但表不会走,这就是“窃电”的一种方式。 参见我对单相电能表接线的分析/question/.html===========================================问:单相机械电度表的1、2桩进出零线,3、4桩进出火线,电表会不会反转或者...答:电表基本不转===========================================问:单相机械电度表的1、2桩进出零线,3、4桩进出火线,电表会不会反转或者...答:一般的可以,因为零线的进出接线孔是通路,而左边的进线是通过了表里边的线圈,所以火线应该在左边进,零线从右边进,计量没问题===========================================问:我有一根火线了!现在只差根零线,可惜寝室又在楼上,接地线方案不能用!想...答:电能表的正确接法是测量“火”线流过电流的大小,对零线电流不进行计量; 在实际中,暗线安装大多采用公用零线,故你能找到一根火线,可能你这个楼根本就没有安装专用零线。 放心接吧,电工也是这样接,一般情况下零线是不计量的。===========================================问:我有一根火线了!现在只差根零线,可惜寝室又在楼上,接地线方案不能用!想...答:不会,人们会分辨火零线,但电器不会分辨火零线,火零线对它来说功能都是一样的。 另外,现在电线分相色:相线L黄绿红,零线N淡蓝,接地PE黄绿双色。过去火零线是不分颜色的,一对进户线,七绕八绕到了单户单相电表箱,天知道哪根是火线,早给你...===========================================问:进入电表的火线和零线 分别是两个变压器出来的而不是一个台子的答:假如两个变压器的零线都接地,那么你的电表的电压线圈电压等于工作电压,火线有电流,电表还是会正常工作的。如果两个变压器的零线间电压过大,那么你电表的电压线圈和家里的电器电压不能在正常的220伏范围内,对电器是有损害的,电表当然还是会...===========================================问:进入电表的火线和零线 分别是两个变压器出来的而不是一个台子的答:零线共用不影响电表精度===========================================如果单相电度表的零火进线接反丝毫不会影响表的正常计量和精度。也不会反转。只有把表的1进线和2出线(此时无论接的是零线还是火线)接反了表才会反转。话又说回来,为...===========================================单相电表的1桩和2桩是接火线的,3.4是接零线的不能接反(主要是机械表,现在的电子表怎么接都能正确计量)。因为1.2桩之间是通过电流线圈的,而3.4桩是直接相连的,没有通过任...===========================================你是什么线对调如果进线火线零线对调电表走字,如果火线进出线对调电表反转===========================================第二接线孔是火线出,第三、四接线孔是零线进与出,如接反了,后人错把火线当零线!如第一接线孔是火线出,第二接线孔是火线进,火表将反转。对于单相电表来讲,火线与零线接反...===========================================一般的可以,因为零线的进出接线孔是通路,而左边的进线是通过了表里边的线圈,所以火线应该在左边进,零线从右边进,计量没问题===========================================3.4不接不会转,如果只接3或4其中之一,会转=========================================== 不会因为电表有电压互感器,3 4号你必须接一根零线===========================================一般情况没什么影响,不过严格的从理论上讲存在安全隐患===========================================会计量,而且是正常计量。===========================================一般零线是可共零的,这样的接法对单相电表没有影响,但对三相表有,其用电量将通过三相电表来计数.===========================================
本文欢迎转载,转载请注明:转载自中国学网: []
用户还关注
可能有帮助用别人家的火线接我家用电器零线继续用我家的,我家电表还会不会转_百度知道
用别人家的火线接我家用电器零线继续用我家的,我家电表还会不会转
提问者采纳
铝盘将匀速转动,电能表当然不会转了,电流线圈中由于没有形成回路所以也没有电流,转矩也越大。如你所说只接一根零线而不接火线则电压线圈没有电压,铝盘中感应出的涡流也越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘转动也就越快,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时。这就是电能表工作的简单过程;涡流又在磁场中受到力的作用,把所消耗的电能指示出来。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比,带动计数器。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通。负载消耗的功率越大。铝盘转动时,制动力矩也越大,制动力矩与主动力矩方向相反电能表的工作原理是,铝盘转动得越快,在铝盘中感应出涡流,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过:当把电能表接入被测电路时;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,使铝盘转动的力矩就越大。铝盘转动时。功率越大,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动;交变磁通穿过铝盘。
望采纳,谢谢
提问者评价
原来是这样,感谢!
其他类似问题
为您推荐:
家用电器的相关知识
其他1条回答
难道不怕死吗?
这和死不死有什么区别
来自:求助得到的回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}