可视门禁一辐射4开锁没有图像,图像就变黑 注 门禁为一拖一 刚安上是好的 用了几天后出现一开

||||||||||
||||||||||
查看: 5894|回复: 8
一套门禁对讲系统的故障维修
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& & 一套直按式可视对讲门禁系统,6层12个用户全部出现室内无视频、对讲无声音故障,但是可呼叫,室内分机能开锁。结构见附图。
故障分析,此机电源由18V、12V双路电源构成,电源内带12V蓄电池,18V为室内分机供电,12V为门口主机供电,当市电停电时,蓄电池提供12V电压为门口主机供电,并通过通话/控制线为室内分机提供12V电源,此时主机与分机可正常工作,但分机无视频,因此,首先想到的是是否双路电源盒内18V电路保险丝断,与市电停电的故障类似。但查电源保险丝完好,18V、12V电压正常。
& & 接下来,怀疑通话/控制线中某条线断路,导致信号不能形成回路,于是将门口主机拆下,在一楼弱电井内将其中一住户分线(A处)断开,直接接入门口机,此时室内分机出现正常图像,且对讲声音正常。认为已经找到了故障原因,就是从门口到一楼弱电井之间的某根线断路,这条线路采用的是16芯电缆,12根呼叫线和通话/控制/公共地线共用去15芯,仍有一芯未用,因此准备查出是哪一根断了,然后用空余的一根来代换。将门口插接件的三根线拧在一起,去弱电井分别测三根线之间的电阻,居然发现全部都是通的,也就是说并没有断线。
& & (今天工作到此为止,如何排除故障等待下一步)
阅读权限40
在线时间 小时
墙里面的断了 麻烦死你~难道还砸墙?
阅读权限15
在线时间 小时
墙里面的断了 麻烦死你~难道还砸墙?
只有从门口到弱电井这一段是在墙里面,剩下的都在竖井里,现在已经确认这一段没有断。
阅读权限15
在线时间 小时
逐层查看电器竖井的分线接头,未发现明显的破损、断线情况。剩下的唯一一种可能性就是住户家中的分机有故障,影响整个单元。决定采取分段隔离法,先断开二层至三层的主线,故障依旧,看来故障在一二层的四户中,断开201分线,故障依旧;断开202分线,故障依旧,因101已经确认是好的,因此可以断定故障出在102户,断开102分线,101图像出现,恢复除102以外的所有断开的线路,再到101试机,所有功能恢复正常。因102户长期无人居住,也无法入户维修,暂时断开这一户分线,故障排除。
阅读权限15
在线时间 小时
最近102住户终于回来了,原来是出国看女儿去了。去他家检查,发现他家的对讲电话因没有挂好掉下来把线路扯断了,自己也不知道怎么接就随便接上了,结果接错了,因急着出国也就没管它,没想到影响整个单元的对讲都不能正常工作。重新接线,恢复102室外线,全部正常!
阅读权限30
在线时间 小时
这种问题经常出现,我这里一座楼最少60多户,一般都 是某一户内机出问题导致整楼不工作
阅读权限40
在线时间 小时
谢谢分享1,
阅读权限10
在线时间 小时
重新找办法打洞
在线时间 小时
发表于 7&天前
重点查查5楼以上的线路!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有可视门禁一开锁,图像就变黑 注 门禁为一拖一 刚安上是好的 用了几天后出现一开_百度知道
可视门禁一开锁,图像就变黑 注 门禁为一拖一 刚安上是好的 用了几天后出现一开
图像就变黑
没法知道人进去没有
是什么原因呢
我有更好的答案
是什么锁?有可能是电源容量不足,电压偏低。开锁瞬间电流过大导致电压降低,视频部分无法工作。
采纳率:67%
检查一下电源的功率
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。20个门禁系统常见问题及解决方法
我的图书馆
20个门禁系统常见问题及解决方法
门禁系统一直是弱电系统中比较重要的一部分,我们弱电行业网每天都会收到很多朋友关于门禁方面提的问题,其中大部分的问题都是一些细节相关且在实际项目中容易出现的,不管是从事门禁系统新手还是经常做门禁系统项目的朋友都可能会遇到,那么今天就跟大家一起了解一下门禁系统实际项目中出现在的比较多问题的解决方法。一、门禁系统中,如何才能有效的实现防尾随?答:防尾随一直是门禁系统很难解决的问题。这个在实际项目中遇到的会最多,基本上所有的门禁项目这个问题是必须要解决的,因为这个是门禁系统主要的功能之一,那么针对这样的问题建议如下几种方式:1、改变门:加装速通门(或三辊闸)。这种方式也有其不足,像速通门,基本上是用在室内,宽度只有55cm,只允许一个人通过,且有计数报警功能,如果两个人同时通过,将会产生报警。三滚闸可以用在室外,但是对于从上面跨过的人,防范效果不太理想,帮三滚闸等方式适合有保安值守的展示会等场所。2、加装进出读卡器。如果一个人尾随持卡者进入后,要想出来的话,也必须刷卡方能打开通道门,以此来达到防尾随的目的。但是,出门时,如果尾随也同时跟着持卡者一同出门,那同样也不能达到真正防尾随的目的。3、 双向读卡加双门互锁这种方式。双门互锁这种方式基本可以解决尾随,因为要开第二个门,第一道门必须锁死,要不第二个门根本无法打开。另外还有一个较麻烦的方法,可安装摄像头,就是利用图像处理技术,对人像进行检测(当然通过摄像头采集图像后),但这种方法比较麻烦,需要大量的知识外延。4、如果安防等级特别高,可使用全高门或更高级的互锁门(两道门,人进入一道后称体重,然后第二道门开)可以实现真正的防尾随;缺点是此类门价格不菲。&二、小区维护时不同品牌的主机和分机可以互相兼容吗?答:这个问题在我们的弱电行业网vip群里提的比较多,中途换牌子,很多的朋友都会问到是否兼容,其实是不可能兼容,对于总线来说,因为布线方式、协议都可能不一样,因此兼容的可能几乎为零,除非找到两个厂家的底端协议。&各家对讲产品产品都不一样,且市场没有统一标准,所以各个牌子的产品是不兼容的,因此我们在实际项目中,主机和分机一定要使用同一个品牌的产品,所以我们在采购设备的时候一定要注意这点,很多的新手容易出现这个问题,导致后面项目无法进行。三、管理机和门口机对话时,门口机的麦克风发出尖叫声,这个问题怎么处理?答:出现这种现象有可能是接线不当,正常情况是电源和G线各一根,G线多接了一根;另一种可能是声音调节不适当。&四、对讲分机打不开门,如何排查故障?答:通常这个问题一般很多的朋友都会提到,但是又无法查清楚具体的原因,属于故障描述的不详细,所以建议很多朋友在出现问题后能具体的提问就具体一些,便于针对性解答,如果不具体的话有以下几种可能存在的几种故障:可能是电控锁坏了 ,信号迟疑不决或者电控锁的线接触不好。另外,也可排查住户线路上是否有问题;&另一种可能就是分机坏了,如果系统上其它的分机也开不了锁,就说明系统主线有问题或电锁坏了。如果单元门机提供给电锁的瞬间电压达不到,也可能导致分机开不了;还可以检查分机开锁的按键,检测它是否坏了; 最后一种可能是编码上出了差错。&五、某旧小区改造工程有一户耳聋大爷,想从分机处并一个带灯的电铃,楼下呼叫时灯亮提醒开门,不知可行及怎么接线?&答:利用振铃的信号可以做到,改造线路,把触发信号通过继电器开关引到电铃和灯串联的电路中。把触点开关变成双触点开关,当按钮按下的时候,同时有一个空闲的干结点信号发出,驱动闪灯或铃声等可视信号。六、老式直按可视对讲主机,不能有任何物体靠近主机背面,否则会出现蜂吃鸣声,这是什么原因?答:典型的喇叭与麦克风自激现象,一般是喇叭传输的声波碰到物体接近,把音波回传过来,产生自激现象。故障原因是喇叭敏感度过高,换一个电位器,尝试调节喇叭敏感度,把喇叭声音调小;也可调节麦克风灵敏度,将麦克风的方向进行调试,通过对设备进行调整后解决问题。&七、小区单元门禁不联网对讲联网,门禁是深圳创通产品,对讲是台湾产品。现需要单元门口机和单元门禁一起控制单元门锁,但对讲工程方认为这样不好控制门锁,是这样吗?&答:就一个简单的开关信号,如果两个系统都你们做,应该是没问题的,外加一个继电器就可以解决了。如果是以门禁为主,可以把对讲的开门信号线接到门禁的开门按钮接线柱上,就不需要继电器了。加一个简单的三极管开关电路,去控制原对讲系统的开锁继电器就可以了,这样可避免相互干扰。八、某地甲楼安装了一套门禁,若在乙楼安装一套不同品牌的门禁,两套门禁独立动作。乙楼门禁是否可以用甲楼门禁的IC卡(或ID卡),并甲楼门禁功能又不变?答:理论上可以,只是门禁控制器的问题。但首先要弄清楚原来用的是什么卡,例如是某些公司的智能卡还是身份识别卡,有的是专用卡,有的是加密卡。九、楼宇对讲主机有杂音,分机杂音很大也听不清来人的说话声。请问是不是电源的问题?如果是,应该怎么办?不是又该如何?这种问题如何才能避免?答:这要考虑是什么品牌的对讲系统,还有布线选线的型号,更重要的是要找出从哪来的干扰,有可能是电源器件老化造成的谐波干拢,可先换相滤波稳压好的电源试试,最好解决办法是更新电源。再者就是看看地线有没有接触良好。十、IC卡与ID卡有哪些区别?答:1、IC卡与ID卡的定义:IC卡全称集成电路卡(Integrated Circuit Card),又称智能卡(S mart Card )。可读写,容量大,有加密功能,数据记录可靠,使用更方便,如一卡通系统、消费系统等,目前主要有PHILPS的Miifare系列卡。ID卡全称身份识别卡(Identification Card),是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,主要有台湾SYRIS的EM格式、美国HID、TI、MOTOROLA等各类ID卡。2、IC卡要做初始化(即加密)工作,而ID卡不用&IC卡在使用时,必须要先通过IC卡与读写设备间特有的双向密钥认证后,才能进行相关工作,从而使整个系统具有极高的安全保障。&所以,就必须对出厂的IC进行初始化(即加密),目的是在出厂后的IC卡内生成不可破解的一卡通系统密钥,以保证一卡通系统的安全发放机制。IC卡初始化加密后,交给用户使用时,客户通过IC卡发行系统,又将各用户卡生成自己系统的专用密钥。这样,就保证了在其它用户系统发行的用户卡不能在该系统使用,保证了系统的专一性,从而保证了系统的安全使用机制。&初始化过程为什么不交由用户自己做呢?这是因为:&1、如果由用户自己初始化,就不能防范用户内部人员作弊。因为用户在使用一卡通系统时,若有员工用社会上买来的卡随意初始化,便可随意发行成住户才能使用的住户卡,甚至可随意给卡充值消费,这不仅将造成严重作弊后果,也将导致一卡通系统的安全出现使用机制上的严重漏洞。&十一、IC卡系统与ID卡系统的比较&1、安全性:IC卡的安全性远大于ID卡。ID卡内的卡号读取无任何权限,易于仿制。IC卡内所记录数据的读取、写入均需相应的密码认证,甚至卡片内每个区均有不同的密码保护,全面保护数据安全,IC卡写数据的密码与读出数据的密码可设为不同,提供了良好分级管理方式,确保系统安全。2、可记录性:ID卡不可写入数据,其记录内容(卡号)只可由芯片生产厂一次性写入,开发商只可读出卡号加以利用,无法根据系统的实际需要制订新的号码管理制度。IC卡不仅可由授权用户读出大量数据,而且亦可由授权用户写入大量数据(如新的卡号、用户的权限、用户资料等),IC卡所记录内容可反复擦写。3、存储容量:ID卡仅仅记录卡号;而IC卡(比如 Philips mifare卡)可以记录约1000个字符的内容。&4、脱机与联网运行:由于ID卡卡内无内容,故其卡片持有者的权限、系统功能操作要完全能依赖于计算机网络平台数据库的支持。而IC卡本身已记录了大量用户相关内容(卡号、用户资料、权限、消费余额等大量信息),完全可以脱离计算机平台运行,实现联网与脱机自动转换的运行方式,能够达到大范围使用、少布线的需求。5、一卡通扩展应用:ID卡由于无记录、无分区、只能依赖网络软件来处理各子系统的信息,这就大大增加对网络的依赖;如果在Id卡系统完成后,用户欲增加功能点,则需要另外布线,这不仅增加了工程施工难度,而且增加了不必要的投资。所以说,使用ID卡来做系统,难以进行系统扩展,难以实现真正的一卡通。&而IC卡存储区自身分为16个分区,每个分区有不同的密码,具有多个子系*立管理功能,如第一分区实现门禁,第二分区实现消费、第三分区实现员工考勤等等。充分实现一卡通的目的,并且可以做到完全模块化设计,用户即使要增加功能点,也无需再布线,只需增加硬件和软件模块,这便于IC卡系统以乒的随时升级扩展,实现平稳升级,减少重复投资。&十二、用于停车专场的无源M1卡的最远读卡距离是多少?答:M卡的距离主要看它的读卡器的功率、数据交换速度和它的频率调制方式。无源卡在不加天线的情况下感应距离约3-5米,加了天线后最远可以达到8米,目前在无源的情况下,M1卡还做不到超远距离的读卡。&十三、读卡器的输出格式有哪些?答:现在常用的读卡机输出格式:RS232、RS485、WG26、WG34、ABA。ID的ABA码(也称为曼彻斯特码)喷码方式也有以下常见两种:1、 读卡器如果采取8H格式的16进制,ABA码为“192D9D”,转换成10进制码为“”。2、 读卡器如果采取6H格式的16进制,ABA码为“92D9D”,转换成10进制ABA码为“”。10进制“”,转换成8H格式的16进制为“1902D9D”,转换成6H格式的16进制为“902D9D”。这也是读卡器读出来的ABA码与卡上的ABA物理内码不同的原因。&十四、将卡靠近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯 了没有反应,通讯正常。问题出在哪?答:可能原因:(1)读卡器与控制器之间的连线不正确;(2)读卡器至控制器线路超过了有效长(120M)&十五、将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯无变化,不能开门,是何原因?答:可能原因:(1)读卡器与控制器连线不正确;(2)线路严重干扰,读卡器数据无法传至控制器。十六、门禁器使用一直正常,某一天突然所有的有效卡均不能开门(变为无效卡)?答:可能原因:1、操作人员交门禁器设置了休息日(在休息日所有的卡都不能开门);&2、操作人员将门禁进行了初始化操作或其它原因导致控制器执行了初始化命令。&十七、将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器声,LED指示灯变绿,但门锁未打开?答:可能原因: (1) 控制器与电控锁之间的连线不正确;(2) 给电锁供电的电源是否正常(电锁要求单独电源供电);(3) 电控锁故障;(4) 锁舌与锁扣发生机械性卡死。&十八、将有效卡接近读卡器,蜂鸣器响一声,门锁打开,但读卡器指示灯灭?答:(1)控制器与电控锁共用一个电源,是锁工作时反向电势干扰,导致控制复位; (2)电源功率不够,致使控制器、读卡嚣不能正常工作。&十九、联网型楼宇智能系统的布线结构主要有哪些?答:现主要以多芯线为主流方式,视频用同轴电缆传送,传送音频、数据、电源通常用RVV线,也可以使用网线。如深圳松本智能(4+1方式)、西安开元、深圳视得安、厦门立林、广州安居宝等,另外个别厂家采用两线制信号调制传送,也有采用无线方式的产品。&在楼宇对讲系统布线中 ,需要解决3个问题:音频质量、视频质量、数据传送质量。 音频传送有3线制和两线制,3线制传送能更好地解决信号放大与调节问题。数据传送一般用专用编解码芯片、CAN收发器和RS-485等方式,差分数据传送方式如RS-485等信号抗干扰方面具有优势,基带电子平方式传送宾数据极易受到总线方式,将网络分为干总线(联网)和支总线(单元),由路由器(分线器)连接。&二十、关于8层左右的楼宇对讲应选用何种线材才合适?三线式及N+1式的?&答:要根据具体的配置要求来定,主要与对讲的需求功能有关,对讲是可视的还是非可视的,是直通还是编码的或者户户对讲的,功能不同,造型都会有细微的差别。&如果没有选定品牌,布线建议方案:可视:6芯+1视频; 非可视:4芯&以上为门禁系统中出现的比较多的21个问题,当然问题不止这么多,掌握这些问题的解决方法,那么对其它的问题解决也会有一些了思路和方法。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢家里门禁开锁功能坏了怎么办?_家居产品问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
家里门禁开锁功能坏了怎么办
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元4999元(测量、设计、报价)
家里门禁开锁功能坏了怎么办
浏览343次 悬赏: 0
家里门禁开锁功能坏了怎么办?
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(3)
A:家用门禁用不了了,最常见原因无法以下几种:1、门禁上的电池没电了,因为供电不足,所以无法感应电子钥匙的信号。解决办法是把门禁拆开,把电池盒里的电池换成新的,就又可以正常使用了;2、由于各种原因,门禁密码丢失或错乱了。这种情况极少发生。解决办法是,取出你当初安装门禁时,厂家提供的一张白色密码设置卡,用该卡将门禁密码清零,然后重新设置密码,设置完后,即可正常使用了;3、门禁系统部件损坏了,这种情况只能换锁或送修。
A:把电路检查一下看看吧
A:你要是会使用是可以的,第一:给室内机外置一个你室内机的供电电源并设置自锁式开关(电源电压参考室内机供电电压,切记),把摄像机的视频线并联至室内机视频线,大功告成!不过没有视频存储功能(这是缺陷,不能保存证据)
工作原理:当没有对讲呼叫时,开启自锁式开关,室内机开始供电,出现监控图像,断开自锁式开关,恢复对讲功能。
建议你购买专业的监控器材,现在价钱也不贵,一台录像主机加一个摄像头自己安装的话1000元搞定
A:1.找锁公司2.用根5公细钢丝要细钥匙环种钢丝弄弯要太4毫米左右 要弯直角让像用钥匙吧 钢丝桶锁记住弯勾叫定要顶锁芯顶端慢慢转能急实用
A:家里门禁被装修工人拆了就重新找人接上,如果自己会接自己接也可以,因为门禁是很重要的东西,接上之后就在平常的生活中自己注意下,以防止下次再被拆了。
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&}

我要回帖

更多关于 门禁系统 自动开锁器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信