2010年的海湾消防主机编程软件主机该配什么时候的回路卡

【求助】在海湾5000主机上新安装的485通讯卡无法注册问题_海湾吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:641贴子:
【求助】在海湾5000主机上新安装的485通讯卡无法注册问题收藏
这里有一台海湾5000的主机,有两张母板通过XP2连接,第一张母板10个插槽插入主板以及01-09号回路板,第二张母板接了1张CAN网络卡拨码10,1张485通讯卡拨码11,但是开机注册不成功,不能看到网络卡和通讯卡。求助一下,我应该怎么做才能注册成功?PS:通讯卡卡没有问题。
来伊份网上商城 史上超优惠 !!
求助呀,自己顶一下,求帮助
请路过的朋友看看,有知道的请指点一下是什么问题
登录百度帐号推荐应用当前位置: > 海湾gst9000主机
最近更新的...
友情链接:
& 看图网,,该页图片不可商用
在线图片处理软件开发,始创于09年,距今7年。DS:3/0/20
海湾gst9000主机素材下载海湾主机维修
当前位置: >
亿杰海湾消防设备服务专业从事海湾品牌主机的维修保养服务,公司经过多年的发展,拥有丰富的海湾主机维修保养业务经验以及一批专业精湛的工作团队。多年来,亿杰海湾消防设备服务为北京各重点防火单位进行海湾消防设施维护保养工作,为首都消防安全做出了突出贡献。公司致力于以高效专业的技术和态度为客户提供优质一流的服务,是您性价比最高的选择。
一次交钱全年维保,亿杰海湾消防设备服务,为您的海湾系列主机保驾护航,详细咨询:
海湾消防主机,海湾消防报警火灾系统,海湾消防联动主机,海湾消防报警主机,海湾消防火灾报警系统 各地市联网客户消防主机中,海湾消防主机JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)占
GST9000型控制器采用琴台柜结构,仅含1台双节琴台柜,其最大容量可扩展到58个242地址编码点的回路,主要特点如下: (1)控制器采用柜式及琴台结构,各信号总线回路板采用拔插式设计
1、报主电故障 解决方法:应确认是否发生主电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 2、报备电故障 解决方法:应检查备用电池的连接器及接线,也不排除当备用电池连
我公司专业维修海湾消防设备,维修电话: 海湾JB-QT-GST5000型消防主机控制器采用琴台式结构,其最大容量可扩展到20个242地址编码点的回路,主要特点如下: (1)控制器采用
1.2GST5000控制器主机结构说明 1.2.1按键及面板设置说明(以JB-QG-GST5000控制器为例) 主控面板分:液晶显示屏、指示灯区、时间显示、键盘及打印机五部分(如图2-2)。 指示灯及按键说明
1、海湾报警系统主机维修: 海湾消防公司消防报警系统投入使用时,在消防监控室应有竣工平面图,竣工平面图上应标明设备位置及编码,如果没有应向安装公司索取。值班员应牢记整
火灾自动报警系统常见故障有火灾探测器、通讯、主电、备电等故障,故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除。如果是探测器、模快或火灾显示盘等外控设备发生故
数据采集协议 数据信息格式: 时间信息: 回路号:第21~23字节为回路号 部件号:第25~27字节为部件号 火警信息:前20个字节为时间标识,第21~23字节为回路号,第25~27字节为部件号,第
控制器有两种工作方式,分调试状态和正常监控状态。调试界面特征:屏幕中显示对调试外应用,海湾公司不负责任。系统开通后,应为正常监控状态。否则,应请原调试人员重新设置
故障:液晶屏幕很暗,需要用电筒照着才能看到字! 解决:更换液晶片灯管。 故障:液晶屏条纹,花屏 解决:更换新液晶屏 故障:感觉好像一直按住面板按键 解决:先测试面膜有没有
海湾消防主机JB-QT-GST9000火灾报警控制器(联动型)占大多数,为确保在日常消防监控服务中发挥最大的作用,对此种消防主机的常见故障及排除方法相应的了解显得尤为重要,现就此作简
一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。
故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。