出门在外也不愁水暖地热不热,是否与地砖及水泥厚度有关系,同一个楼层的都热,我家是五路的,什么方法都试过了_暖气设备_家居产品_齐家问答
400-880-2600
100位装修专家 240位装修达人 已为上万用户解答了100000+个装修问题
& & & 水暖地热不热,是否与地砖及水泥厚度有关系,同一个楼层的都热,我家是五路的,什么方法都试过了
水暖地热不热,是否与地砖及水泥厚度有关系,同一个楼层的都热,我家是五路的,什么方法都试过了
用户名:欧阳高爽
补充:新楼刚入住,水暖地热,室内温度18度,过滤网、放气、放水等都试过了,进水管、回水管都热,就是温度上不来。物业说是地砖及水泥铺的太厚了,从地热管到地砖大约有10厘米,但是有时光脚丫还可以感受到地砖的温度,也挺热乎的,就是屋里比较凉,同一个楼层的都热,我家是5楼,地热五路的,没加管,为什么呢?请各位大侠救命啊。
还可输入500字
相关推荐:
在装修材料中,地砖及水泥砂浆的导热性仅次于金属,很适合地暖,铺贴厚度大一点多两三公分(但不要大的过分)对散热影响不大。
你的温度上不来估计还是和热源及管线有关。
热门资讯热门图片热门问答
问答所有关于装修的事儿~
齐家问答专家
晴天蔷薇(专家)
已贡献 111649 次回答
夏莹158(专家)
已贡献 111122 次回答
maryzeng(专家)
已贡献 115133 次回答
133289iEoXhrL(专家)
已贡献 114524 次回答
本周网友最关注
3套房屋设计方案+装修报价清单> 水地暖不热的原因及解决办法
水地暖不热的原因及解决办法
  不热原因有很多种,在初期运行当物业无能力解决时,也可请设计单位或地暖公司共同解决,顺利度过供暖期.下面是一位地暖用户解决地暖不热的过程与途经,请参考。
笔者所住小区建筑面积约11万平方米,500余户,今年为第二个采暖季。按照供热区域划分属于华电供热集团,小区已于11月10日供暖,不过据大家介绍供热效果不如去年好,10日下午?11日已有部分业主去物业登记地暖不热。11日上午笔者同物业公司维修部许师傅于8:30-10:00时间段到11家住户家中检查,其中2号楼6户,4号楼2户,6号楼1户,7号楼2户,2号楼反映不热情况居多,10:00回到物业服务台又有10家登记地暖不热,也有部分住户直接报给开发商,由开发商报给地暖公司。
由于目前物业公司未开启不供暖住户管井内的供回水阀门,而采暖供回水管未标房号,造成区分每户阀门较困难,因2号楼一梯五户,管井内供回水管共十根,不进行编号无法进行相应关闭。据2-1-2403住户介绍,10日在物业明确告知已供暖的情况下,分集水器供回水管冰凉,也未听到去年所听到的水流哗哗声,怀疑管井内阀门关闭所致,但物业人员介绍如果是去年已供热,管井阀门应打开,经维修部人员打开管井确认后,2-1--2405阀门确实关闭,经开启后分集水器供回水管已热,为总结教训,物业公司应尽快完善管道的房间编号标注。
2-1---202、6-1-602住户在物业大厅介绍地暖不热,经入户检查后发现分集水器的供回水管已热,地面已温和。据许师傅介绍10日小区开始供暖,反映地暖不热的用户较多,仔细考虑原因后发现,去年因入住率较低仅200余户入住,仅运行一台循环水泵,一台板式换热器供热效果已很好,据一住户介绍,去年关闭分集水器各环路阀门3/4,室内温度仍能达到22℃,今年因住户突破500户,所以于11日早上七点增开一台循环水泵,一台板式换热器,因此出现这些住户出门前地暖不热,回去已热的情况。而且地暖加热地面也需要一定过程,比如11日早上2-1-2403住户室内温度为13.2℃,到晚上已上升到16℃。
2-2-901、4-3-501住户因仅打开管井一路阀门,造成室内水不循环,将阀门打开后问题解决。
4-3-1301住户因未交采暖费,管井内供回水管阀门未打开,打开阀门后问题解决。
7-2-2402是所做工作最多的一户,在检查管井阀门均打开的情况下,5路分集水器采取分环路放水,检查地暖管是否堵塞,放了六盆水后,结果为地暖管通畅,见图三、图四。接着拆除管井供水管上的过滤器,冲出一堆脏物,见图五、图六。之后拆除户内过滤器,脏物较少,见图七,将过滤网冲洗干净安装好后地暖仍不热。据了解7号楼整体反映不热,可能为外网水力失调,因此7-2-2401地暖不热原因应该与7-2-2402相同,不是管井及户内问题,待通过调节外网进一步解决。
因为本小区仅运行一个采暖期,地暖管堵塞的几率较小,经过7-2-2402分环路放水检查更加证实这一点。另外发现多处采暖立管自动放气阀因损坏而摘除,影响系统的排气,对系统水循环造成一定影响,物业应尽快修复。对于7号楼整体不热的情况,应进行室外管网的平衡调节。经过去地下二层的换热站检查,发现市政供回水温度极低仅65/40℃,趋于地暖水设计温度,地暖不热与市政的供回水温度较低也有关系。
14日经过再次调查地暖供热效果,发现与前几日改善很多,不过2-1-2403住户室内温度在11日短暂达到16℃后,之后两天仍停留在13℃左右,14日早上9点物业维修人员将管井内过滤器拆除,居然发现过滤器处堵塞较大块黑色塑料布,拆除室内过滤器发现堵塞较多沙子,见图8与图9
水地暖不热的原因及解决办法
将过滤网重新安装,间隔10分钟测量该住户室内温度,发现温度正逐渐升高,经过一个半小时,室内温度已达到规定的最低温度16℃,室内已不感觉寒冷,而且由于是地暖,脚暖身上就暖,又经过一个多小时,室内温度已达到18℃,统计数据见表2。
水地暖不热的原因及解决办法
住户及物业注意事项
住户发现地暖不热,应先到物业公司登记,因维修人员较少可能等待时间较长,也应理解,切不可因冲动而冲昏头脑。据了解11日某小区一住户因家中地暖不热,与物业公司发生冲突,用斧头砍坏管井门并砸坏单元入户门,导致&110&来处理的恶性事件,并需赔偿一定损失。另外物业公司也应加派人手,不能以维修人员少为理由,发现问题应积极采取措施进行解决,切不可踢皮球一样将问题踢来踢去。另外也应加强换热站运行人员的专业水平,某住宅小区投诉供热效果不好,上面几层不热,到换热站进行检查发现运行人员的专业水平很欠缺,不热为运行压力过低所致。
地暖不热原因有很多种,在初期运行当物业无能力解决时,也可请设计单位或地暖公司共同解决,顺利度过供暖期。
------分隔线----------------------------
咨询热线:010-0- 值班手机: &nbsp&nbsp &nbsp&nbsp
版权所有 &nbsp京ICP备号-1地热后两根回水管不热_百度知道
地热后两根回水管不热
楼热进水管烫手水管总靠近进水管端热面两根热水管水器前三热面冰凉怀疑热水通前两根走物业放水专放两根放完热阵凉总进水管水管都接水器同侧左侧知道否毛病请问专家问题解决
进水管水管管径都楼道公共进水管差粗细锅炉房说两管太原请问种情况安装循环泵解决
能俩跟管超或其内部存气体未能排入户热水压力定水器每根管度能水面所受阻力短管流水阻力流量热程度相反管相于短管说热程度超热
做系统调整水器每根热管都阀热管阀稍关些再行热做毛病单根管超
按循环泵解决打乱整座楼供热系统平衡造其用户热物业能让按
地热管的回水管不热是因为,地热管已经破裂,还有一个就是因为地热管的能量已和大地的想混合而导致的,再者就是回水管一冷一热混合啦!
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
明显水量够,主进水管热水够供应前几根支管循环量...换主进水管主水管,增管径~
如果保证分水器和管线没有堵的话,,建议你把热的那几根的会水管的阀门调节下。最热的多关点。。以此类推。。。后两个都开。。看看~!行不行。。应该没有什么问题的。。还有就是~!~!你自己看看他们是不是把你家里的控制阀门没有都开呀。。。~!地暖和并联一样。。需要调节的,不是什么大问题~!
找物业更换分水器吧,最好的办法了
你最好弄个压差平衡阀。后面的两路绝对长了,你再怎么清洗也没用的。