市政服务中心中心几级才有六底座

您当前的位置: &
& 红河市政给水系统 设备底座
点击图片查看大图
红河市政给水系统 设备底座&
36000.00元/套&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
15 天内发货
发布时间:
10:32:41&&有效期至:长期有效
&市政给水系统售后服务配套设施齐全
市政给水系统资料安装顺序:
?整套水泵运到现场。附带底座者已装好电动机。找平底座吋可不必卸下水泵和电机。
?将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约20-40毫米。准备找平后填充水螺浆之用。
?用水平仪检査底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。
?经3-4天水泥干固后。再检査一下水平度。
?将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除;并把水泵和电机放到底座上。
?调整泵轴水平。找平后适当上紧螺母。以防走动。待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫以铁板,
泵和联轴器之间留有一定间隙。
?把平尺放在联轴器上。检査水泵轴心线与电机轴心线是否重合。若不重台。在电机或泵的脚下垫以薄片,使两个联轴器外圆与平尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检査安装情况。
?为了检查安装的精度。在几个相反位置上用塞尺。测量两联轴器平面的间隙。联轴器平面一周上最大和最小间隙差数不得超过0.3毫米。两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。
温馨提示:远科公司经精心加工装配,振动小,故建议一般不采用安装隔振器,书中所注隔振器为推荐规格,一般情况下推荐采用联接板与基础直接联接方式。
市政给水系统售后服务:
产品保修期二十四个月,并与用户建立售后服务协议书,提供长期售后服务。
2、自设备正常使用之日起,一年内我公司派人每月一次巡检、每个星期一次电话回访,免费对设备进行全套保修期前功能的巡检,及时发现并派出隐患。
3、免费对用户的操作人员进行系统培训,如设备的功能、操作、注意事项、日常维护保养及故障紧急处理。
4、设备运行期如发生异常情况,请拨打24小时技术服务热线我们保证本市2小时内赶到现场及时解决问题,给予您满意的答复。
市政给水系统资料的定义
市政给水系统资料是在利用压力或流量传感器反馈恒定的情况下,由变频器控制电机不断改变水泵转速,从而不断改变水泵的流量来适应用户用水量需求的装置。
采用较多的有可控硅串级调速,液力耦合调速、电磁调速和变频调速等技术。
市政给水系统资料的组成
1)、主工作泵:常用单级或多级卧式或立式清水离心泵。
2)、小泵和小气压罐:在小流量甚至零流量持续时间较长,为更节电时设置。
3)、变频控制柜:变频控制柜是变频调速给水设备的核心部分,一般由供货厂家按水泵功率配套供应。
4)、附件:主要包括连接管道,以及阀门、止回阀、安全阀(有小气压罐时)、压力表、压力继电器和底座等。一般组装式设备由厂家组装好供货。
蓄水池式二次加压供水方式存在的问题
首先,使用蓄水池的供水方式能源浪费严重。
使用蓄水池的供水方式必须将市政管网的剩余压力完全放掉,使原本带压力的水变成零压力,然后再从零加压。在此过程中,市政管网的剩余压力全部白白放掉,造成能源的浪费。举例来讲,一座七层住宅,市政管网压力到用户处有25米左右,能够满足五层楼的用水要求,六层压力不足。在解决这种供水不足问题时,采用蓄水池式供水方式时的供水系统是建一个蓄水池或蓄水箱,加一套变频调速加压供水设备。其工作过程是:由变频加压供水设备从蓄水池取水,加压后向用户用水管网供水。采用上述方式,最终的供水压力为31米,仅比原市政管网压力增加了6米。同样的情况,如果采用管网叠压无负压供水方式,则只需选用扬程6米的水泵即可圆满解决问题。为了增加6米压力却用了31米扬程的水泵加压,浪费达80.65%,而这些损失最终要由用户来承担!
其次,采用蓄水池式的供水方式存在水池的二次污染,无法保证水质的卫生要求,造成居民饮用水的卫生隐患。市政管网供应的饮用水经过多级处理,基本上能够满足生活用水的水质要求,但经过蓄水池的存储后,水质已经污染。调查显示,使用蓄水池式的二次供水系统,大部分水质不合格,部分余氯为零,各种有害菌严重超标。更为严重的是,蓄水池无法避免老鼠及其他杂物等的进入,使水池、水箱成为疾病传染的根源。在广东等地,水池内红虫的危害尤其严重,严重影响了用户的用水安全。
第三,使用水池容易造成跑、冒、滴、漏、蒸发等现象的发生,造成用户用水成本加大,取消蓄水池、蓄水箱可以节水,在淡水资源日益紧张的今天,节约用水已经是一个严肃、紧迫的要求。
第四,采用蓄水池的供水方式在供水系统中存在开放环节,给饮用水水源投毒犯罪提供了方便条件,事实上饮用水蓄水池投毒案件也屡见不鲜,造成了饮用水源安全隐患。
第五,占地多,成本高。使用蓄水池(水箱),占地面积大、施工复杂、建设周期长,使建筑供水系统的成本增加40~60%。尤其对于改造工程来讲,在老城区再建设蓄水池相当困难,这也是造成很多用水难问题的根源。
最后,上述供水方式环节多,浮球阀、水泵底阀、水位控制器等都是易出故障环节,使设备运行稳定性差,故障率高,设备维护工作量大,寿命短,管理困难。
此外,该类设备运行噪音大,存在环境污染。&总之,使用蓄水池式二次加压供水方式已经不能满足社会的需求,无论从节能、节水、节地、卫生还是从环境污染的角度,已经不能满足用户的需求,取消蓄水池已经成为社会的共识,势在必行!
随着社会经济技术的发展进步,市政供水系统水质标准逐步提高,供水能力不断增强。为适应社会发展要求,自动给水设备必然朝着一定的目标发展,这个目标就是高效节能、无水源污染、低噪音、操作方便、运行可靠。  
市政给水系统资料直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
市政给水系统资料资料的发展阶段
我国采用的楼宇给水增压系统即黔西南市政给水系统大致经历了四个阶段:
第一阶段是采用&储水池+水泵+高位水箱&的方法,市政来水进入储水池,然后由水泵加压后送至高位水箱,由高位水箱向用户供水,蓄水池起到高峰用水时调节作用;
第二阶段是采用&储水池+水泵+压力罐&的方法,市政来水进入储水池,然后由水泵加压后送至压力罐,由压力罐向用户供水,蓄水池起到高峰用水时调节作用;
市政给水系统售后服务配套设施齐全本产品网址:/b2b/wh/sell/itemid-.html}