有关汽车加油站电气设计的探讨
  近年来,随着我国经济的高速发展,新建的汽车加油站越来越多,由于汽车加油站存在爆炸危险区域,因此与普通的工业及民用建筑电气设计有所不同,设计时应严格遵守GB汽车加油加气站设计与施工规范及GB50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范有关规定。下面就设计要点进行阐述。
  1爆炸危险区域的电气设计
  为了安全恰当地选择和安装加油站内的电气设备,合理选择电气线路的敷设方式,首先必须正确地划分加油站的爆炸危险区域。国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规划》,对爆炸性气体环境危险区域的分区等级做了如下定义:0区,连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;1区,在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;2区,在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的环境。
  从上述定义可知,油罐(包括卸油口、通气管口)、加油机所处的位置均为爆炸性危险区域,在这些区域内的防爆电气设备的选择,电气线路的设计及安装需符合上述规范的要求。而《汽车加油加气站设计与施工规范》对加油站的爆炸危险区域的划分做了更具体的说明,此规范附录对埋地卧式汽油储罐的爆炸危险区域的划分如下:1)罐内部油品表面以上的空间划为0区;2)人孔(阀)井内部空间和以通气管管口为中心,半径为1.5m(0.75m)的球形空间和以密闭卸油口为中心,半径为0.5m的球形空间划分为1区;3)距人孔(阀)井外边缘1.5m以内,自地面算起1m高的圆柱形空间和以通气管管口为中心,半径为3m(2m)的球形空间以及以密闭卸油口为中心,半径为1.5m的球形并延至地面的空间划为2区。
  对汽车加油机的爆炸危险区域的划分如下:1)加油机壳体内部空间化为1区;2)以加油机中心线为中心线,以半径为4.5m(3m)的地面区域为底面和距加油机顶部以上0.15m半径为3m(1.5m)的平面为顶面的原台形空间划为2区。
  油罐处的电气设备一般有潜油泵及液位探棒,加油机处的电气设备一般有油泵电机、电磁阀等。根据它们所处的危险区域等级可知,潜油泵及油泵电机的防爆结构应选隔爆型,液位探棒的防爆结构应选本质安全型ⅠA等级*。另外,由于汽油蒸汽与空气混合后产生的爆炸性混合物的级别和组别分别是ⅡA级及T3组,因此上述防爆电气设备的级别和组别不能低于ⅡA级及T3组。防爆电气设备均通过防爆接线盒与电缆或导线相连。加油站的动力线路一般采用铠装电缆埋地敷设。埋地敷设的电缆尽量贴近加油岛平行敷设,尽量避免设在行车道下,埋地深度不小于0.7m。当需要穿越行车道时,必须穿镀锌钢管保护。测量线路一般采用屏蔽线穿镀锌钢管保护,埋地敷设。
  2照明设计
  2.1正常照明部分
  因加油站的棚顶较高(4.5m以上),而加油机高度一般为2.4m,棚顶已经不在爆炸危险区域的范围内,因此可选用非防爆灯具,一般采用250W金卤灯(防护等级不低于IP44级)。注意有些摩托车加油岛上的罩棚可能较低,离加油机较近,这时罩棚下的灯具用防爆荧光灯为宜。另外,站房一般建在爆炸危险区域以外(离各级释放源的距离在5m以上),其灯具采用普通灯具即可,不必用防爆灯具。对于路灯及广告牌的供电,其接地制式宜采用TT系统,并装设漏电保护器RCD保护,其额定动作电流可选100mA。这种供电方式可解决当TN-S系统发生接地故障时,高电位可能沿PE线传导的问题,避免了人员在户外被电击的危险。
  2.2事故照明部分
  由于加油站存在爆炸性危险区域,因此必须设事故照明。方法有两种:1)采用自带蓄电池应急照明灯;2)采用EPS应急电源供电系统。相比之下,后者(容量大,维护方便可靠,有故障报警)更有优势。
  3防雷、防静电
  根据GB50057-94建筑物防雷设计规范2000年版第2.0.3条五、六款规定,因罩棚下存在1区及2区爆炸危险环境,所以罩棚属第二类防雷建筑物。其避雷网(带)应在屋面组成不大于10m&10m或12m&8m的网格,其引下线间距应不大于18m,并利用钢筋混凝土桩基础内主筋作接地极。另外,由于油罐通气管凸出屋面1.5m以上,根据规范第3.3.2条一款规定,对它需加设避雷针保护。对于埋地油罐,应在不少于两处的地方打人工接地极,卸油口处也需打人工接地极,并设接地端子。所有金属油管、埋地油罐、卸油口的接地装置、罩棚、站房的接地装置均要互相做电气联结,接地电阻不大于4&P。为了防止雷电波的侵入,所有铠装电缆的屏蔽层及保护导线用的钢管均应两端接地,在电源进户处还应安装电涌保护器保护。
  为防止雷电流流经引下线时高电位对加油机的反击,加油机除作电气接地外,尚应与有引下线的柱子保持一定距离。其计算公式如下:
  Sa4&0.075KcLx。
  式中:Sa4&&&空气中距离,m;
  Kc&&&分流系数;
  Lx&&&引下线计算点到地面的长度,m。
  当加油机高度为2.4m,地台高度为0.2m,而Kc=0.44时,可得Sa4&0.075&0.44&(2.4+0.2)=0.0858m,即保持0.1m以上的距离就可以满足要求。
  综上所述,汽车加油站电气设计具有一定特殊性,设计时应着重分清哪些范围是爆炸危险区域,哪些范围不是爆炸危险区域,然后按相应的规范要求设计。
下一篇:没有了
艺术设计是一种审美性的设计,是艺术与技术相结合服务于现实生活的手段,实用性与审美性是其重要的两个特征。设计美学...
自古以来就有舞蹈与武术同源近根的说法,但是至今为止,由于关于武术与舞蹈起源的问题一直缺乏可以证实的材料,众多学者也...
10 月24 日至27 日,党的十八届六中全会在北京举行,全会审议通过《关于新形势下党内政治生活的若干准则》(以下简称《准...
我国民间美术的发展历程已经延续了数千年之久,民间美术属于民间传统文化的重要构成部分之一,并备受社会各界的广泛支...
一、引言 公共艺术课程是为培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程,对于提高审美素养、培...
近年来,以二、三本院校为主的应用型本科教育普遍重视实践教学,强化应用型人才培养,将实践教学作为培养学生实践能力...
散文的定义可从广义和狭义两方面来说,广义上讲,散文是一种与诗歌相对的文学体裁 ;从狭义上来说,是一种与诗歌、小说...
0 前言 对于 CI 设计,有些人还不熟悉,事实上CI对企业品牌的塑造起到积极的推动作用。CI作为企业形象战略,有其不可低估...
色彩在艺术家的手中,不仅是单纯的描绘与填充工具,而是表达艺术家内心世界的重要表现形式。这种心理的表达描述着人们...
摘要 作为法国最具有争议的女作家玛格丽特杜拉斯,无法归类是杜拉斯最为明亮的一个标签,这一标签闪现出了杜拉斯的边...
一、 少数民族宗教艺术的美学表现 (一) 少数民族宗教建筑的美学形式少数民族宗教建筑艺术的美学表现指宗教建筑的形体视...
在我国恢弘、悠久的民族文化中,民间美术以其多姿多彩、种类繁多而占有重要的位置,是一切美术形式的源泉。中国民间美...防爆行业资讯
浙江顺新防爆电器有限公司
联系人:熊伟亮
手& 机:131-
> 防爆知识
爆炸性气体环境0区、1区、2区的划分
&&&&&&&在网站上的产品信息上经常看到防爆产品的适用环境里这样写的&适用于1区、2区危险场所; ⅡA 、ⅡB类爆炸性气体环境& 其中IIA、IIB类爆炸性气体混合物已经介绍过了。现在介绍一下爆炸性气体环境0区、1区、2区的划分。
&&&&& 我国对爆炸性危险场所的划分采用与IEC等效的方法。国家标准GB 50058-92中规定,爆炸性气体危险场所按其危险程度大小,划分为0区、1区、2区三个级别,爆炸性粉尘危险场所划分为0区、11区两个级别。
0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境
1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境
2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境
10区:连续出现或长期出现爆炸性粉尘环境
11区:有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境
21区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾的环境
22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境
23区:具有固定状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境
国际上对爆炸性危险场所的划分
国际上各主要工业国家对爆炸性危险场所的划分,基本上可分两种意见。
&&&&&&& 一种以IEC(国际电工委员会)为代表,包括德国、英国、意大利、日本、澳大利亚等国,对气体划分为0区、1区、2区,对粉尘划分为10区、11区。其定义与IEC基本相同(可参见我国对各区域的定义,我国等效采用IEC标准)。
  另一种为美国、加拿大等北美国家的划分,以NEC(美国国家电气规程)的定义为代表,对气体划分为1区、2区(没有0区),对粉尘也划分为1区、2区。
  两者之间的对应关系大致如下:
  气体:IEC0区、1区&&NEC
分享到:点击次数:&&更新时间: 14:10:20&&【】&&【】
上一条:&&下一条:
浙江顺新防爆电器有限公司 版权所有
浙江省乐清市翁垟镇乐商创业园(乐清经济开发区内)
led防爆灯 专业生产LED防爆灯厂家当前位置: 首页->安全知识
加油站的爆炸危险区域划分
加油站的爆炸危险区域划分
<span style="font-size: 15 color: #、爆炸危险区域划分:
 & 爆炸危险区域可分为0区、1区和2区。
 & 0区:连续出现或长期出现爆炸性混合气体混合物的环境;
 & 1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;
 & 2区:正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物或即使出现也仅仅是短时存在爆炸性气体混合物的环境。
&2、加油站电气设备选型应符合国家标准规定:
 & 0区应选用本安型电气设备;1区、2区应选用ⅡA级别以上的隔爆型,即dⅡAT3或dⅡbT3等组别,禁止使用dⅠAT3的矿用隔爆型电器设备。
<span style="font-size: 15 color: #、加油机爆炸危险区域划分
 & 加油机壳体内部空间划为1区。
 & 以加油机中心线为中心线,以半径为
 & 4.5米(3米)的地面区域为底面和一加油机顶部以上0.15米、半径为3米(1.5米)的平面为顶面的圆台形空间划分为2区。
 & 注:采用加油油气回收系统的加油机爆炸危险区域用括号内数字。
             
<span style="font-size: 15 color: #、油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分
  油罐车内部的油品表面以上空间划分为0区。
  以通气口为中心,半径为1.5米的球形、 以密闭卸油口为中心,半径为0.5米的球形空间划分为1区。
  以通气口为中心,半径为3米的球形并延至地面的空间划为2区。
  注:采用卸油油气回收系统的汽油罐通气管管口爆炸危险区域用括号内数字。
           &
         &
<span style="font-size: 15 color: #、埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分应符合下列规定
 &罐内部油品表面以上的空间划分0区。
 &人孔(阀)井内部空间、以通气管管口为中心,半径为1.5米(0.75米)的球形空间和以密闭卸油口为中心,半径为0.5米的球形空间划分为1区。
  距人孔(阀)井外边缘1.5米以内,自地面算起1米高的圆柱形空间、以通气管管口为中心,半径为3米(2米)的球形空间和以密闭卸油口为中心,半径为1.5米的球形并延至地面的空间划为2区。
            }