练习了一下接电线,大家看看接的怎样?(图)
本帖最后由 村民乙 于
17:43 编辑
都是2.5平方的电线,A、B都是两根线相接,C是三根线相接。大家看看接的怎样,有没有不到位的地方?
另外,A和B都是两线相接,一般哪种接法更好?感觉A比较难接,需要一把老虎钳,一把尖嘴钳。而B只需要一把尖嘴钳。
请论坛里的朋友指点一二,非常感谢。
1.jpg (61.86 KB, 下载次数: 34)
17:42 上传
好帖子,连带一起学。
请过一个电工,就是用的B方法接的,都是大粗线,我在阁楼里接过线,我都没断电,用一把钳子夹着拧起来就得。就是麻花那样,这还是看过电工干活自己惭愧才麻花拧的,原来就是2钩勾在一起钳子一夹拉倒。
带电操作是非常危险以及不专业且不要命的行为,下次最好不要这样做&
ABC的完工度不够,方法正确
不知道碰到多股的楼主怎么办,哈哈,
完工度不够是指?多股线我看过网上的视屏,不过这种情况用的较少,先学会家用的再说吧。&
A 抗拉好。 BC只是接头,不能承受拉
对,不周位置不同的接法。&
关键是你这个线是终端还是延长
A是正确的。它是一种绕接,效果很好。
abc都是正确的,按照书上的要求都有瑕,A中间扭麻花的间距长了些,A是延长线,就是接长线用的时候用,不过按照正常的情况不应该出现,线管内是不可出现绞接的线的,所以现在这种延长接法应该不会出现了,
所的未完工就是绞好线了不能出现明显的线的锐利突起,你的线头都是翘起的,另外用的力也太大了把线都咬出坑了,如有记错,请拍,十几年前看书上是这么写的,有可能记忆出错
多谢老兄指点,很有道理。目前接线的技巧还没掌握,夹得线上全是坑。&
其实家用的话B就行了吧
俺都用A,楼主接线时钳子用的补位不对,伤电线了!容易断!
是,我觉得也是,再看看视频学学&
用的部位不对。&
接的比俺棒多了
A的中间麻花扭得距离有点远
正好在做一个电工的基本教程,顺便就回一嘴。A是直线连接,B、C都是终端接头。直线连接大家都懂,重点是B、C终端接头,按国家规定的安全标准导线穿管时不能有接头,那么所有接头都是在接线盒内进行连接,即接线盒内连接导线时的接头称为终端接头,B、C两种接法在合理利用接线盒的内部空间的同时还可以把接头分开摆放,减少短路的现象发生。至于说穿管时导线不能有接头有2个原因,a:接头做得不好,暴露在空气中氧化,可能会接触不良引起线阻增大,导致导线过热烧毁。b:导线有接头时截面积增大,使导线不能在线管中自如的通过弯头。A接法再套上热缩管可以解决上诉两个问题。图片是解决3楼的问题。
(28.82 KB, 下载次数: 9)
20:35 上传
7芯导线连接
看起来有点样子,先说一下A,方法是对了,但工艺不够。再看看B,看似挺好,近期通电运行基本正常,但遇到大负荷或几年后就会出现松脱和氧化,不可靠,一般前期有些施工电工就这样接,因为后期出现问题与他们无关,老电工或负责任的电工不用这种接法。接下来再看一下C,看似3根线,其实与B一样,最后我想说的是你在技术上挺用心的,将来一定是赶超别人的人。支持。最近几天我把实际的接法照几张照片回复传上来,你看看就更明白了。
非常感谢老师的指点,期待老师的照片。&
C是这样接的,口那太松,标准应该是六圈到八圈,然后烫锡
(22.84 KB, 下载次数: 25)
20:50 上传
(31.25 KB, 下载次数: 10)
20:50 上传
(27.63 KB, 下载次数: 5)
20:50 上传
接得漂亮,谢谢指点&