公牛插座火线零线接反,一通上电火线和零线就马上全部都变火线,怎么搞的?

家里的插座用电笔试,显示零线和火线都有电,电器还能正常使用是怎么回事?
家里的插座用电笔试,显示零线和火线都有电,电器还能正常使用是怎么回事?
把所有的用电器都拔掉在试试,电是通过用电起过去的.所以有电压 再问: 要把所有电器拔掉?是不是拔掉那个插座上的就可以 再答: 如果拔掉所有的用电器还是否亮的话。就应该好好查查你家的线路了。不是漏电就是有人偷你家的电,或者你的电笔可能产生感性电,换个电笔试试 再答: 零线本身是不会亮的。测电笔测出零线有点有三种可能。一是线路是在工作状态。二线路非工作状态也会亮,说明线内部某个接头或什么地方受潮导致其导电,不会造成多大伤害属正常现象。第三就是串电了,一旦串电电线线路也该烧坏了。再问: 应该是第二个了,前些天打雷,四楼的线断了一根。之前零线是测的没电的 再答: 查查好!要安全用电再问: 恩,四楼的灯泡开一个炸一个是因为短路还是什么 再答: 老是坏灯泡可能是因为线路接触不良就是虚接的原因 。检查一下。查实在查不到就换一个小功率的灯泡
与《家里的插座用电笔试,显示零线和火线都有电,电器还能正常使用是怎么回事?》相关的作业问题
不知道你是用的啥子电笔,如果是氖管电笔,那就是插座零线断啦.如果下面这种电笔,就不能只看灯,还要看液晶显示是好多.零线一般显示12v.或不显示,火线一般显示110v或220v.距液晶近的按键是测电压,远的按键是测通断.
说明插头前面的电路中,零线断开了.没插电器前,火线有电,零线没电,正常.插上电器后,火线有电,然后火线通过电器到达了零线侧,所以测零线也有电.当零线闭合后,电路就形成了回路,电器就可以正常工作.
再问: 你好,这些线是建筑时安装的,我们没有私自动过,你看怎么修理一下?
使用了大功率用电器,电流超过断路器承载能力,跳闸了用电笔测火线应该有反应,测零线应该没有反应.
说明零线回路在一处断开了.首先用试电笔测 总进线的零线,看试电笔亮不亮,如果亮,说明零线断在总进线之前;如果不亮,那就在总进线之后,顺着零线测量,在不亮与亮之间存在断开点,找到断开处,从新接好即可.
零线断开了,找零线不亮的地方就是故障点或是供电质量问题,可向电力部门反映.是变压器中性点移位,您自己解决不了.对家电影响不大.
就是零线断了啊 `!!你现在把所有的用电设备关掉~!(也就是没负载在用电)再去量~!这时就只有一跟火线有电了啊`~!零线断了,如果你这时候在用电,包括照明啦,这时只有一跟火线,用电设备现在正常是要经过零线跟大地构成回路,但这时你零线断了,火线通过用电设备~到另一根的时候当然还是有电了啊.
两条线亮的程度是不一样的,较亮的一根就是火线,因为接地方式的不同,零线也会有一点亮的.
检测方法:电笔不准,存在感应电.先只开发电机和发电机上开关,用万用表测发电机三相与零线间电压是否正常.不正常发电机故障.若电压正常再分别测另一个配电箱开关上下端三相与零线间电压是否正常,若不正常请检查两箱之间零线,若正常则为灯到该箱之间零线断.
应该马上跳闸,因为接地保护线并未通过漏电断路器,当用电时流过的电流肯定大于漏保电流而跳闸;对于能否使用,只要你这个保护接地线的接地阻值较小,是可以使用的,只是可能会压降大点,毕竟这个接地阻值肯定大于这个零线的线路阻值,线路流过电流肯定会在接地电阻上有一定的压降的;
插座前面的火线接触不良,检查火线是否牢固
点亮一个汽车灯泡,应该在5、6伏以上,零点漂移的比较厉害了. 但这个电压应该不稳,会随着三相负载的变化而变化. 还有一点,虽然你家的电表不转,但另外两相中必然有家的电表转得更快些.呵呵.
你家里配电箱进线接反了,配电箱总开关是单片开关或2极开关有1极分不开,尽管家用电器全部断电,但火线没断开,火线通过家用电器传至断开的零线,所以零线火线都有电,最后将总闸关掉,零线火线都没有电,说明总闸是2极开关
可能是你家的照明线路有问题了,空调是用的单独的一个线路.用测电笔测试插座两孔都亮,那就是你的插座上还有用电器在使用,不一定有问题的.正确的方法应该是把所有用电器的插头都拔掉再测是否有电
当时又没有产生电火花, 再答: 如果剪刀那里产生火花,你就不会废 再答: 要不就废了再问: 火花是什么???意思 再答: 你插电水壶时,会不会看到蓝色的电火花,还会有啪的声音再问: 那火花和我有什么关系 再答: 有火花意味着,电流是大部分从剪刀走所以短路,产生火花,如果没有,那电流都从你身上走,那就得挂了再问: 那我那
应该你家的接地线没有真正接人大地,赶快叫电工检查,接地线带电是非常危险的,说明你家的家用电器的金属外壳都带电,很危险!
断电了,但空开却没跳闸,用电笔测一下,发现零线火线都有电比较大的可能是:进户线的零线故障(断开了),此时电器无法工作,和停电时现象一样,但零线会带电(用电笔测量,会和火线一样红亮,而感应电是暗红),而且空开不会跳,符合你的描述. 补充一下:如果你用电表测的是空开,那是进户线(空开以前的零线问题,否则有可能是室内线的问题
你可晓得哪个是零线啊.老弟.你关不了嘛,当然都有电喽,通路啊.可能是开关里面的跷板熔在一块了吧,换个开关应该就能解决问题.换开关的时候记得关掉总电源. 还有开关是控制火线嘀.
灯不亮 电路零线火线都有电,说明零线断了,零线有电是火线经灯泡串到零线上的. 再问: 那怎么才能找到是哪一部分零线断了呢? 再答: 家里所有电器都应经过电表,电表不转,是不是你用大功率的用电器(比如空调。。。),把电表烧了,而大功率的用电器接在现在一半灯不亮的电路上,导致表和线路烧。而另一半没事。 从电表开始往后找,电}

我要回帖

更多关于 美标插座火线零线分布 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信